#5844088

Костян челяб написал:

landco написал:

Костян челяб написал:
Такие делают на скрутках. Но попробуйте позвонить через месяц и сказать, что у вас заморгал свет.

спор как раз о том, что лучше - хорошая скрутка или зажим. кто-то из опытных электриков говорит, что скрутка, вам видимо скрутки не нравятся.

landco, дело не в нравтся-не нравится. Они вне закона.

Костян челяб, Во мне интересно как сей анархист мог сделать скрутку под напряжением, без прерчаток лучше любого зажима ?

Ну, очень хочется не как у всех. Уже все высказались, что лучше стандартного сжима за 150 руб. нет. Все равно получилась скрутка и теперь еще пошли вопросы про гильзы, для которых нужен специнструмент.

Регистрация: 28.02.2007 Волгоград Сообщений: 1054

landco написал:
Radio, megrad, Костян челяб, смешно, да? Электрики из электросетей в провинции ответвляющие СИПы на скрутках монтируют к магистрали, 90% всех новых подключений - и ничего, стоит...

landco, вот бы фото глянуть на сие безобразие
Пы. Сы. А кстати че вам помешало тот же самый сжим ореха без корпуса или болтовое соединение обмотать 5 слоями изоленты если вам так прокалывающие сжимы не нравятся.

serks написал:
landco, вот бы фото глянуть на сие безобразие

Да, хотя бы фото своей скрутки можно было показать.

Регистрация: 28.11.2014 Краснодар Сообщений: 2000

bnmuyt написал:

serks написал:
landco, вот бы фото глянуть на сие безобразие

Да, хотя бы фото своей скрутки можно было показать.

bnmuyt, она под изолентой, смысл?) а магистральная скрутка... ну я до нее не дотянусь, то электрики с вышки монтировали

Регистрация: 28.02.2007 Волгоград Сообщений: 1054

landco написал:

а магистральная скрутка... ну я до нее не дотянусь, то электрики с вышки монтировали

landco, электриков вместе со своим отдайте РАДИО пусть он либо их шинкует в мелкую сеточку, либо проводит разьяснительную беседу о запрете скруток, в общем уничтожает как класс и спецов и нефиксированные скрутки . Так че ваш спец сказал про сжим ореха (болт) и изоленту ?

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15801

dokar написал:
Во мне интересно как сей анархист мог сделать скрутку под напряжением, без прерчаток лучше любого зажима ?

dokar, двумя плоскогубцами на 200 мм с изолирующими ручками.
Главное чтобы скрутка не обломилась и ручки деэлектрические
с пласканок не сползли. На такую скрутку поставить сжим,
на котором не винты, а болты (проще прожимать) и можно забыть.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad написал:

dokar написал:
Во мне интересно как сей анархист мог сделать скрутку под напряжением, без прерчаток лучше любого зажима ?

dokar, двумя плоскогубцами на 200 мм с изолирующими ручками.
Главное чтобы скрутка не обломилась и ручки деэлектрические
с пласканок не сползли. На такую скрутку поставить сжим,
на котором не винты, а болты (проще прожимать) и можно забыть.

megrad, Я разок к ВЛ такими макаром СИП - подкючал зажимами . Пару раз, один чёрт - фазу зацепил , но не прилип. Потом главным матершинником объявили.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15801

dokar написал:
фазу зацепил

Чем?

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad написал:

dokar написал:
фазу зацепил

Чем?

megrad,Пропотевшим рукавом .Жара 2010 год.

Регистрация: 28.11.2014 Краснодар Сообщений: 2000

serks написал:

landco написал:

а магистральная скрутка... ну я до нее не дотянусь, то электрики с вышки монтировали

landco, электриков вместе со своим отдайте РАДИО пусть он либо их шинкует в мелкую сеточку, либо проводит разьяснительную беседу о запрете скруток, в общем уничтожает как класс и спецов и нефиксированные скрутки . Так че ваш спец сказал про сжим ореха (болт) и изоленту ?

serks, сказал что можно и так и так

Регистрация: 28.11.2014 Краснодар Сообщений: 2000

dokar написал:

megrad написал:

dokar написал:
Во мне интересно как сей анархист мог сделать скрутку под напряжением, без прерчаток лучше любого зажима ?

dokar, двумя плоскогубцами на 200 мм с изолирующими ручками.
Главное чтобы скрутка не обломилась и ручки деэлектрические
с пласканок не сползли. На такую скрутку поставить сжим,
на котором не винты, а болты (проще прожимать) и можно забыть.

megrad, Я разок к ВЛ такими макаром СИП - подкючал зажимами . Пару раз, один чёрт - фазу зацепил , но не прилип. Потом главным матершинником объявили.

dokar, у вас там электрики-задохлики... разговаривал я как-то с ребятами местными - 2 метра роста, косая сажень в плечах... на вопрос, а не страшно без диэлектрических перчаток с кабелем под напряжением работать - засмеялись и сказали, что им 220 как комариный укус - привыкли давно..

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15801

landco написал:
привыкли давно

А кто не привык, то за кромкой.

dokar написал:
Пропотевшим рукавом

Да уж, ну у нас в азк тоже ни кто не работает. Потому все:

dokar написал:
Потом главным матершинником объявили.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

landco написал:

dokar написал:

megrad написал:

dokar написал:
Во мне интересно как сей анархист мог сделать скрутку под напряжением, без прерчаток лучше любого зажима ?

dokar, двумя плоскогубцами на 200 мм с изолирующими ручками.
Главное чтобы скрутка не обломилась и ручки деэлектрические
с пласканок не сползли. На такую скрутку поставить сжим,
на котором не винты, а болты (проще прожимать) и можно забыть.

megrad, Я разок к ВЛ такими макаром СИП - подкючал зажимами . Пару раз, один чёрт - фазу зацепил , но не прилип. Потом главным матершинником объявили.

dokar, у вас там электрики-задохлики... разговаривал я как-то с ребятами местными - 2 метра роста, косая сажень в плечах... на вопрос, а не страшно без диэлектрических перчаток с кабелем под напряжением работать - засмеялись и сказали, что им 220 как комариный укус - привыкли давно..

landco, я вам поставил ироничнный лайк , потому как все до поры до времени

serks написал:
вот бы фото глянуть на сие безобразие

Жаль с утра не прочитал... За день штук под 20 не напрягаясь бы нафоткал.

landco написал:

ВТБ! написал:

landco написал:
Два алюминиевых конца - 10 и 16 квадратов

Вероятно, сечение ввода снижено относительно сечения ответвления.

ВТБ!, до стены идет 16 кв СИП-2, от стены до счетчика (счетчик в доме) - кабелем АВВГп 2х10

landco, АВВГп 2х10 запрещен по ПУЭ, не меньше 16 кв. мм. У нас бы сети не приняли такое

aleksandr29, а сети тут при чем? Если всё после счетчика. Насколько я понял.

Регистрация: 28.02.2007 Волгоград Сообщений: 1054

Мегавольт. написал:

serks написал:
вот бы фото глянуть на сие безобразие

Жаль с утра не прочитал... За день штук под 20 не напрягаясь бы нафоткал.

Мегавольт., дык и седня можно. Заодно может обьясните в чем прикол соеденения СИПа скруткой

serks написал:
дык и седня можно. Заодно может обьясните в чем прикол соеденения СИПа скруткой

сегодня я не на работе, а мотаться по району в планы не входило. Частично объяснения приведены выше. Повторюсь что делается такое только на ответвлении СИП от магистральной линии выполненной голым проводом. Прикол? Да нет ни какого прикола пожалуй. Просто обстоятельства так складываются.

Костян челяб, написано же, что сип до стены, потом скрутка, АВВГ 10 кв. мм до счетчика, который в доме. Последнее время у нас сети не принимают такое категорически. ПУЭ, святое ПУЭ.
После счетчика делай как хочешь

Регистрация: 28.11.2014 Краснодар Сообщений: 2000

aleksandr29 написал:
Костян челяб, написано же, что сип до стены, потом скрутка, АВВГ 10 кв. мм до счетчика, который в доме. Последнее время у нас сети не принимают такое категорически. ПУЭ, святое ПУЭ.
После счетчика делай как хочешь

aleksandr29, от СИПа до счетчика АВВГ 2х10 идет открытым, в кабель-канале, а значит максимально допустимая нагрузка у него будет гораздо выше - как у 16 кв скрытой проводки.

Регистрация: 28.02.2007 Волгоград Сообщений: 1054

Мегавольт. написал:

serks написал:
дык и седня можно. Заодно может обьясните в чем прикол соеденения СИПа скруткой

сегодня я не на работе, а мотаться по району в планы не входило. Частично объяснения приведены выше. Повторюсь что делается такое только на ответвлении СИП от магистральной линии выполненной голым проводом. Прикол? Да нет ни какого прикола пожалуй. Просто обстоятельства так складываются.

Мегавольт., а чем вас плашечные зажимы не устраивают? У нас ВЛ отходит как класс но это крупные поселения, за всю область сказать конечно не могу и соответственно скрутка тоже отходит куда то в старые добрые времена. И я конечно не знаю но думаю при современном богатстве выбора, крутить скрутки на вводах и магистралях ну как то так

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15801

serks написал:
при современном богатстве выбора

Вы область с центром не путаете? Хотя выбор не большой для ВЛ
либо проколы, либо сжимы. У изоляторов у дома добавятся клеммы.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad написал:

serks написал:
при современном богатстве выбора

Вы область с центром не путаете? Хотя выбор не большой для ВЛ
либо проколы, либо сжимы. У изоляторов у дома добавятся клеммы.

megrad, знаете, я с ВЛ почти не работаю. Только по очень большому безденежью. Больше по квартирам, а в последнее время вообще на промышленное оборудование переключился. Так вот, перед выездом, особенно туда, где что то купить сложно, я проверяю, чтобы в ящичке была горсть разных ваг, разных НШВИ, НКИ ну и всякого друго. Что мешает и вам ззахватить с собой несколько орехов?

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15801

Костян челяб, ответ не Вам был.

Костян челяб написал:
Что мешает и вам ззахватить с собой несколько орехов?

Не нравится благотворительность, почему я должен думать за соба?
Соб умственно отсталый? Случай из практики: заявка установка счётчика,
приходим счётчика нет(!). На вопрос почему звучит замечательный ответ:
Вы же читали заявку, могли бы по пути и купить. Другой случай: сдох АВ
хозя типа тупой, купить не смог. Сопли, слюни надо, я весь честный такой,
был АВ в запасе, поставил. Время получать деньги в ответ слышу:
Так как Ты(!) мне не можешь предоставить чек на АВ я платить не буду.
И улыбочка такая гаденькая. Ладно, говорю, мужчина сказал -
мужчина выполнил. Я то АВ поставил. Разом настроение у хози
изменилось. Пятнами пошёл. По теме оконцовка клипа с 3.24

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

landco написал:
т СИПа до счетчика АВВГ 2х10 идет открытым, в кабель-канале, а значит максимально допустимая нагрузка у него будет гораздо выше - как у 16 кв скрытой проводки.

Дом-то хоть у потенциального погорельца не деревянный?
Но СИП скрытой проводки - уже любопытно.

Регистрация: 28.11.2014 Краснодар Сообщений: 2000

ВТБ! написал:

landco написал:
т СИПа до счетчика АВВГ 2х10 идет открытым, в кабель-канале, а значит максимально допустимая нагрузка у него будет гораздо выше - как у 16 кв скрытой проводки.

Дом-то хоть у потенциального погорельца не деревянный?
Но СИП скрытой проводки - уже любопытно.

ВТБ!, дом кирпичный, и с чего бы погореть? от скрутки на улице?

megrad написал:
Костян челяб, ответ не Вам был.

Костян челяб написал:
Что мешает и вам ззахватить с собой несколько орехов?

Не нравится благотворительность, почему я должен думать за соба?
Соб умственно отсталый? Случай из практики: заявка установка счётчика,
приходим счётчика нет(!). На вопрос почему звучит замечательный ответ:
Вы же читали заявку, могли бы по пути и купить. Другой случай: сдох АВ
хозя типа тупой, купить не смог. Сопли, слюни надо, я весь честный такой,
был АВ в запасе, поставил. Время получать деньги в ответ слышу:
Так как Ты(!) мне не можешь предоставить чек на АВ я платить не буду.
И улыбочка такая гаденькая. Ладно, говорю, мужчина сказал -
мужчина выполнил. Я то АВ поставил. Разом настроение у хози
изменилось. Пятнами пошёл. По теме оконцовка клипа с 3.24

megrad, понятно. Мне легче. Я работаю на себя. Могу с такими клиенами и не общаться. Ну и при предварительном созвоне я эти моменты оговариваю. А зак действительно может не отдуплять, что ему нужно. Поэтому мне проще и в итоге дешевле закупить для него самому всё.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15801

Костян челяб написал:
Поэтому мне проще и в итоге дешевле закупить для него самому всё.

Это всегда проще, но согласится ли зак оплатить Вам, то с чем
Вам проще работать? Плюс стоимость сервиса. Получается: сам
придумаешь, сам купишь, сам доставишь, сам сделаешь, а получать
только за то что ручками сделал? Из 4 позиций оплачена только
одна! Моя не хочет.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Регистрация: 28.02.2007 Волгоград Сообщений: 1054

megrad написал:

Костян челяб написал:
Поэтому мне проще и в итоге дешевле закупить для него самому всё.

Это всегда проще, но согласится ли зак оплатить Вам, то с чем
Вам проще работать? Плюс стоимость сервиса. Получается: сам
придумаешь, сам купишь, сам доставишь, сам сделаешь, а получать
только за то что ручками сделал? Из 4 позиций оплачена только
одна! Моя не хочет.

megrad, мне кажется что все эти вопросы можно предварительно по телефону обговорить в том числе и оплату всех 44 позиций и кто что купит и решать, ехать или не ехать на заказ, делать, или не делать, как надо или как получиться. Я не говорю что я не делаю скруток, я их делаю может быть даже больше чем все остальные виды соединений, но это на основной работе, там есть энергетик который прекрасно знает что они запрещены и знает, что дали, с того и сделаем( дали изоленту, значит скрутка в изоленте, не дали, значит в скотче или просто разведенная по сторонам)

Регистрация: 28.02.2007 Волгоград Сообщений: 1054

landco написал:

ВТБ! написал:

Дом-то хоть у потенциального погорельца не деревянный?
Но СИП скрытой проводки - уже любопытно.

ВТБ!, дом кирпичный, и с чего бы погореть? от скрутки на улице?

landco, вам пытаются рассказать как правильно. Что нефиксированная скрутка это самый хреновый вид соеденения, что СИП ввиду горючести не предназначен для прокладки по основаниям или внутри помещений. Тем более начало у вас было как улучшить надежность и безопасность соеденения на улице. К сожалению вы выбрали самые плохие варианты и наоборот сильно ухудшили и безопасность и надежность. Пытаться найти под них оправданий можно много, и если вам от этого лучше то

Регистрация: 28.11.2014 Краснодар Сообщений: 2000

serks написал:
Что нефиксированная скрутка это самый хреновый вид соеденения, что СИП ввиду горючести не предназначен для прокладки по основаниям или внутри помещений

1) многие электрики с опытом говорят, что хорошая скрутка лучше зажимов (алюминий "течет", а скрутка обеспечивает большую площадь контакта)
2) а я говорил про сип? в помещение идет АВВГ-нг

еще какие возражения по существу?

Регистрация: 28.02.2007 Волгоград Сообщений: 1054

landcoесли вам многие электрики говорят что хорошая скрутка это наше все, я ваще не понимаю смиысла затеянной вами темы, вы и так уже сделали наилучшее по мнению многих электриков соединение.
Раз уж тема есть, то пригласите тех многих специалистов сюда и пусть они внятно обьяснят, чем она лучше и почему ее упорно запрещают все нормативные документы.

landco написал:
дом кирпичный,

Гора с плеч.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15801

landco, а кто мешает поставить на скрутку сжим?
Получится на всю оставшуюся жись, только средний
сжим взять, с болтами. проще зажимать.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Регистрация: 28.11.2014 Краснодар Сообщений: 2000

megrad написал:
landco, а кто мешает поставить на скрутку сжим?
Получится на всю оставшуюся жись, только средний
сжим взять, с болтами. проще зажимать.

megrad, можно. а покажите какой? обычный орех идет с винтиками мелкими

landco написал:
идет с винтиками мелкими

а пойти и купить в метизах нормальные ?Я по мудрейшим наветам Костян челяб попробовал имбус - просто мёд.

И это пройдёт ...

serj12 написал:

landco написал:
идет с винтиками мелкими

а пойти и купить в метизах нормальные ?Я по мудрейшим наветам Костян челяб попробовал имбус - просто мёд.

serj12,
И почему их производители сразу такие не ставят ? Под напряжением с ними гораздо проще.

dokar написал:
И почему их производители сразу такие не ставят ?

а это тема была про "орехи" от КВТ,там и выясняли - не целесообразно по унификации,ну и по финансам

dokar написал:
Под напряжением с ними гораздо проще.

очень.

И это пройдёт ...

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15801

landco написал:
обычный орех идет с винтиками мелкими

В Вашем понимании обычный орех это такой (сжим) 4-10/1.5-10, а такой16-35/1,5-10 уже не обычный. Вам такой подойдёт

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad написал:

landco написал:
обычный орех идет с винтиками мелкими

В Вашем понимании обычный орех это такой (сжим) 4-10/1.5-10, а такой16-35/1,5-10 уже не обычный. Вам такой подойдёт

megrad, Гаечка там какова размером? Биты с магнитом можно применить.

Регистрация: 06.12.2010 Северодвинск Сообщений: 2011

Ключ на 10 там нужен.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15801

dokar написал:
Гаечка там какова размером?

В смысле головка болтика? Уже ответили

volchenok написал:
Ключ на 10 там нужен.

Такой сжим я называю средний, есть сжимы с болтами на 13.
Там же в описании сжима написано какого сечения магистральный
провод,какой ответвительный.

dokar написал:
Биты с магнитом можно применить.

А магнит на кой? И причём тут бита, если нужна торцевая головка
с воротком с изолированной ручкой. Или отвёртка с головкой

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Регистрация: 28.11.2014 Краснодар Сообщений: 2000

megrad написал:

landco написал:
обычный орех идет с винтиками мелкими

В Вашем понимании обычный орех это такой (сжим) 4-10/1.5-10, а такой16-35/1,5-10 уже не обычный. Вам такой подойдёт

megrad, а зачем там 4 болта? конструкцию с 1 болтом слабо сделать?

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15801

landco, я производитель или конструктор данного девайса?
Почему то 4 винта Вас устроили.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

landco написал:
конструкцию с 1 болтом слабо сделать?

Сжим получится.

landco написал:
а зачем там 4 болта? конструкцию с 1 болтом слабо сделать?

F1 получится...