#5873987

Привет. Делаю новую проводку в трехкомнатной квартире, ставлю щиток. Опыта нет, поэтому ниже будут совершенно простейшие вещи, может кому не сложно ответить.

Есть трехкомнатная квартира. В комнатах обычная техника: компьютер, тв, настольные лампы, пылесос и тп, на кухне только мелкие бытовые приборы, микроволновка и холодильник. Сплит, теплый пол, духовка, – ничего это не будет.

Планирую делать 7 линий:

  1. Розетки 1 комнаты (3 группы розеток, 2+2+3шт)
  2. Розетки 2 комнаты (4 группы розеток, 2+2+2+3шт)
  3. Розетки 3 комнаты (3 группы розеток, 2+2+3шт)
  4. Розетки ванной и коридора (розетка под стиральную, розетка под бритву/фен, 2 в коридоре)
  5. Розетки кухни (3 группы, 1 под холодильник +2+3)
  6. Свет трех комнат (по одному потолочному светильнику + возможно пару настенных)
  7. Свет ванной, кухни, коридора (по одному потолочному)

Кабель весь будет ввг-нг, 3x2.5 на розетки, 3x1.5 на свет. Все по штробам. Расп. коробки в стене. Соединения клеммниками ваго.
По факту видимо так: от щитка идет 7 кабелей:
1 (3х2.5) до расп. коробки в комнате 1, от нее 3 кабеля до каждой группы
2 (3х2.5) и 3 (3х1.5) до расп. коробки в комнате 2, из нее 3 кабеля на свет в каждой комнате и 4 на розетки.
4, 5, 6, 7 - такой же принцип

Насколько это все правильно? Или как сделать лучше? Технически могу конечно хоть 50 контуров и 146 распаячных (или ноль), но хочется сделать целесообразно. Стоит ли разбивать свет на 3 или 4 группы, или нужно ли розетки ванны отдельно? Кому не сложно, замечания, советы, сарказм, негодование – пишите все. Спасибо.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15801

mkhl1234,
1 Рисуйте схему.
2 Аквастрож, водогрей, посудомой, электрику на балкон,
реле напряжения, индикацию напряжения планируете?
3 Разрешённая мощность на квартиру.
4 Сколько УЗО планируете?
5 Дом какого года.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

О, это интересная тема.

Мне нравятся люди, которые готовы делать электрику самостоятельно.

Но не нравится когда перед созданием темы не читают форум и игнорируют статьи, где их вопросы уже рассматривались:

mkhl1234 написал:
Насколько это все правильно? Или как сделать лучше?

mkhl1234 написал:
Стоит ли разбивать свет на 3 или 4 группы


Пожалуйста, когда прочитаете, переформулируйте вопросы по новой, если они останутся.

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru

mkhl1234 написал:
(3х2.5) до расп. коробки в комнате 1, от нее 3 кабеля до каждой группы
2 (3х2.5) и 3 (3х1.5) до расп. коробки в комнате 2, из нее 3 кабеля на свет в каждой комнате и 4 на розетки.
4, 5, 6, 7 - такой же принцип

Это нормально.

Я бы не стал делать , но если вы сам - то пожалуйста.

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru

Ребята, спасибо большое

megrad написал:
1 Рисуйте схему.

Добавил еще одну линию под холодильник

megrad написал:
2 Аквастрож, водогрей, посудомой, электрику на балкон,
реле напряжения, индикацию напряжения планируете?

Водогрей в ванную, в теории, может быть, но только крохотный, на разовые использования летом. Вряд ли нужно отдельную линию. В ванной будет вентилятор, думаю можно делать вместе с розетками. Балкона нет. Реле думаю нужно, с индикацией не уверен, не понимаю как это нужно практически.

megrad написал:
3 Разрешённая мощность на квартиру.
4 Сколько УЗО планируете?
5 Дом какого года.

  1. Не знаю )
  2. Узо 3 видимо, со щитком вопросы, напишу еще
  3. 70х годов, кирпич 5 этажей

Alexey_Spb написал:
Пожалуйста, когда прочитаете, переформулируйте вопросы по новой, если они останутся.

Прочитал, вопросы все равно те же: из соображений безопасности/удобства стоит ли делать две отдельные линии на ванную? Я все-таки склоняюсь что не нужно. Но я не знаю ничего )

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15801

mkhl1234 написал:
Добавил еще одну линию под холодильник

Не путайте план со схемой.

mkhl1234 написал:
с индикацией не уверен, не понимаю как это нужно практически.

Типа контроль.

mkhl1234 написал:
Водогрей в ванную, в теории, может быть, но только крохотный, на разовые использования летом. Вряд ли нужно отдельную линию.

А потом решили поменять и ... здравствуй новый ремонт. На водогрей отдельная линия-придушите земноводное.

mkhl1234 написал:
70х годов, кирпич 5 этажей

Мощность на квартиру не более 5 кВт.

mkhl1234 написал:
В ванной будет вентилятор, думаю можно делать вместе с розетками.

Лучше с освещением.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad написал:
А потом решили поменять и ... здравствуй новый ремонт.

Объясните, зачем новый ремонт? Бойлер - это порядка полутора-двух кВт. Всего-навсего. Да еще и со своим узо. Если тот первый работал - то и со вторым все будет прекрасно.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15801

Radio,

mkhl1234 написал:
Водогрей в ванную, в теории, может быть, но только крохотный, на разовые использования летом. Вряд ли нужно отдельную линию.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad написал:
Не путайте план со схемой.

Сделаю. Щитком буду заниматься месяца через два.

Задача номер 1 сейчас у меня это разобраться с линиями, сделать свет и розетки в двух комнатах и как-то прицепить новую проводку к старой, на месяц-полтора, после этого проложу оставшиеся линии и поставлю щиток.

Действия такие: кидаю две линии розеток и одну освещения, до места будущего щитка в коридоре. Вопрос как там их подсоединить временно к старой распаячной коробке. Ну и главный вопрос, адекватный ли у меня нарисован план?

megrad, ну и что не так? Включат этот бройлер в розетку и вскипятят прекрасно. Розетка непременно должна быть на отдельной линии? Как измельчитель?

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15801

Radio написал:
Розетка непременно должна быть на отдельной линии? Как измельчитель?

На "мокрый" потребитель да. Смысл ремонт превращать в прятанье удлинителей в штробы.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad написал:
На "мокрый" потребитель да. Смысл ремонт превращать в прятанье удлинителей в штробы.

То есть наличие у этого "мокрого потребителя" шнура и вилки вас абсолютно не смущает? Предлагаете отрезать сразу, без лишних терзаний?

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15801

Radio написал:
То есть наличие у этого "мокрого потребителя" шнура и вилки вас абсолютно не смущает? Предлагаете отрезать сразу, без лишних терзаний?

Не понял?

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

mkhl1234 написал:
Ребята, спасибо большое

megrad написал:
1 Рисуйте схему.

Добавил еще одну линию под холодильник

megrad написал:
2 Аквастрож, водогрей, посудомой, электрику на балкон,
реле напряжения, индикацию напряжения планируете?

Водогрей в ванную, в теории, может быть, но только крохотный, на разовые использования летом. Вряд ли нужно отдельную линию. В ванной будет вентилятор, думаю можно делать вместе с розетками. Балкона нет. Реле думаю нужно, с индикацией не уверен, не понимаю как это нужно практически.

megrad написал:
3 Разрешённая мощность на квартиру.
4 Сколько УЗО планируете?
5 Дом какого года.

  1. Не знаю )
  2. Узо 3 видимо, со щитком вопросы, напишу еще
  3. 70х годов, кирпич 5 этажей

Alexey_Spb написал:
Пожалуйста, когда прочитаете, переформулируйте вопросы по новой, если они останутся.

Прочитал, вопросы все равно те же: из соображений безопасности/удобства стоит ли делать две отдельные линии на ванную? Я все-таки склоняюсь что не нужно. Но я не знаю ничего )

mkhl1234,

Две линии на что, на водогрей накопительный и розетки?

Это решаете вы!

Если есть деньги, сделайте двумя линиями, но если сделаете одной, криминала не будет.

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru

Ну, разные бывают случаи.. вдруг, у человека бюджет всего на две линии на квартиру

Но в целом соглаен что такие приборы лучше на отдельные линии.

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru

megrad написал:

Radio написал:
То есть наличие у этого "мокрого потребителя" шнура и вилки вас абсолютно не смущает? Предлагаете отрезать сразу, без лишних терзаний?

Не понял?

megrad, ну вы о каких-то удлинителях говорили? Следует понимать, вам не нравится штепсельное соединение? Или по-вашему розетка, запитанная от щитка не в единственном числе, есть удлинитель? Я вас тоже нифига не понял

Radio, ему наверняка не нравится 2х0.5 или в лучшем случае 3х0.75 в современных удлинителях.

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru

Alexey_Spb, но речь-то о них не шла. О каком "прятанье удлинителей в штробы" имел в виду коллега? И о каком троллинге вещали вы?

Alexey_Spb написал:
Две линии на что, на водогрей накопительный и розетки?

Две отдельные линии на ванную - свет и розетки. Сейчас по плану свет ванной, кухни и коридора вместе. Две розетки ванной плюс розетка коридора вместе. Деньги я могу потратить на плюс пару тройку линий, кто будет эти копейки считать, меня волнует целесообразность. Водонагреватель я куплю если внезапно на тэц упадет метеорит, зачем он.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15801

Radio написал:
Следует понимать, вам не нравится штепсельное соединение?

Мне не нравится объединение розеток под один АВ.
С соединениями в подрозетниках. Нафига штробить, если всё можно в пилоты воткнуть.

Radio написал:
Или по-вашему розетка, запитанная от щитка не в единственном числе, есть удлинитель?

Я был уверен, что Вы знаете правильный ответ.

Alexey_Spb написал:
ему наверняка не нравится 2х0.5 или в лучшем случае 3х0.75 в современных удлинителях.

Переноски это костыли, когда голова не работает.

Radio написал:
И о каком троллинге вещали вы?

Во-во. Очень интересно.

mkhl1234 написал:
Сейчас по плану свет ванной, кухни и коридора вместе

И правильно, на трёшку достаточно 2 линий на свет.

mkhl1234 написал:
Две розетки ванной плюс розетка коридора вместе.

А смысл такого деления? может обратитесь к "советской" схеме
разводки на квартиру? 3 розетки на гостиную, по 2 на маленькие
комнаты, одна в коридоре, одна на кухне. Представляете сколько
сэкономите?

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad написал:
Мне не нравится объединение розеток под один АВ.

Нормальный такой ход. И чем же вам это не нравится, позвольте полюбопытствовать?

megrad написал:
С соединениями в подрозетниках. Нафига штробить, если всё можно в пилоты воткнуть

Вам не кажется, что вы что-то путаете?

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15801

Radio написал:
И чем же вам это не нравится, позвольте полюбопытствовать?

При отключении АВ всё перестаёт работать.

Radio написал:
Вам не кажется, что вы что-то путаете?

Прикольно цитату выдрали. Ок. Задам вопрос: зачем штробить и прятать кабель?

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad написал:
При отключении АВ всё перестаёт работать.

А зачем вам отключать ав? Не отключайте, и всё будет работать не переставая.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15801

Radio написал:
А зачем вам отключать ав?

Мне? Ну что Вы. Это не я - перегруз или КЗ, знаете таких пассажиров?

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad, откуда там перегруз? Я вас умоляю © А от казэ ваши потуги бесполезны в подавляющем большинстве случаев, да и казэ не каждый год случаются.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15801

Radio, всё равно не нравится одна линия на все розетки.
Был одно время норматив на 1 АВ не более 3 розеток. Но
канул в лету. Пусть автор сам выбирает, ему там жить.

Radio написал:
да и казэ не каждый год случаются.

Пусть ни когда не случаются.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad написал:
Был одно время норматив на 1 АВ не более 3 розеток. Но
канул в лету.

Лолшто? Наверное очень быстро канул, никто его даже не заметил.

megrad написал:
всё равно не нравится одна линия на все розетки.

Почему на все? Там у автора 7 групп на секундочку.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15801

Radio, принцип лишь бы было. Объединяя группы из экономии.
Без учёта мощности и смысла использования. Балкон с гостиной,
коридор со спальней. С одной стороны это можно понять - до недавнего
времени основная масса жила в сараях, по другому хрущёвки
и брежневки не назавёшь. Срабатывает стереотип. Люстры подключали
с 50 шт 100 Вт лампочками? Всего то 5 кВт. Не все квартиры такую
мощность имели. Сколько линий Вы бы заложили для 25 розеток на кухне?

megrad написал:
Задам вопрос: зачем штробить и прятать кабель?

Где ответ на этот вопрос?

Radio написал:
Наверное очень быстро канул, никто его даже не заметил

Как и ставить рубильники в щитках вместо вводных АВ.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad, я не понял вашего потока сознания, что сказать-то хотели?
Какие люстры по 5 кВт? Какие 25 розеток на кухне в хрущевке, где их там лепить? Какие нормативы про 3 розетки на ав вам приснились?

Бытовые розетки 99% времени не нагружены от слова вообще, кроме нескольких (холодильник и немного приблуд в дежурном режиме). Независимо от того, на скольких автоматах они "висят". Нафига отдельная линия на бойлер, который работать будет, вероятно, не каждый год?

Задам вопрос: зачем штробить и прятать кабель?

Чтобы кабель был спрятан, не?

megrad написал:
Объединяя группы из экономии.
Без учёта мощности и смысла использования. Балкон с гостиной,
коридор со спальней.

Ну раскройте нам смысл использования и учет мощности. С чем надо объединять балкон и коридор согласно смысла? И что плохого в экономии?

Тут ранее в блогах jaja во всю написывал о том, что якобы "все, что больше трех иеков - это не нужно и вообще развод заказчика на деньги."

Но стыдливо замолчал и слился, после того как я привел два щита с его сайта, где было 24 и 36 модулей, и ни разу ни иек.

Ведь можно тоже вспомнить как минимум один щит от Radio, где больше трех ав. Правда, в отличие от jajиных щитов, там иеки, но сути это не меняет.

Давайте рассмотрим щит от Radio с точки зрения экономии и методов, пропагандируемых им же в данной теме.

В общем, заказчик нагло был разведен по полной программе - вместо 3 иеков ему поставили куда больше в щит модулей так на 36... Невероятное расточительство средств заказчика, правда, Radio??

И розетки там наверняка не одной линией сделаны, как вы тут нам пропагандируете.

Поэтому давайте обойдемся без лицемерия про экономию, ок?

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru

Alexey_Spb написал:
И розетки там наверняка не одной линией сделаны, как вы тут нам пропагандируете.

Важно, что там более одной розетки на линию, что по мнению коллеги megrad'а уже есть содомия и замурованные удлинители. И даже больше трех, что вообще кошмар.

Radio написал:
Важно, что там более одной розетки на линию, что по мнению коллеги megrad'а уже есть содомия и замурованные удлинители. И даже больше трех, что вообще кошмар.

Вообще-то megrad говорил совсем другом - вы пишите что якобы его слова "более одной розетки на линию уже есть содомия", но ведь он говорил что "мощные стационарные потребители (водогрей и т.д.) следует делать отдельной линией". Это совершенно разные вещи.

Смысл моего предыдущего поста был в том, что не следует писать о якобы неоптимальности или транжирстве других в проектировании линий или сборке щитов, так как любой щит, состоящий более чем из пары ав, включая собранные вами (и мной, и megrad'ом и любым другим) щиты, можно обвинить в этом же.

Стоит ли это делать?

Считаю что концепция "двух-трех АВ" давно себя отжила и ей место только в исключительных случаях сверхбюджетного ремонта.

Но если уж говорить об экономии, то тогда уж делать 2 линии на квартиру, максимум три под одним УЗО. А не ставить щиток, к примеру, на 24 модуля.

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru

megrad написал:
mkhl1234 написал:
Две розетки ванной плюс розетка коридора вместе.

А смысл такого деления? может обратитесь к "советской" схеме
разводки на квартиру? 3 розетки на гостиную, по 2 на маленькие
комнаты, одна в коридоре, одна на кухне. Представляете сколько
сэкономите?

Ну вот одна розетка в коридоре - на нее свою линию что-ли? 6 линий на розетки у меня получается, вроде норм.

Текущие вопросы вот

mkhl1234 написал:
Задача номер 1 сейчас у меня это разобраться с линиями, сделать свет и розетки в двух комнатах и как-то прицепить новую проводку к старой, на месяц-полтора, после этого проложу оставшиеся линии и поставлю щиток.
Действия такие: кидаю две линии розеток и одну освещения, до места будущего щитка в коридоре. Вопрос как там их подсоединить временно к старой распаячной коробке. Ну и главный вопрос, адекватный ли у меня нарисован план?

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15801

Radio написал:
Чтобы кабель был спрятан, не?

Смысл скрытия кабеля?

Radio написал:
И что плохого в экономии?

А почему бы не сэкономить на обоях?

Radio написал:
Какие 25 розеток на кухне в хрущевке,

Вы на вопрос отвечать будете? Сталинка была перестроенная, кухня
16 кв м.

Radio написал:
С чем надо объединять балкон и коридор согласно смысла?

Балкон отдельная линия. Коридор объединил бы с с\у или кухней.
И то только освещение. Розетку в коридоре тоже отдельной
линией типа сервисная.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Регистрация: 21.03.2015 Новосибирск Сообщений: 7795

megrad написал:
Вы на вопрос отвечать будете? Сталинка была перестроенная, кухня
16 кв м.

И что?25 розеток на одной линии, какой то идиотизм ,если это так

megrad написал:
Балкон отдельная линия.

Если балкон ,крытый то зачем отдельная линия?

megrad написал:
Розетку в коридоре тоже отдельной
линией типа сервисная.

Сервисную розетку делают в щитке

megrad написал:
Коридор объединил бы с с\у или кухней.

И всё это под 10мА УЗО Розетка же в санузле, вдруг намокнет :вы же из за этого требуете на балкон отдельную линию Прямо противоречия какие то

Регистрация: 26.03.2016 Старый Оскол Сообщений: 150

Radio написал:
Нафига отдельная линия на бойлер, который работать будет, вероятно, не каждый год?

Например чтоб не выбивало,если тамже (на той же линии) будет висеть чайник и микроволновка.
Особенно печально если лепить шлейфы и соединения не скруткой,пайкой,сваркой,опрессовкой а скажем вагами.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15801

ebf написал:
25 розеток на одной линии,

Был задан вопрос Radio, сколько необходимо линий?

ebf написал:
Сервисную розетку делают в щитке

Сервисную розетку ставлю в каждой комнате под выключателем.
Чтоб не метаться куда подключать пылесос или обогреватель.

ebf написал:
Если балкон ,крытый то зачем отдельная линия?

Это параноя отдельная комната отдельный АВ.

ebf написал:
Розетка же в санузле, вдруг намокнет

И как это повлияете на эксплуатацию в квартире?

mkhl1234 написал:
Ну вот одна розетка в коридоре - на нее свою линию что-ли?

В "советском " варианте на 2 АВ было подцеплено всё. Вы сами решайте.
Вам жить.

mkhl1234 написал:
Вопрос как там их подсоединить временно к старой распаячной коробке.

Через ваги.

mkhl1234 написал:
Ну и главный вопрос, адекватный ли у меня нарисован план?

Вообще то Вы с электриками общается, схема щитка это наше,
план размещения электро точек это либо дизайнер, либо Ваши
хотелки.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

AlekSss написал:
Например чтоб не выбивало,если тамже (на той же линии) будет висеть чайник и микроволновка.

Вы бы хоть тему прочли, прежде чем... И откуда в ванной чайник и микроволновка?

Alexey_Spb написал:
Считаю что концепция "двух-трех АВ" давно себя отжила и ей место только в исключительных случаях сверхбюджетного ремонта.
Но если уж говорить об экономии, то тогда уж делать 2 линии на квартиру, максимум три под одним УЗО. А не ставить щиток, к примеру, на 24 модуля.

Буквально сегодня был в доме (не в квартире!) постройки этого века, где на всё про всё 1 (один) автомат. И один узо. И это включая еще второй одноэтажный корпус во дворе, где живут квартиранты.

А вы говорите - отжила. Люди живут в свое удовольствие и даже не ощущают подвоха. Я за долбался бегать к этому автомату, дергать его туда-сюда.

Регистрация: 26.03.2016 Старый Оскол Сообщений: 150

Radio написал:
Вы бы хоть тему прочли, прежде чем... И откуда в ванной чайник и мкроволновка?

Бойлеры и на кухне ставят вполне,хотя если будет висеть исклчительно в ванной и на линии стиралки надо смотреть мощность.

megrad написал:
Смысл скрытия кабеля?

Эстетика.

megrad написал:
А почему бы не сэкономить на обоях?

Эстетика.

megrad написал:
Балкон отдельная линия. Коридор объединил бы с с\у или кухней.
И то только освещение. Розетку в коридоре тоже отдельной линией типа сервисная.

Зачем на балконе, где раз в два года включается одна дрель, отдельная линия? Эстетика?

Розетка в коридоре называется не "сервисная", а "пылесосная". Это тоже не самая великая нагрузка в мире. Я такие розетки в комнатах возле входа и в прихожей объединяю в одну группу, если проводка планируется хай-енд.

AlekSss написал:
Бойлеры и на кухне ставят вполне,хотя если будет висеть исклчительно в ванной и на линии стиралки надо смотреть мощность.

Надо читать тему, а не смотреть мощность, поймите. Выше про этот бройлер все написано исчерпывающим образом, включая характер использования.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15801

Radio написал:
Эстетика.

А чем Вас ретро проводка не устраивает?

Radio написал:
Розетка в коридоре называется не "сервисная", а "пылесосная".

О как. Может есть на этот счёт какой то документ как называть розетки
или линии на розетки. До недавнего времени розетка в коридоре
предназначалась для СМ.

Radio написал:
Зачем на балконе, где раз в два года включается одна дрель, отдельная линия?

А чтобы потом долгим зимнем (дождливым)вечером не разбираться почему эля ушла вместе со светой.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Radio написал:

Alexey_Spb написал:
Считаю что концепция "двух-трех АВ" давно себя отжила и ей место только в исключительных случаях сверхбюджетного ремонта.
Но если уж говорить об экономии, то тогда уж делать 2 линии на квартиру, максимум три под одним УЗО. А не ставить щиток, к примеру, на 24 модуля.

Буквально сегодня был в доме (не в квартире!) постройки этого века, где на всё про всё 1 (один) автомат. И один узо. И это включая еще второй одноэтажный корпус во дворе, где живут квартиранты.

А вы говорите - отжила. Люди живут в свое удовольствие и даже не ощущают подвоха. Я за долбался бегать к этому автомату, дергать его туда-сюда.

Radio, Это наконец-то поставили АВ в шкафчик с одиноким пастухом с вашей знаменитой фотки ?

dokar, не, то квартира была. Ну в общем и логично: на дом 1 ав, на квартиру 0...

Регистрация: 21.03.2015 Новосибирск Сообщений: 7795

megrad написал:
Не все квартиры такую
мощность имели. Сколько линий Вы бы заложили для 25 розеток на кухне?

Так вы поставили эти 25 розеток ,на кухню 16м ,или отказались?

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15801

ebf, поставил. на кухню 4х4=16 кв м

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Регистрация: 21.03.2015 Новосибирск Сообщений: 7795

megrad написал:
поставил. на кухню 4х4=16 кв м

на один АВ ?

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15801

ebf, на 2. шёл 94 год.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.