Решил сделать классическую стяжку но так чтоб не залить соседей. Нашел прораба русского поговорили, обсудили и он предложил следующею технологию:
Выставить маяки
Произвести засыпку пескобетоном м300 так сказать
выравнивающий слой сантиметра 3-4.
Сверху стяжку сантиметра 3-4 из того-же пескобетона
Через месяц стал смотреть, вот что выявил:
Трещины ну это нормально я так понимаю.
Прораб говорит ни одна стяжка без них не обходится.
В местах трещин простукивается как пусто.
Практически вся длина маяков также простукивается и
на расстояние 20 - 30 сантиметров в стороны.
Попытки устранения были, перфорировали и заливали раствор, но это не как не повлияло на звуки.
Расковыряли до второго слоя и он ну как песок крошится.
ПОДСКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ЧТО ДЕЛАТЬ.
Насколько крепкая стяжка вышла (верхняя)? Если она хорошая, не подымается, не крошится, плохо поддаётся "перфорированию" - можно оставить, несмотря на трещины и "плохой звук". Если же она хрупкая - то могу посоветовать демонтировать .
Как я понимаю, ошибки были в: 1) Такая подсыпка вытянула много влаги из стяжки. 2) Тонкий слой самой стяжки.
У Вас средний слой 70 мм. Желательно было сделать гидроизоляцию (плёночную или обмазочную) и все 70 мм залить стяжкой (с фиброй, и не забыть про демпферную ленту по периметру и в дверных проёмах).
Лента была по краю комнат.
В комнатах сверлилась средне, а вот в коридоре очень легко.
Я весом 100кг наступал и растирал отколотый кусов примерно 5х3
крошится почти без остатка.
Если крошится, то демонтировать ((. Возможно, кто-нибудь что-то другое посоветует, но я других вариантов не особо вижу (( Если хрупкая и песочится, то...
Вариантов кроме демонтажа, я понимаю, нет!(
Этот горе прораб предложил демонтировать плохие места, их покрошить, добавить цементу и тогда всё будет нормально, но почему-то я сомневаюсь в успехе.
Программист написал:
Честно говоря, интересный пирог. А кто-то из профи может подтвердить обоснованность засыпки именно пескобетоном? Почему не песок или тот же керамзит?
Программист,
yaroslav1986 написал:
сделать классическую стяжку но так чтоб не залить
соседей
Был закуплен материал на всю площадь 70м2 на высоту 70мм.
Чтоб не затопить соседей с низу было предложен этот вариант.
Спорить с "профи" который уже не раз это делал я не стал.
Программист написал:
А кто-то из профи может подтвердить обоснованность засыпки именно пескобетоном?
Вас интересует лапша от того прораба или реальная мотивация и причина?
Если реальная, - лень и незнание (на счёт незнания не уверен).
Есть такая "технология": насыпать ЦПС на пол и пролить водой, эта стяжка не далеко ушла.
Да и результат похожий.
yaroslav1986 написал:
Чтоб не затопить соседей с низу было предложен этот вариант.
Правильный вариант. Чтобы насыпная смесь связала собой воду предотвратив протечку от классической стяжки к соседям.
yaroslav1986 написал:
Спорить с "профи" который уже не раз это делал я не стал.
Разумно.
Тут для данной задачи более значима ровность стяжки, а не ее прочность. паркетная доска очень сильно расширяет площадь точечной нагрузки, + полиэтилен + подложка. С чего кипешь?
stroyman написал:
тут для данной задачи более значима ровность стяжки , а не ее прочность. паркетная доска очень сильно расширяет площадь точечной нагрузки, + полиэтилен + подложка. С чего кипешь?
А почему этот полиэтилен нельзя было положить сразу вниз, на плиту перекрытия, как раз чтобы не залить соседа? Вместо этого имеем подсыпку, которая мало того что утянула часть влаги из самой стяжки, так теперь ещё будет пылить через трещины. Я-то, со своей любительской колокольни, думал там реально какой-то скрытый смысл в подобной подсыпке. В общем, теперь понятно: прораб - ещё один любитель "заливать" стяжку вместо того, чтобы её укладывать.
Чегото хамло по всему форуму активизировалось!
Видимо "луна в каком-то хреновом созвездии"?
Или этот stroyman сам такое фуфло людям впаривает. Вот и защищает с пеной у рта.
Я никого не защищаю. Я привел все доводы пригодности данной стяжки для укладки на неё покрытия из паркетной доски.
Ты не привел ни одной явной причины против. И?
Проблема то в чём?
У нас так весь дом построен и никаких проблем 12 лет живу,
не мало лохов в доме отделочники развели на полную замену стяжки,
но никакой разницы я до сих пор таки не заметил
Aтос написал:
не мало лохов в доме отделочники развели на полную замену стяжки,
Тут ситуация другая. Топикстартеру сейчас удобно (по советам деятелей) оторвать руки прорабу. Но стяжка-то годная. Стелит паркет и вуаля.
"Схема" известная.
stroyman, Во первых- на "брудершафт" мы не пили, и детей вместе не крестили. Поэтому (пока) обращаюсь на "Вы".
Во вторых- сейчас это паркетная доска. Через пару-тройку лет это может быть линолеум или ковролин.
В третьих- работа всегда должна быть сделана КАЧЕСТВЕННО.
Трещины по тонкой стяжке на подвижной основе. "Барабан" у трещин. Рассыпающийся сухой раствор.
Это всё качественная работа?
yaroslav1986 написал:
Этот горе прораб предложил демонтировать плохие места
их покрошить добавить цементу и тогда всё будет нормально
Этот вариант исправления тоже качественный?
А варианты что делать дальше предлагались выше...
Мой опыт к Вашим услугам!