Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#5788847

Ситуация в следующем, по все квартире установлены светодиодное освещение, еще из потребителей теплый пол, холодильник, посудомоечная, компьютер и теплый пол. Счетчик мотает как сумасшедший. Может ли не правильной монтаж эл. щита или например теплого пола как то повлиять на количества электропотребления?

Feat написал:
еще из потребителей теплый пол, холодильник, посудомоечная, компьютер и теплый пол. Счетчик мотает как сумасшедший.

"Как сумасшедший" - это сколько?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Feat написал:
Может ли не правильной монтаж эл. щита или например теплого пола как то повлиять на количества электропотребления?

Нет.

Feat написал:
Может ли не правильной монтаж эл. щита или например теплого пола как то повлиять на количества электропотребления?

Может, конечно! «Электрика — наука о контактах». Сделали где-то лишний контакт (передавили кабель тёплого пола) — вот вам и неучтённая нагрузка. Собрали неправильно щит — вот никто её и не отключает. Конечно, маловероятно, что это происходит длительно, и ничего не отгорает. Но бывает всякое. В том числе и «"Как сумасшедший" - это сколько?».

Регистрация: 20.11.2009 Ярославль Сообщений: 3032

Feat написал:
теплый пол, ... теплый пол. Счетчик мотает как сумасшедший

Что, отопление еще не дали? Понимаю...

Обычно такое бывает в загородных домах - из-за некачественного монтажа и отсутствия ВДТ идет нехилая утечка на землю.

Но в квартире, как сказал avmal, это почти нереально.

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru

Radio написал:

Feat написал:
еще из потребителей теплый пол, холодильник, посудомоечная, компьютер и теплый пол. Счетчик мотает как сумасшедший.

"Как сумасшедший" - это сколько?

Присоединяюсь к вопросу. И как Вы это оцениваете? По показаниям? По частоте мигания светодиода? По частоте вращения диска?

Регистрация: 16.01.2016 Екатеринбург Сообщений: 8361

Feat написал:
Счетчик мотает как сумасшедший

А с отключенными потребителями как себя ведёт?

20 кВт в день минимум. За ночь 5 кВт, работала посудомойка и холодильник. У всех соседей в разы меньше и освещение не светодиодное и теплых полов больше. У меня только в сан. узле и около двери, но он работает крайне редко.

Регистрация: 16.01.2016 Екатеринбург Сообщений: 8361

А счётчик какой стоит?

Меркурий 230 ART-01-CN 3 фазный

Если каждый день столько мотает, то отключайте по одному автомату на день или хотя бы ночь. Возможно, поможет определить линию.
Вы с этим разобрались? -

Регистрация: 16.01.2016 Екатеринбург Сообщений: 8361

Можно попробовать измерить ток на каждой из фаз отдельно, и сравнить с тем, что счётчик намерил.

bnmuyt написал:
Если каждый день столько мотает, то отключайте по одному автомату на день или хотя бы ночь. Возможно, поможет определить линию.
Вы с этим разобрались? -

bnmuyt, Это другая история, в другом месте. Пока руки не дошли.

strider1978, А это как измерить?

Регистрация: 16.01.2016 Екатеринбург Сообщений: 8361

Токоизмерительными клещами.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Feat написал:
Меркурий 230 ART-01-CN 3 фазный

Может не на тот тариф запрограммирован - там их четыре может быть.

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13205

Feat, для начала теплые полы отрубите и посмотрите потребление

Feat написал:
Меркурий 230 ART-01-CN 3 фазный

Счетчик должен показывать мгновенные значения тока по фазам. Выключить все групповые автоматы и, поочередно включая один групповой автомат, посмотреть сколько кушает нагрузка.

Если счетчик явно завышает измеренные значения тока, проверить в настройках коэффициент трансформации по току (но это делается с компа через интерфейс), т.е. приглашать обслуживающую организацию.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15835

Feat, самый простой вариант, как предложил strider1978,

strider1978 написал:
Токоизмерительными клещами.

Включаете всё, что можно и замеряете ток по фазно.
Как киловат часы рассчитываются, надеюсь, Вы в курсе? Либо считаете Вашу мощность по надписям на шильдиках.
И рассчитываете сколько Ваше оборудование потребляет.
Пример
Мощность воображаемой системы – 150 Вт на 1м². Следовательно, общая номинальная мощность равна: 150 Вт10 м²=1,5 киловатта. В сутки он работает, предположим, 8 часов. Умножаем 8 часов на 1,5 кВт и получаем энергопотребление установки: 1,5 кВт8 ч = 12 кВт*ч.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Спасибо!

"Счётчик работает в сторону увеличения показаний при любом нарушении фазировки подключения токовых цепей;"