Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#5846251

Оказалось, что кондиционер Daikin FTXR не может поддерживать заданную температуру в помещении. Т.е. может, но с точностью +/- 2.5 градуса. Хочется иметь бОльшую точность, например, +/- 0.5 градуса. Какой кондиционер это умеет?

No Access написал:
Хочется иметь бОльшую точность, например, +/- 0.5 градуса.

Как вариант, использовать имеющийся кондиционер в режиме охлаждения:

No Access написал:
Оказалось, что кондиционер Daikin FTXR не может поддерживать заданную температуру в помещении. Т.е. может, но с точностью +/- 2.5 градуса. Хочется иметь бОльшую точность, например, +/- 0.5 градуса. Какой кондиционер это умеет?

No Access, Прецизионный кондиционер пожалуйста к рассмотрению)...

alex3009, со стоимостью от 250 тыс. руб, и не факт, что за такую сумму он умеет нагревать... Неужели никто из бытовых сплит-систем так не умеет?

dimonml, хочется иметь такую точность в любом режиме + автоматическое переключение режимов при необходимости. Например, в начале ночи на улице было жарко и требовалось охлаждение, а ближе к утру стало холодно и потребовался нагрев. Чтобы можно было спать и не беспокоиться, что за ночь тебя заморозит или перегреет.

No Access написал:
хочется иметь такую точность в любом режиме + автоматическое переключение режимов при необходимости.

Тогда ищите
 

No Access написал:
Например, в начале ночи на улице было жарко и требовалось охлаждение, а ближе к утру стало холодно и потребовался нагрев. Чтобы можно было спать и не беспокоиться, что за ночь тебя заморозит или перегреет

Теплоемкость воздуха и окружающих конструкций настолько высока, что даже существенное изменение температуры воздуха на улице не приведут, даже при сильном притоке, к существенным изменениям температуры внутри помещения.

No Access написал:
со стоимостью от 250 тыс. руб, и не факт, что за такую сумму он умеет нагревать...

Скажу Вам больше, в прецизионных кондиционерах, нагрев делается не за с чет переключения тока фреона четырехходовым клапаном, а за счет ТЭНов, что и обеспечивает более быструю реакцию на изменение температуры в помещении и более точное поддержание температуры ...

Похожий метод нагрева (догрева) используют некоторые Китайске канальные кондиционеры, что правда обуславливает больший расход электроэнергии, но позволяет им подогреввать воздух даже при очень низких температурах на улице ...

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Бориска66 написал:

No Access написал:
со стоимостью от 250 тыс. руб, и не факт, что за такую сумму он умеет нагревать...

Скажу Вам больше, в прецизионных кондиционерах, нагрев делается не за с чет переключения тока фреона четырехходовым клапаном, а за счет ТЭНов, что и обеспечивает более быструю реакцию на изменение температуры в помещении и более точное поддержание температуры ...

Похожий метод нагрева (догрева) используют некоторые Китайске канальные кондиционеры, что правда обуславливает больший расход электроэнергии, но позволяет им подогреввать воздух даже при очень низких температурах на улице ...

Бориска66, правильно ли я услышал, что любой прецизионный кондиционер умеет нагревать? Или ТЭНы не в каждый ставят?

dimonml написал:

No Access написал:
хочется иметь такую точность в любом режиме + автоматическое переключение режимов при необходимости.

Тогда ищите
 

No Access написал:
Например, в начале ночи на улице было жарко и требовалось охлаждение, а ближе к утру стало холодно и потребовался нагрев. Чтобы можно было спать и не беспокоиться, что за ночь тебя заморозит или перегреет

Теплоемкость воздуха и окружающих конструкций настолько высока, что даже существенное изменение температуры воздуха на улице не приведут, даже при сильном притоке, к существенным изменениям температуры внутри помещения.

dimonml, в "широком" доступе, оказывается, такой информации нет. Потому что "для публики" режим авто, а то, что у него отклонение от заданной температуры до 2,5 градусов, написано только в инструкции по тех.обслуживанию. Не искать же тех.инструкцию по каждому кондиционеру...

No Access написал:
правильно ли я услышал, что любой прецизионный кондиционер умеет нагревать? Или ТЭНы не в каждый ставят?

Прецизионный кондиционер - это конструктор, как закажешь, так производитель и соберет ...
Хочешь, что бы подогревал, ТЭНы поставят и в мозг интегрируют, хочешь влажность поддерживать не вопрос, парогенератор и датчик влажности, дренажные насосы, датчики протечек, EEV, ресиверы и т.д. и т.п., 100+1 опция на любой вкус, хоть с выносным конденсатором на гликоле с Freecooling, хоть инверторные компрессора + возможность работы нескольких прецов в сети и ротация каждого, забор и выброс воздуха в любом направлении, вверх, вниз, вбок ...
Короче любой каприз, за Ваши деньги ...

И да, для него не проблема поддержание температуры +-0,5гр ...

Я надеюсь исчерпывающе ответил ?

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

dimonml написал:

No Access написал:
Хочется иметь бОльшую точность, например, +/- 0.5 градуса.

Как вариант, использовать имеющийся кондиционер в режиме охлаждения:

dimonml, в характеристиках работы нагрева, которые вы приложили, написано, что в режиме обогрева при выставлении температуры 21C кондиционер будет греть до 24.5. В чем логика такого решения?

No Access написал:
В чем логика такого решения?

Понятия не имею. Я не имею к дайкину никакого отношения, я просто использую озвученную вами модель кондея.