Выключатель в стене у входа в спальню перестал включать потолочный свет - обычную лампу накаливания.
Сняв конструкцию, обнаружил два медных провода из стены - в синей и белой ПВХ изооляции. Индикаторная отвертка показывает фазу на синем проводе, на белом ничего нету.
Однако прозвонная лампочка 220 вольт не горит !
При этом для пробы прицепил китайскую настольную газорязрядную лампу со своим блоком питания в сетевой вилке - эта исправно горит. Прочие лампы 220 вольт - не горят, напрямую к проводам из стены пытался цеплять.
Что такое может быть?
Квартира покупалась 20 лет назад, где там проводка проложена, кем и как - тайна большая.
Что можно сделать без срыва обоев и долбежки стен - подскажите пожалуйста.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15801

Т-34 написал:
Выключатель в стене у входа в спальню

Т-34 написал:
Индикаторная отвертка показывает фазу на синем проводе, на белом ничего нету.

Естественно, на выключатель приходит только фаза.

Т-34 написал:
Что можно сделать без срыва обоев и долбежки стен - подскажите пожалуйста.

Проверяйте состояние контактов люстры.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

К чему вы цепляли свою настольную лампу, к проводам на потолке? Или к проводам от выключателя?

Грубый, но справедливый

Vadim 161 написал:
К чему вы цепляли свою настольную лампу, к проводам на потолке? Или к проводам от выключателя?

Vadim 161, к проводам из стены ДО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ.

Т-34 написал:

Vadim 161 написал:
К чему вы цепляли свою настольную лампу, к проводам на потолке? Или к проводам от выключателя?

Vadim 161, к проводам из стены ДО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ.

Т-34,
в советское время была поговорка " где больше двух проводов, электрики теряются".
В наше " где больше одного провода, электрики впадают в ступор".

Т-34 написал:
В наше " где больше одного провода, электрики впадают в ступор".

А Вы бы не впали в ступор от такой задачи?
Хоть картинку нарисовали бы, для понимания что куда идет.
Что мультиметр показывает на этих проводах?
Все соединения проверили?

Т-34 написал:
к проводам из стены ДО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ.

Вы бы еще в соседней квартире включали.
.
Раскрутите патрон в люстре и проверьте на проводе который идет к выключателю появление фазы при включении-выключении выключателя.
Если появляется, контролькой между этим проводом и вторым ( он должен быть "0" проверьте зажигание лампы.
Если не зажигается а фаза появляется - ищите пропадание по "0" проводу.

Т-34, Не знаю сколько лет вашему дому, у нас в хрущевках 60-70-х годов описанная ситуация встречается часто. "Перегорают" нулевые проводники под штукатуркой.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15801

Dennis_A написал:
Не знаю сколько лет вашему дому, у нас в хрущевках 60-70-х годов описанная ситуация встречается часто.

Это что Вы с проводкой делаете, раз нули отгорают?

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Т-34 написал:

Vadim 161 написал:
К чему вы цепляли свою настольную лампу, к проводам на потолке? Или к проводам от выключателя?

Vadim 161, к проводам из стены ДО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ.

Т-34, вообще-то обычно эти "2 провода" - один провод с точки зрения схемы, разорванный выключателем, обычно
Ну по крайней мере, если у Вас там не люстра с группами.
Т.е. технически Ваши белый и синий провода - обычный 2x1.5мм2 кабель скорее всего, который в распаечной коробке разрывает фазу, идущую к люстре и подводит этот "разрыв" в коробку выключателя.

Т-34 написал:
Однако прозвонная лампочка 220 вольт не горит !

соответственно и не должна, даже если бы всё было бы исправно
Вы почему-то думаете, что выключатель прямо-таки ведёт питание в люстру L+N, и разрывает как двухполюсный автомат, на сколько я понял, а это не так.

megrad написал:

Dennis_A написал:
Не знаю сколько лет вашему дому, у нас в хрущевках 60-70-х годов описанная ситуация встречается часто.

Это что Вы с проводкой делаете, раз нули отгорают?

megrad, Ничего необычного. Видимо надежные советские скрутки за 30-40 лет выработали свой ресурс.