юра Т написал:
Virtual написал: Ставить автоматы в качестве устройств разветвителей - ну как-то жирно,
у Вас от щита отходит два кабеля сечением 4мм, на них по любому надо ставить автомат, так как вводной 40А это перебор, если так уж сильно жалко тратиться или места нет, поставьте хотя бы один автомат на 25(20, 16) Ампер с двойными клеммами, на вход Ваши 6мм кабели, на выход 4мм, в каждую можно по 4 провода одного сечения зажать, а ноль например http:https://mastergrad.com/mediafiles/6d/de/fe/6ddefe165b7c721e88a43725aa38c157.jpeg или обычные парой поставить
СИП в счетчик вводить нежелательно, так же как и алюминьку, тем более у Вас до счетчика автомат стоит
юра Т, По поводу 40А и кабеле я выше отписал. Вопрос не в деньгах, а в том как сделать надежнее. Отвод в отдельный щит и доп автоматы, это все доп соединения и соответственно сопротивления в местах соединений, плюс вероятность ослабления како-го либо соединения выше. Нагрузка предполагается до 12кВт. (Баня), поэтому хотелось минимизировать количество соединений. Идеально было бы кабель из счетчика. но не влезают :(. Если уж выносить в отдельный щиток, то тогда уж "по уму" УЗО на 300ма + автоматы. Правда опять вопрос чем ноль разветвить и заземление. тож неплоха но то же таких не видел :( Еще вопрос, если я ставлю второй щит прям рядом с основным, то ноль с землей объединить в котором? Лучше в первом наверное...