Clrs, возьмите ПуГВнг(А)-LS 1х10 в числе трех штук и под штукатуркой проложите. ПУЭ 7, табл. 2.1.2 не запрещает как бэ.
Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.
18.10.2016 в 22:09:19
Clrs написал: последний этаж, то есть, сверху кроме крыши нагрузки нет
Балка эта несет нагрузку только от перекрытия. Т.е. нагрузка на балку одинаковая на каждом этаже. Под вашим полом такая же балка есть.
18.10.2016 в 22:12:14
SB3 написал: Советую почитать)
А зачем мне это читать? Я ничего согласовывать не собираюсь.
shtazi написал: Clrs, возьмите ПуГВнг(А)-LS 1х10 в числе трех штук и под штукатуркой проложите. ПУЭ 7, табл. 2.1.2 не запрещает как бэ.
Вот я тоже так хочу сделать и спрашивал можно ли под штукатурку. Если можно, то вопрос просто решается.
18.10.2016 в 22:23:28
shtazi написал: возьмите ПуГВнг(А)-LS 1х10 в числе трех штук и под штукатуркой проложите. ПУЭ 7, табл. 2.1.2 не запрещает как бэ.
Процитируйте этот пункт. Неужели дано прямое разрешение прокладывать под штукатуркой провода без оболочки? Clrs,Я бы провёл три провода ПуГВ в двадцать пятой гофре в стыке между полом и перегородками, притапливая гофру в стену, и обходя колонны по самому стыку - никакому тёплому полу эта гофра не помешает.
18.10.2016 в 22:24:17
Clrs написал: Вот я тоже так хочу сделать и спрашивал можно ли под штукатурку. Если можно, то вопрос просто решается
Элементарно найти ответ на ваш вопрос: Вкладка "Применение"
Вот еще:
18.10.2016 в 22:27:56
avmal написал:
shtazi написал: возьмите ПуГВнг(А)-LS 1х10 в числе трех штук и под штукатуркой проложите. ПУЭ 7, табл. 2.1.2 не запрещает как бэ.
Процитируйте этот пункт. Неужели дано прямое разрешение прокладывать под штукатуркой провода без оболочки? Clrs,Я бы провёл три провода ПуГВ в двадцать пятой гофре в стыке между полом и перегородками, притапливая гофру в стену, и обходя колонны по самому стыку - никакому тёплому полу эта гофра не помешает.
Тоже об этом думал, но там будет плавающая стяжка пола и как они потом демпферную ленту наклеивать будут? Или над гофрой нормально присобачат? :-)
18.10.2016 в 22:33:16
Дмитрий999,
Спасибо. Ясно, что ПуГВВ можно, ПуГВ нельзя в штукатурку.
18.10.2016 в 22:49:04
Clrs написал: там будет плавающая стяжка пола и как они потом демпферную ленту наклеивать будут? Или над гофрой нормально присобачат? :-)
По стене гофру утопите под штукатурку, а обходя колонны отступите от них пару сантиметров и ничто не помешает демпферной ленте.
18.10.2016 в 23:07:07
Планчик бы увидеть, я толи с устатку смотрю не туда, толи фотки не те. Авмал, Скрытые электропроводки
Помещения всех видов и наружные установки
В неметаллических трубах из сгораемых материалов (несамозатухающий полиэтилен и т. п.). В замкнутых каналах строительных конструкций. Под штукатуркой
Незащищенные и защищенные, одно- и многожильные провода. Кабели в неметаллической оболочке
Исключения:
– запрещается применение изоляционных труб с металлической оболочкой в сырых, особо сырых помещениях и наружных установках – запрещается применение стальных труб и стальных глухих коробов с толщиной стенок 2 мм и менее в сырых, особо сырых помещениях и наружных установках Источник:
Но в 5-52, в таблице А, такого способа прокладки как провода под штукатуркой без трубы уже нет. Так что резюмируя, вариант Авмала с 25кой и пугвом 1х10 самый жизнеспособный.
Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.
18.10.2016 в 23:46:28
shtazi написал: Но в 5-52, в таблице А, такого способа прокладки как провода под штукатуркой без трубы уже нет.
Ссылку дайте на эту страницу, а то так ничего не находится. Надо разобраться, к чему таблица относится. В квартирах проводку в штукатурке определенно можно делать без труб согласно ПУЭ