Ситуация в следующем, по все квартире установлены светодиодное освещение, еще из потребителей теплый пол, холодильник, посудомоечная, компьютер и теплый пол. Счетчик мотает как сумасшедший. Может ли не правильной монтаж эл. щита или например теплого пола как то повлиять на количества электропотребления?
Feat написал:
Может ли не правильной монтаж эл. щита или например теплого пола как то повлиять на количества электропотребления?
Может, конечно! «Электрика — наука о контактах». Сделали где-то лишний контакт (передавили кабель тёплого пола) — вот вам и неучтённая нагрузка. Собрали неправильно щит — вот никто её и не отключает. Конечно, маловероятно, что это происходит длительно, и ничего не отгорает. Но бывает всякое. В том числе и «"Как сумасшедший" - это сколько?».
20 кВт в день минимум. За ночь 5 кВт, работала посудомойка и холодильник. У всех соседей в разы меньше и освещение не светодиодное и теплых полов больше. У меня только в сан. узле и около двери, но он работает крайне редко.
Если каждый день столько мотает, то отключайте по одному автомату на день или хотя бы ночь. Возможно, поможет определить линию.
Вы с этим разобрались? -
bnmuyt написал:
Если каждый день столько мотает, то отключайте по одному автомату на день или хотя бы ночь. Возможно, поможет определить линию.
Вы с этим разобрались? -
bnmuyt, Это другая история, в другом месте. Пока руки не дошли.
Счетчик должен показывать мгновенные значения тока по фазам. Выключить все групповые автоматы и, поочередно включая один групповой автомат, посмотреть сколько кушает нагрузка.
Если счетчик явно завышает измеренные значения тока, проверить в настройках коэффициент трансформации по току (но это делается с компа через интерфейс), т.е. приглашать обслуживающую организацию.
Включаете всё, что можно и замеряете ток по фазно.
Как киловат часы рассчитываются, надеюсь, Вы в курсе? Либо считаете Вашу мощность по надписям на шильдиках.
И рассчитываете сколько Ваше оборудование потребляет.
Пример
Мощность воображаемой системы – 150 Вт на 1м². Следовательно, общая номинальная мощность равна: 150 Вт10 м²=1,5 киловатта. В сутки он работает, предположим, 8 часов. Умножаем 8 часов на 1,5 кВт и получаем энергопотребление установки: 1,5 кВт8 ч = 12 кВт*ч.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.