Доброй ночи.
Новостройка, ремонт окончен 3 года назад.
В квартирном щитке установлен 1 автомат питающий лоджию (спальня) (свет/розетки).
На лоджию завели кабель 2,5 мм2 в распределительную коробку и от распред. коробки кабель 1,5 мм2 на освещение (светодиодная лампа, 6 Вт).
Вопрос: какой автомат ставить, В10А или В16А?
На лоджии используются: конвертер настенный (1,5 кВт), пылесос (1,6 кВт) и неск. розеток.
Сейчас стоит C25А, "IEK", но знаю, что это не правильно, поэтому все автоматы меняю на правильные и более надежные.
P.s. Влез через 3 года, т.к. сломалось УЗО от ИЕК, стал "копать" и выяснилось, что автоматы не соответствуют сечению кабелей.
Если на линию с кабелем 1,5 точно ничего больше вешать не будете, кроме маломощного освещения, то B16A на мой взгляд допустим.
Кабель надеюсь нормальный? ВВН-НГ-ls ГОСТ? Производитель?
Igor.O. написал:
Доброй ночи.
Новостройка, ремонт окончен 3 года назад.
В квартирном щитке установлен 1 автомат питающий лоджию (спальня) (свет/розетки).
На лоджию завели кабель 2,5 мм2 в распределительную коробку и от распред. коробки кабель 1,5 мм2 на освещение (светодиодная лампа, 6 Вт).
Вопрос: какой автомат ставить, В10А или В16А?
На лоджии используются: конвертер настенный (1,5 кВт), пылесос (1,6 кВт) и неск. розеток.
Сейчас стоит C25А, "IEK", но знаю, что это не правильно, поэтому все автоматы меняю на правильные и более надежные.
P.s. Влез через 3 года, т.к. сломалось УЗО от ИЕК, стал "копать" и выяснилось, что автоматы не соответствуют сечению кабелей.
Igor.O., Из предложенного вами В16. Перегрузка линии 1,5 мм2 с одной светодиодной лампой не грозит, а от КЗ В16 спокойно ее защитит.
ebf, нет, хочу разобраться в этом вопросе, выдвигаю свои версии (как я понимаю).
Если установить 16А - успеет УЗО сработать, если что-то произойдет с проводкой 1,5мм2, КЗ к примеру?
Если установить 10А - по идее, будет автомат выбивать, если включить конвертер и пылесос, кстати он 2,0 кВт., т.е. всего 3,5 кВт нагрузки.
Igor.O. написал: ElSh, как я понял, при КЗ кабель 1.5 мм2 сгорит, если будет стоять В16А.
Если В10А/С10А ставить, будет выбивать автомат?
Igor.O., Вы задали вопрос ? B10 или B16 поставить. Ответ - В16.
В10 или С10 может выбивать, если будет включен одновременно обогреватель и еще какой-либо электроприбор или электроприборы мощностью от 1000 ватт
Igor.O. написал: ebf, нет, хочу разобраться в этом вопросе, выдвигаю свои версии (как я понимаю).
Если установить 16А - успеет УЗО сработать, если что-то произойдет с проводкой 1,5мм2, КЗ к примеру?
Если установить 10А - по идее, будет автомат выбивать, если включить конвертер и пылесос, кстати он 2,0 кВт., т.е. всего 3,5 кВт нагрузки.
Igor.O., Смотря что произойдет с проводкой. При хорошем КЗ любой нормальный бытовой АВ отработает вовремя(стоят-же шнуры на приборы 0,75). Но, при незначительном повреждении светильника/проводки, 1,5кв может перегреться. такое бывает нечасто, но бывает. Ставьте 13А и спите спокойно, его и по нагрузке хватит. Не обязательно В.
Igor.O. написал:
Сейчас стоит C25А, "IEK", но знаю, что это не правильно, поэтому все автоматы меняю на правильные и более надежные.
Берите что-нибудь из брендов Евросоюза. Кабеля 1,5 кв. у Вас наверняка совсем небольшой отрезок. Это не страшно. Главное, чтобы не было плохого контакта.
В старых советских домах, где проводка из алюминиевой "лапши" не больше 2,5 квадратов штатно стояли автоматы на 16А (розетки и свет- смешанные группы). Ваша медная проводка всяко лучше.
Любитель_Эл написал:
В старых советских домах, где проводка из алюминиевой "лапши" не больше 2,5 квадратов штатно стояли автоматы на 16А (розетки и свет- смешанные группы). Ваша медная проводка всяко лучше.
Любитель_Эл, в них (квартирах) больше килловата нагрузки не было.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
Igor.O. написал:
пылесос буду использовать, тогда когда конвертер будет выключен и наоборот.
Лишнее неудобство.
А нет ли возможности перетянуть (переложить) этот кусок кабеля, тем более всё равно техническое решение было неправильным,
Электропроводки в лоджиях следует выполнять открыто кабелем с медными жилами сечением не менее 2,5 мм2 в оболочке с индексом «нг» в пластмассовых коробах или в пластмассовых трубах, имеющих сертификат пожарной безопасности.
Использование металлических труб и металлических коробов не допускается.
Допускается скрытая прокладка кабелей в бороздах, если устройство борозд, например, в потолке лоджии, допустимо по соображениям возможного ослабления прочности конструкции здания.
Конвектор все таки потребляет 1 кВт.
Скажите, пожалуйста, бросок тока у ковектора большой или нет?
1 кВт, т.е. 4,5А * 5 номиналов = 22,5А, т.е. до этих значений будет держать автомат В10А.
Ставьте В16 или С16, вам же написали. Бояться нечего. При КЗ и тот и тот сработают. У вас изначально сделано было неправильно, так что это оптимальный вариант.
Igor.O., Срабатывание электромагнитного расцепителя B10 в пределах 30-50A. Точно не скажу, но, по идее, если конвектор исправный, то не должно быть проблем.
У B серии три номинала при кз,у С все пять.
Правильнее конечно ставить Ав на 10А,но в вашем случае и 16а будет нормально.
Главное берите Ав от норм брендов типа легранда,авв или шнайдера.
Есть ещё В13, С13.
Для электротехнических маньяков некоторые фирмы выпускают серии с расширенным рядом номиналов.
Например, Eaton FAZ:
0,16--0,25--0,5--0,75--1--1,5--1,6--2--2,5
3--3,5--4--5--6--8--10--12--13--15--16--20
25--32--40--50--63.
Abrikos написал:
Есть ещё В13, С13.
Для электротехнических маньяков некоторые фирмы выпускают серии с расширенным рядом номиналов.
Например, Eaton FAZ:
0,16--0,25--0,5--0,75--1--1,5--1,6--2--2,5
3--3,5--4--5--6--8--10--12--13--15--16--20
25--32--40--50--63.
Dunaj написал: serks, а мне один деятель сказал что автоматы вместо этих клавишь нельзя а клавиши плавятся подскажите что можно сделать?
Dunaj, хм, АВтоматы предназначены для защиты линий и нечастых отключений вручную (может поэтому нельзя?), однако по заявлениям производителей количество гарантированных циклов сейчас переваливает за тыщу, так что ставте автоматы или если по правильному то пускатель (реле) с кнопками управления.
serks, serks,у меня три тэна по полтора кв на каждый тен своя клавиша вкл откл если я отсоединю эти клавиши и выведу эти провода на автоматы стоящие рядом это будет правельно?
Dunaj написал: serks, serks,у меня три тэна по полтора кв на каждый тен своя клавиша вкл откл если я отсоединю эти клавиши и выведу эти провода на автоматы стоящие рядом это будет правельно?
Dunaj, пожалуйста не паникуйте и внимательно перечитайте мой предыдущей пост
Dunaj написал: serks, а мне один деятель сказал что автоматы вместо этих клавишь нельзя а клавиши плавятся подскажите что можно сделать?
Dunaj, хм, АВтоматы предназначены для защиты линий и нечастых отключений вручную (может поэтому нельзя?), однако по заявлениям производителей количество гарантированных циклов сейчас переваливает за тыщу, так что ставте автоматы или если по правильному то пускатель (реле) с кнопками управления.
Dunaj, "Сгорела клавиша" - бывает такое в электроустановках. Механика, ресурс вырабатывается. Меняется на новую и работает себе дальше. Это не повод "изобретать велосипед"
Что-то тут не то. На клавише должен быть указан номинальный ток. Если он не ниже фактического, то не может так быть, чтобы "хватало на сутки". Это чудеса какие-то.
Dunaj, Имхо, тогда не автомат, а просто . Но моё мнение: начать с того, что "перестать верить в чудеса" и разобраться, почему "горят" клавиши. Должна быть причина.
Souto написал: Dunaj, Имхо, тогда не автомат, а просто . Но моё мнение: начать с того, что "перестать верить в чудеса" и разобраться, почему "горят" клавиши. Должна быть причина.
Souto, вот пусть поставит АВ заодно и разберется. номинал для 220в = 4,5 А на 1 квт. А причина в принципе проста низкое качество кнопок продаваемых на рынках (не думаю что в магазах будет по другому). Я с этим сталкивался при замене кнопок на всяких фритюрницах, печах и тому подобное.
Souto написал:
У каждой кнопки есть производитель и артикул.
Souto, а сертификат?У вас от чипа и дипа остались? выложили бы для всеобщего обозрения. Посколько боюсь что купленная на рынке кнопка заимела артикул, но лучше не стала.