Подскажите, пожалуйста, как подключить к генератору СИП 2х16?
Генератор выполняет функцию резервного источника питания дома, будет стоять в хозблоке. Соответственно от хозблока до дома будет проброшена воздушка СИП 2х16, внутри дома (до вводного щита) я протянул ВВГ НГ 2х6, там все понятно, а вот как на эту схему повесить генератор? У него есть розетка, но СИП 2х16 вроде в вилку особо не запихаешь...
Разобрать розетку и подключить напрямую к проводке генератора через какие-нибудь проколы?
Или тоже ВВГ бросить от входа в хозблок до генератора? И опять же - через розетку, или напрямую ВВГ присоединять?
Как делают в таких случаях?

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15801

vot-on написал:
как подключить к генератору СИП 2х16?

Ни как.

vot-on написал:
тоже ВВГ бросить от входа в хозблок до генератора?

Правильное решение.

vot-on написал:
Как делают в таких случаях?

Схема в доме под генератор собрана?

vot-on написал:
внутри дома (до вводного щита) я протянул ВВГ НГ 2х6,

Заземления разве нет?

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

перекидной рубильник например серии ОТ от АББ и более н7икак, все остальное опасно

Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует

Kulibin96 написал:
перекидной рубильник например серии ОТ от АББ и более н7икак, все остальное опасно

Марка и модель генератора, к сожалению, не указана, но если он имеет встроенный АВР, то перекидной "рубильник" уже заложен в конструкцию генератора. Если это простой генератор, то перекидной рубильник, АВВ или какой либо другой, строго обязателен. Все схемы типа вилка-вилка, 2х2Р АВ и прочее ОПАСНЫ и не только для самого пользователя!
Переход с СИП можно выполнить установив вводной щиток. в щите можно установить ВН или РБ и перейти с СИП на другой провод.

Может там 16 кв.мм. и не нужно? Какая мощность? Какая длина линии?
Ну а если кабель уже в наличии, то сделать переходы по советам выше.

Dennis_A написал:
Может там 16 кв.мм. и не нужно? Какая мощность? Какая длина линии?

тоже согласен, но порой СИП самый удобный,безопасный и бюджетный способ сделать ВЛ по участку. иногда конечно куда удобнее в землю убрать линию, но порой это уже практически не возможно.
Если генератор имеет стандартную розетку 16А то явно он не рассчитан больше чем на 3 КВт и нет смысла пытаться пихнуть в вилку для генератора больше чем в неё влезет.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15801

Мегавольт. написал:
стандартную розетку 16А то явно он не рассчитан больше чем на 3 КВт

Да ладно. У них у всех розетки, только количество разное. Ну может более мощные
оборудованы розетками на 25 А типа

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Мегавольт. написал:

Kulibin96 написал:
перекидной рубильник например серии ОТ от АББ и более н7икак, все остальное опасно

Марка и модель генератора, к сожалению, не указана, но если он имеет встроенный АВР, то перекидной "рубильник" уже заложен в конструкцию генератора. Если это простой генератор, то перекидной рубильник, АВВ или какой либо другой, строго обязателен. Все схемы типа вилка-вилка, 2х2Р АВ и прочее ОПАСНЫ и не только для самого пользователя!
Переход с СИП можно выполнить установив вводной щиток. в щите можно установить ВН или РБ и перейти с СИП на другой провод.

Мегавольт., нет нельзя , ав или вн не рассчитанны на подключение сип и другого люминтия

Друзья! У меня все остальное сделано и разведено: Заземление линии и заземление генератора есть, I-O-II рубильник Hager SFT440 40A установлен в водной щит, линия от генератора к нему подключена, осталось понять, как подключить сам генератор.

megrad написал:
Заземления разве нет?

Обязательно есть - на генераторе свое, на системе дома свое. Мне тут как-то объяснили, что линию от заземленного генератора до заземленного щита саму по себе отдельно заземлять не надо. Просто СИП бывает либо 4х16, либо 2х16, был бы 3х16, кинул бы с заземлением.

Мегавольт. написал:
Марка и модель генератора, к сожалению, не указана

Генератор Champion GG7501E. Свой перекидной рубильник у него есть, да.

Мегавольт. написал:
Переход с СИП можно выполнить установив вводной щиток. в щите можно установить ВН или РБ и перейти с СИП на другой провод.

Вводной щиток у меня есть, но он, как бы это казать, на другом конце линии.
А с этой стороны только СИП2х16 и генератор.

Dennis_A написал:
Может там 16 кв.мм. и не нужно? Какая мощность? Какая длина линии?

Так меньше СИПов не бывает, а воздушку чем еще бросать...
Мощность гены 6,5 кВт
Длина ВЛ ~15м

Мегавольт. написал:
Если генератор имеет стандартную розетку 16А то явно он не рассчитан больше чем на 3 КВт и нет смысла пытаться пихнуть в вилку для генератора больше чем в неё влезет.

Розетки у него вроде обычные. На 220В (и еще одна на 12В). Я вот и не хочу втыкать в них вилку, а можно ее разобрать и сделать вместо нее клеммную коробку Al-Cu?

На стене бытовки, где приходит линия СИП ставим ящик. Там через автомат переходим на ВВГнг-LS. Автомат нужен поскольку по пуэ магистральные линии длиной более 6м должны иметь токоограничивающие устройства. В вашем случае идеально подойдет сборки предохранителей.
Также там необходимо повторное заземление для работы контура ДСУП, есть требования по длине зданий и объектов - "Повторное заземление". Второй хвост ВВГ цепляем на выход генератора, где он распределяется на рубильник и розетки.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15801

vot-on написал:
а можно ее разобрать и сделать вместо нее клеммную коробку Al-Cu?

А провода с генератора тоже поменяете? Ставите на стену вилку , и делаете шнур на одном
конце евро вилка на другом розетка переносная . Если немного повыпедриваться, то в вилку можно запихнуть 4 мм 2, хотя выше розетки на генераторе (16 А) не прыгните.
СИП по воздуху фигня полная из за переходов. Либо в землю ВВГ, либо на тросе, сразу до АВ.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

NordlineOST написал:
Второй хвост ВВГ цепляем на выход генератора, где он распределяется на рубильник и розетки.

Т.е., электрическую часть генератора все-таки разбирать?

megrad написал:
А провода с генератора тоже поменяете? Ставите на стену вилку ссылка, и делаете шнур на одном
конце евро вилка на другом розетка переносная ссылка.

Не пойму, какой смысл... Я хочу избежать подключения "вилка-розетка" на генераторе, а вы предлагаете аж два таких подключения.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15801

vot-on, тогда ищите пром. генератор, с клеммами.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad написал:
vot-on, тогда ищите пром. генератор, с клеммами.

Отличное решение

vot-on написал:
Т.е., электрическую часть генератора все-таки разбирать?

Можно проще - там есть промразъем. С него надо брать.

Кстати, вы инструкцию читали?
Правило 1.
Потребляемая мощность однофазной нагрузки не должна превышать 1/3 от номинальной трехфазной выходной мощности агрегата. При мощности генератора, например 4,8 кВт, возможно подключение потребителя мощностью 1,6 кВт.
Правило 2.
При подключении нескольких однофазных нагрузок разница в их потребляемой мощности не должна отличаться более чем на 20%
друг от друга (в идеальном случае все однофазные нагрузки должны быть одинаковые).
12
При наличии трех розеток 230В на генераторе, разрешается использовать либо одну
розетку, либо все три розетки одновременно.
ВНИМАНИЕ!
При одновременном использовании трех розеток 230В, нагрузка должна быть распределена равномерно и не должна превышать 1/3 номинальной мощности генератора (4,8 кВт/3=1,6 кВт) на каждую розетку. Запрещается при этом подключать потребители, отличающиеся по мощности друг от друга более чем на 20%.
ВНИМАНИЕ!
Время работы однофазного потребителя при подключении к одной или двум розеткам 230В не должно превышать 30 минут.
Повторное включение допускается через 30 минут.

ВНИМАНИЕ!
Запрещается одновременное под-
ключение однофазного и трехфаз-
ного потребителей.
ВНИМАНИЕ!
При нарушении правил подключе-
ния потребителей произойдет
перегрузка фазной обмотки ста-
тора (перекос фаз) и выход его из
строя. Генератор в этом случае
не подлежит ремонту по гаран-
тии

NordlineOST написал:
Можно проще - там есть промразъем. С него надо брать.

Спасибо, поищу. Что-то сходу не нашел

Регистрация: 28.02.2007 Волгоград Сообщений: 1054

Димон114 написал:

нет нельзя , ав или вн не рассчитанны на подключение сип и другого люминтия

Димон114,
где про это можно почитать?

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15801

vot-on написал:

megrad написал:
vot-on, тогда ищите пром. генератор, с клеммами.

Отличное решение

vot-on, цена только может быть неприятная.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

NordlineOST написал:
Можно проще - там есть промразъем. С него надо брать.

Нигде не нашел промразъем. Снаружи к нему доступа точно нет. Снимать панель с розетками что ли надо?

vot-on написал:
Нигде не нашел промразъем.

А, он у вас в таком исполнении? Тогда только разбирать. Просто вилка ограниченна 16А, это не интересно и не безопасно в такой роли.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15801

vot-on написал:
Нигде не нашел промразъем.

Цена вопроса
Штатное оснащение

  • Защищенная розетка 16 А, 230 В;
  • Защищенная розетка 32 А, 3P, IP 44;

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad, вы таки предлагаете купить новый генератор? Еще один?

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15801

vot-on, другой вариант Вас больше устроит:

vot-on написал:
снимать панель с розетками

вместо розетки установить клемники.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.