Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#5869365

Подскажите, пожалуйста.
По недосмотру и собственной глупости имеется штроба в несущей колонне. Глубина где-то 6 см, длина метр с чем-то, срезана арматура. Толщина колонны 20 см. Монолитный дом, этаж 8 из 10.

Что теперь с этим можно сделать? Сварить арматуру и залить расширяющимся цементом?
Заранее спасибо за советы.

там если наваривать, то внахлест с заходом на 5см те же сечением арматуры.
цемент не обязательно расширяющийся, главное чтобы сам цемент в растворе был...

sanya1965, спасибо. а еще есть варианты какие-нибудь?

balian написал:
sanya1965, спасибо. а еще есть варианты какие-нибудь?

наверняка есть... но по куску фото колонны, без понятия проекта и сбора нагрузок на эту колонну, ничего категорически утверждать нельзя... приглашайте инженера на осмотр, посчитают, посоветуют... но вряд ли дешево отделаетесь...

Самый бюджетный вариант вам уже посоветовали. Арматура в колонне работает на растяжение - варить её надо внахлёст это однозначно. А штробу залейте бетоном. Или можете попробовать это эпоксидной смолой залить

sanya1965 написал:
цемент не обязательно расширяющийся, главное чтобы сам цемент в растворе был...

LexxLexx написал:
А штробу залейте бетоном

Вроде бы все ясно, кроме одного - почему можно просто обычным бетоном, не обязательно расширяющимся? Ведь будет усадка?

balian написал:
Вроде бы все ясно, кроме одного - почему можно просто обычным бетоном, не обязательно расширяющимся? Ведь будет усадка?

потому что бетон не станет частью монолита.... как ни старайтесь... он будет заплаткой поверху.... и по сути его задача -защита от проникновения влаги к несущей арматуре...