Вопрос по протяжки. Есть дом 137 серии, где проводка алюминиевая и судя по всему, проведенная под плинтусом изначально, хотя некоторые люди утверждают, что там в стенах должны быть какие-то трубы, по которым якобы должен идти кабель.
На данный момент все снято до бетона и самое время начать заниматься проводкой (это я понял исходя из прошлого опыта, когда вначале зашпаклевал стены в соседней комнате, а потом начал прокладывать кабель и пришлось его скручивать со старым)

Сам вопрос: нужно вести, как мне сказали друзья-электрики 3 кабеля:
2.5 - на общий свет (в ванну, туалет, кухню, гостинную)
2.5 - на розетки в кухню.
4 - на плиту
Куда их предположительнее запихать?
Штробить под плинтусом наверху, внизу.
Штробить в стене, но я не представляю, как потом, если что его доставать.
Ну и будет еще часть стены из гипмокартона по которой можно провести.
Потолки предполагается просто зашпатлевать.

tima8 написал:
нужно вести, как мне сказали друзья-электрики 3 кабеля:

Может и друзья, но не электрики...
1) На свет и достаточно и удобнее 3/1,5
2) На почти все розетки, в том числе кухни и сан-узла 3/2,5
3) А вот здесь нужно считать от мощности плиты и духовки.
Подробнее здесь-

Мой опыт к Вашим услугам!

tima8, у меня тоже 137я серия, так что вопрос и для меня актуальный. Пол будете выравнивать? У меня с перепадами до 30 мм. Если будете, тогда в стяжку чернового пола можно.

Регистрация: 08.01.2017 Санкт-Петербург Сообщений: 102

Silver2013 написал:
tima8, у меня тоже 137я серия, так что вопрос и для меня актуальный. Пол будете выравнивать? У меня с перепадами до 30 мм. Если будете, тогда в стяжку чернового пола можно.

Silver2013, полы вроде ровные. По крайней мере в одной комнате залили 4 мешка всего на 16 м. Можно, конечно, проштробить внизу под плинтус, т.к. там все равно сбито все и если что, то легко можно будет его достать кабель, но везде пишут, что нужно не более 15 см от потолка. Не знаю почему. Т.е. кабель на 4 мм это уже где-то 1 см, а заливать см пола - это золотой пол будет. Да и нужно трубку еще, а как быть с углами, я не знаю(это только для натяжных и подвесных потолков, видимо).

Регистрация: 08.01.2017 Санкт-Петербург Сообщений: 102

ИгорьPurnesh написал:

tima8 написал:
нужно вести, как мне сказали друзья-электрики 3 кабеля:

Может и друзья, но не электрики...
1) На свет и достаточно и удобнее 3/1,5
2) На почти все розетки, в том числе кухни и сан-узла 3/2,5
3) А вот здесь нужно считать от мощности плиты и духовки.
Подробнее здесь-

ИгорьPurnesh, конечно лучше почитать, но плиты пока нет. Да я думаю, что 4-ка точно выдержит одну плиту, ведь раньше там был алюминиевый на 2.5 без заземления и ничего.
За свет спасибо. Буду иметь в виду. Тем более, с той комнаты еще приходит 2.5 алюминий. Может его и протяну. Так же еще проведен 2.5, но его длинна неизвестна. Дотянется ли он на свет - загадка.
В общем нужно все обдумать как-то. Даже неясно где тянуть самое главное - кабель на плиту. Оттуда и буду плясать.

Модератор Регистрация: 16.02.2006 Липецк Сообщений: 7990

Перенесено в Электрику.

На свет действительно достаточно 1.5
На розетки 2.5
Но я делал и в ванную 4 на розетку с бойлером
И кухня (Бойлер) тоже 4
Там где больше 6 - 8 источников света(зал) свет делал 2.5
Обычно делают по потолку, но я зашивался в стене.
Если будете делать в стене то я вам рекомендую от ровного пола взять размер до начала штробы и конца штробы и записать в блокнот, но профессиональные электрики делают план с разметкой (высота, сколько от пола, от угла стены), то есть если надумаете полку повешать - в провод не попадёте.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15818

tima8 написал:
Сам вопрос: нужно вести, как мне сказали друзья-электрики 3 кабеля:

Мстительные у Вас ... друзья.

tima8 написал:
4 - на плиту

Смело, а если решите поменять? Очень правильный совет:

ИгорьPurnesh написал:
А вот здесь нужно считать от мощности плиты и духовки.

А точно плита будет или варочная + духовка?
Нарисуйте схему, от этого будете отталкиваться. В Вашем случае разводку
сделать по потолку. Панели штробить допускается только вертикально.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

На плиту по нормативке кабель 6-ка.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15818

Dennis_A написал:
На плиту по нормативке кабель 6-ка.

Рассчитывается по проекту. А 6-ка типа соломки.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

tima8 написал:
Штробить под плинтусом наверху, внизу.

Нельзя! В панельных домах запрещено вскрывать межпанельные швы.
Я так понимаю все стены будут штукатуриться? Если так, то крепите кабель к стенам на дюбель-хомуты, а потом вся проводка скроется под штукатуркой.
Кабель 6мм2-на плиту(автомаат 32А), 2.5мм2-на розетки(автомат 16А), 1.5мм2-на освещение(автомат 10А). Кабель берите ВВГ-НГ-LS(П).

Грубый, но справедливый

Регистрация: 08.01.2017 Санкт-Петербург Сообщений: 102

megrad написал:

tima8 написал:
Сам вопрос: нужно вести, как мне сказали друзья-электрики 3 кабеля:

Мстительные у Вас ... друзья.

tima8 написал:
4 - на плиту

Смело, а если решите поменять? Очень правильный совет:

ИгорьPurnesh написал:
А вот здесь нужно считать от мощности плиты и духовки.

А точно плита будет или варочная + духовка?
Нарисуйте схему, от этого будете отталкиваться. В Вашем случае разводку
сделать по потолку. Панели штробить допускается только вертикально.

megrad, варочная и духовой шкаф

Регистрация: 08.01.2017 Санкт-Петербург Сообщений: 102

Vadim 161 написал:

tima8 написал:
Штробить под плинтусом наверху, внизу.

Нельзя! В панельных домах запрещено вскрывать межпанельные швы.
Я так понимаю все стены будут штукатуриться? Если так, то крепите кабель к стенам на дюбель-хомуты, а потом вся проводка скроется под штукатуркой.
Кабель 6мм2-на плиту(автомаат 32А), 2.5мм2-на розетки(автомат 16А), 1.5мм2-на освещение(автомат 10А). Кабель берите ВВГ-НГ-LS(П).

Vadim 161, не хотелось бы из-за кабеля столько штукатурки класть.

Vadim 161 написал:

tima8 написал:
Штробить под плинтусом наверху, внизу.

Нельзя! В панельных домах запрещено вскрывать межпанельные швы.
Я так понимаю все стены будут штукатуриться? Если так, то крепите кабель к стенам на дюбель-хомуты, а потом вся проводка скроется под штукатуркой.
Кабель 6мм2-на плиту(автомаат 32А), 2.5мм2-на розетки(автомат 16А), 1.5мм2-на освещение(автомат 10А). Кабель берите ВВГ-НГ-LS(П).

Регистрация: 08.01.2017 Санкт-Петербург Сообщений: 102

Я бы провел так (вначале по стене), потом в стене из гипрока, а потом по полу. Неужели так нельзя?

Фиолетовым - это алюминиевый кабель, который пришлось проложить из-а того, что стены уже были сделаны

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15818

tima8 написал:
Я бы провел так (вначале по стене), потом в стене из гипрока, а потом по полу.

Принцип лишь бы было. Для себя всё можно.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Регистрация: 08.01.2017 Санкт-Петербург Сообщений: 102

megrad написал:

tima8 написал:
Я бы провел так (вначале по стене), потом в стене из гипрока, а потом по полу.

Принцип лишь бы было. Для себя всё можно.

megrad, а какие могут возникнуть проблемы? И как бы Вы сделали, если оставлять обычные потолки, не прятать под 10-ю мешками штукатурки и не заливать пол 20-ю мешками.
Это, как я понимаю хороший вариант т.к. можно будет его достать без серьезных потерь.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15818

tima8, проложил бы кабель канал по потолку или сделал короб из ГКЛ.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

tima8 написал:
Это, как я понимаю хороший вариант т.к. можно будет его достать без серьезных потерь.

Хороший вариант вам озвучили:

Vadim 161 написал:
Я так понимаю все стены будут штукатуриться? Если так, то крепите кабель к стенам на дюбель-хомуты, а потом вся проводка скроется под штукатуркой.

Другие варианты - это в полу в ПНД-трубе или за фальш-потолком в гофре. Это если хотите скрыть проводку.

И, кстати, горизонтальные штробы в бетоне лучше не делать, ослабите стены.

Регистрация: 08.01.2017 Санкт-Петербург Сообщений: 102

tima8 написал:

Vadim 161 написал:

tima8 написал:
Штробить под плинтусом наверху, внизу.

Нельзя! В панельных домах запрещено вскрывать межпанельные швы.
Я так понимаю все стены будут штукатуриться? Если так, то крепите кабель к стенам на дюбель-хомуты, а потом вся проводка скроется под штукатуркой.
Кабель 6мм2-на плиту(автомаат 32А), 2.5мм2-на розетки(автомат 16А), 1.5мм2-на освещение(автомат 10А). Кабель берите ВВГ-НГ-LS(П).

Vadim 161, не хотелось бы из-за кабеля столько штукатурки класть.

Vadim 161 написал:

tima8 написал:
Штробить под плинтусом наверху, внизу.

Нельзя! В панельных домах запрещено вскрывать межпанельные швы.
Я так понимаю все стены будут штукатуриться? Если так, то крепите кабель к стенам на дюбель-хомуты, а потом вся проводка скроется под штукатуркой.
Кабель 6мм2-на плиту(автомаат 32А), 2.5мм2-на розетки(автомат 16А), 1.5мм2-на освещение(автомат 10А). Кабель берите ВВГ-НГ-LS(П).

tima8, скажите, пожалуйста. Чем обусловлен выбор именно этого кабеля? Мне, как я понимаю, нужно только сечение 6 и заземление, медь, и возможность сгибать по прямым углом.

tima8 написал:
скажите, пожалуйста. Чем обусловлен выбор именно этого кабеля? Мне, как я понимаю, нужно только сечение 6 и заземление, медь, и возможность сгибать по прямым углом.

Этот кабель, на данный момент, самый ходовой. По соотношению "цена- качество- практичность".
Как уже говорилось- сечение нужно выбирать после выбора плиты.
А вот сгибать кабель

tima8 написал:
по прямым углом.

крайне не рекомендуется. У каждого сечения свой радиус изгиба.

Мой опыт к Вашим услугам!

Регистрация: 23.11.2014 Краснознаменск Сообщений: 1107

tima8, давайте начнём с того, какой вводной автомат на квартиру ?
(а то может и 2.5 квадрата на плиту хватит )

tima8 написал:
Чем обусловлен выбор именно этого кабеля?

Выбор данного кабеля обусловлен:

  • Его назначением для стационарного подключения электропотребителей
  • Характеристиками кабеля
  • Требованиями к пожарной безопасности жилых помещений

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru

megrad написал:

alx220 написал:
вы бы знали, что прокладывать ВВГнг-LS не проще, а сложнее.

alx220 написал:
Проще прокладывать ПВС или NYM.

Типа оба круглые, но ПВС по пожарке не проходит.
alx220, скажите как Ваша дискуссия с ebf, поможет автору?

megrad, дело в том что из ПВС, NYM и ВВГнг-ls действительно, сложнее всего прокладывать последний. Не могу сказать что намного, но тем не менее. А что вас удивило?

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru

megrad написал:
Ну скажем так: у каждого есть подводный камень, который всегда мешает.
Может в штробы не всегда удобно укладывать, и то если спиралью
из центра бухты достать. Но согласитесь: не удобно и сложно
всё таки разные понятия.

Не могу согласиться так как у нас все же не филологический форум, а технический. Давайте уж не будем придираться к смыслу слов, да и к тому высказыванию alx220. А то так неизвестно куда можно уйти.

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru

alx220 написал:
Я стараюсь следовать это поговорке, но иногда бывают исключения. И дело тут не в эмоциях, а в том, что ТС посоветовали правильный кабель, а ebf, по сути, только запутывает ТС своими комментариями, говоря загадками, а не отвечая на конкретный вопрос, какой кабель использовать.

Вы все правильно делаете и ваши комментарии приятно читать.

А насчет Ebf'а..

Нет ничего позорного в том чтобы что-то не знать, но позорно быть ламером (надеюсь, вы помните что значит это старое слово с зари компьютерной эры в России).

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru