Что есть из косяков, что поправить, замечания, дополнения? Делаю на АББ ибо чутка дешевле чем на шнайдере-домовом.
Основное:
0) ТУ Сетевой 8 квт, ввод 40А автомат. Ввод с ВЛ через СИП, с сипа на медь, медь через кусок трубы в дом.
1) Земли нет. УЗИП нет.
2) эл. плитка, а не плита на кучу киловатт. 3кв хватит.
3) с дифа 25А на двор идет в другой щиток, там свои автоматы на всякие сарайки, свет, насос, банька + узо 16А 10ма на баньку. проводка там уже есть 2х1,5, 2х2,5. на сварочник пойдет отдельная розетка, и может будет больше чем 16А
Radio, денег нет. Эта затея около 9к тянет. Без учета кабеля до потребителей. В любом расклада земля не меняет общей схемы. Если на момент реализации будет не 2х1,5/2,5, а 3х1,5/2,5 плюс шинка земли, то на текущую схему это не повлияет. Также ничего не мешает пустить 3х6 во двор и со двора потом через пв3 1х16 на землю со второго щитка. Но это сильно потом.
megrad, гнуть без разрывов. Шинка просто дороже выйдет чем гнутый пв. Пв3 думал, но гнутый пв мне как то больше по форме нравится :-) строгий, с прямыми углами:-)
Про шинку я еще подумаю. Гнуть пв1 я пока еще не пробовал...
megrad, генератора не будет, стабилизатора тоже. Это не основное место жительства, в принципе аварии в течении суток чинят. Зимой там не живем. Про шинку понял. Я изначально хотел иек, но прикинул что согнуть смогу 10ку. Доведу 10кой до шинки.
Как корректно зажать провод от узм до питания вольтметра? Там макс 4 квадрата подключение, а в узм 10ка придет от счетчика. Пайкой? В гильзу запрессовать плоскогубцами?
megrad, нет конечно, какой принцип, просто план такой как на схеме, те начальное видение ситуации. Про шину я внял :-) религия мне позволит купить пв3 10ку, 4ку, и пучек ншви и освоить обжим плоскогубцами
Alexandr Oskolkov написал:
религия мне позволит купить пв3 10ку, 4ку, и пучек ншви и освоить обжим плоскогубцами
Ну, если позволит , тогда вместо 4-ки можно взять метр 2,5 и НШВИ2х6. Если кабель не сильно занижен, то 2,5+10 самое то. А может даже в одинарный НШВИ10 1,5+10 войдет. А вот 4-ка, да еще плоскогубцами, не факт, что войдет.
megrad, :-) :-) я в пятницу чуть ws-07 не купил. Решил пока отложить до окончательного понимания его необходимости. Только в спеке пишут 6 квадратов наконечник жмет макс. Или и десятка жмется норм?
в общем придется по ходу делать ПВ-1 1х10, а не ПВ-3 потому что:
1) в счетчик надо засунуть длинный оголенный провод, который значительно длиннее чем наконечник НШВИ для 10ки что я видел в магазинах.
2) НШВИ (особенно крупные типа 10кв) продать штучно или по десяткам всем не интересно (или тупо выше 6кв не продают)
3) НШВИ2 та же история + надо зажать по-человечески где-то две десятки. WS-04B 10кв еще жмут, но не так красиво как 6ку , то с двойным ПВ-3 10 будет явно облом.
с учетом п.2 и п.3 соединения м/у УЗО/Дифф.авт/автоматами проще сделать перемычками или перемычка +шина (для узо и автоматов)
В итоге так. У УЗМ при затяжке фазы на входе стал проворачиваться болт, когда зажимал гильзу с 10 и 4, хотя нулевой норм держал. В итоге зажал 10ку со счетчика, а питание вольтамперметра взял со входа УЗО ибо там есть доп контакты не будет в итоге показывать напругу когда УЗМ вырубит сеть, ну и хрен с ним, разбирать УЗМ это минус гарантия.
А если тупо припаять 4ку к 10ке без всякого бандажа и зажать в узм? Контакт будет вполне надежный. Клемник узм Зажмет 10ку, 4ку он даже прожимать не будет. Какие есть подводные камни? Есть спиртоканифоль и активный флюс. Чем лучше? Спиртоканифоль?