Dzin написал:
Клемма оплавилась скорее всего от плохого контакта и сделать она это могла и без значительных превышений номинала,а в рабочем порядке за длительное время
Поизучал внешность нашего щита - создается впечатление, что это уже не первый сгоревший соседский автомат. Там посадочное место обуглено, а автоматы слева и справа в копоти. Аналогичная ситуация в верхнем левом углу, где собственно торчат "новые" соседские провода. Там тоже все обгоревшее.
Dzin написал:
2) если электрик сказал ,что убрал некий кабель, то он убрал его от автомата, но он должен остаться в щитке по идее. Может можно его найти и проследить куда он идет.
Если он его убрал более основательно,то можно его позвать и на месте он расскажет куда он шел или где его торчит обрубок
megrad написал:
Откуда электрик откидывал провод?
Подозреваю, что он убрал общий нулевой проводник между автоматами "проблемной" квартиры и другой соседской, бросив его напрямую на корпус щита. Просто сейчас это выглядит именно так, от левого автомата идет новый нулевой провод на корпус, а перемычки между этими автоматами больше нет.
megrad написал:
steelus, АВ до или после счётчика? Увеличении потребления
может быть из за плохого контакта.
АВ до счетчика. сейчас схема у них такая - от стояка АВ С40 (был С32 но он сгорел), счетчик, АВ С40, многожильный кабель в квартиру сечением 2,5. в квартире щиток на 12 модулей, что в нем - не знаю.