Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#5910331

Решил сделать классическую стяжку но так чтоб не залить соседей. Нашел прораба русского поговорили, обсудили и он предложил следующею технологию:

  1. Выставить маяки
  2. Произвести засыпку пескобетоном м300 так сказать
    выравнивающий слой сантиметра 3-4.
  3. Сверху стяжку сантиметра 3-4 из того-же пескобетона

Через месяц стал смотреть, вот что выявил:

  1. Трещины ну это нормально я так понимаю.
    Прораб говорит ни одна стяжка без них не обходится.
  2. В местах трещин простукивается как пусто.
  3. Практически вся длина маяков также простукивается и
    на расстояние 20 - 30 сантиметров в стороны.

Попытки устранения были, перфорировали и заливали раствор, но это не как не повлияло на звуки.
Расковыряли до второго слоя и он ну как песок крошится.
ПОДСКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ЧТО ДЕЛАТЬ.

Регистрация: 27.02.2016 Днепропетровск Сообщений: 173

Насколько крепкая стяжка вышла (верхняя)? Если она хорошая, не подымается, не крошится, плохо поддаётся "перфорированию" - можно оставить, несмотря на трещины и "плохой звук". Если же она хрупкая - то могу посоветовать демонтировать .
Как я понимаю, ошибки были в: 1) Такая подсыпка вытянула много влаги из стяжки. 2) Тонкий слой самой стяжки.
У Вас средний слой 70 мм. Желательно было сделать гидроизоляцию (плёночную или обмазочную) и все 70 мм залить стяжкой (с фиброй, и не забыть про демпферную ленту по периметру и в дверных проёмах).

Лента была по краю комнат.
В комнатах сверлилась средне, а вот в коридоре очень легко.
Я весом 100кг наступал и растирал отколотый кусов примерно 5х3
крошится почти без остатка.

yaroslav1986 написал:
Прораб говорит ни одна стяжка без них не обходится.

Врёт, шельмец.

yaroslav1986 написал:
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ЧТО ДЕЛАТЬ.

Оторвать прорабу руки и выгнать. Сделать нормальную стяжку.

Регистрация: 27.02.2016 Днепропетровск Сообщений: 173

Если крошится, то демонтировать ((. Возможно, кто-нибудь что-то другое посоветует, но я других вариантов не особо вижу (( Если хрупкая и песочится, то...

Вариантов кроме демонтажа, я понимаю, нет!(
Этот горе прораб предложил демонтировать плохие места, их покрошить, добавить цементу и тогда всё будет нормально, но почему-то я сомневаюсь в успехе.

yaroslav1986 написал:
покрошить добавить цементу и тогда

Гоните его!
И срочно ревизию всей инженерки на форум, если это делалось под его контролем.

yaroslav1986 написал:
вариантов кроме демонтажа я понимаю нет!(

Эк вас "ксендзы охмурили".

yaroslav1986 написал:
Я весом 100кг наступал и растирал отколотый кусов примерно 5х3

Это вообще ни разу никакой не показатель.
Для какого дальнейшего покрытия стяжка?

Он больше ничего не делал, не успел!
Стяжка для паркетной доски.
ОН предлагал сделать наливной пол и сверху доску.

yaroslav1986 написал:
Стяжка для паркетной доски.
ОН предлагал сделать наливной пол и сверху доску.

ОН забыл: "дуракам полработы не показывают"

stroyman, грубо. Очень...

Мой опыт к Вашим услугам!

yaroslav1986 написал:
покрошить добавить цементу и тогда всё будет нормально

А потом сошкуренную со стен шпаклевку смести, разбавить водой и дальше шпаклевать???

Oleg V написал:
Оторвать прорабу руки и выгнать. Сделать нормальную стяжку.

+100%

Мой опыт к Вашим услугам!

ИгорьPurnesh написал:
stroyman, грубо. Очень...

ИгорьPurnesh, ну да, а руки-ноги отрывать не грубо.
Вы же, деятели, от нулевой информации готовы всё и всех ломать.

Stroyman что предложишь как исправить?
Люди добрые что расскажите про сухую стяжку KNAUF?

yaroslav1986 написал:
Stroyman что предложишь как исправить?

Не вижу причин чтобы что-то исправлять.

Ведь паркетной доске надо всего лишь лежать.

stroyman написал:

yaroslav1986 написал:
Stroyman что предложишь как исправить?

не вижу причин чтобы что-то исправлять.

ведь паркетной доске надо всего лишь лежать.

stroyman, Это видимо от

stroyman написал:
нулевой информации

Даже просто по описанию такую "работу" нужно переделать.

Мой опыт к Вашим услугам!

yaroslav1986 написал:
Люди добрые что расскажите про сухую стяжку KNAUF?

В инете, да и здесь, куча информации. Что именно интересует?

Мой опыт к Вашим услугам!

ИгорьPurnesh написал:
Даже просто по описанию такую "работу" нужно переделать.

Укажи весомые причины.

Регистрация: 30.12.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 532

Честно говоря, интересный пирог. А кто-то из профи может подтвердить обоснованность засыпки именно пескобетоном? Почему не песок или тот же керамзит?

Программист написал:
Честно говоря, интересный пирог. А кто-то из профи может подтвердить обоснованность засыпки именно пескобетоном? Почему не песок или тот же керамзит?

Программист,

yaroslav1986 написал:
сделать классическую стяжку но так чтоб не залить
соседей

Был закуплен материал на всю площадь 70м2 на высоту 70мм.
Чтоб не затопить соседей с низу было предложен этот вариант.
Спорить с "профи" который уже не раз это делал я не стал.

Программист написал:
А кто-то из профи может подтвердить обоснованность засыпки именно пескобетоном?

Вас интересует лапша от того прораба или реальная мотивация и причина?
Если реальная, - лень и незнание (на счёт незнания не уверен).
Есть такая "технология": насыпать ЦПС на пол и пролить водой, эта стяжка не далеко ушла.
Да и результат похожий.

yaroslav1986 написал:
Чтоб не затопить соседей с низу было предложен этот вариант.

Правильный вариант. Чтобы насыпная смесь связала собой воду предотвратив протечку от классической стяжки к соседям.

yaroslav1986 написал:
Спорить с "профи" который уже не раз это делал я не стал.

Разумно.
Тут для данной задачи более значима ровность стяжки, а не ее прочность. паркетная доска очень сильно расширяет площадь точечной нагрузки, + полиэтилен + подложка. С чего кипешь?

-

Регистрация: 30.12.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 532

stroyman написал:
тут для данной задачи более значима ровность стяжки , а не ее прочность. паркетная доска очень сильно расширяет площадь точечной нагрузки, + полиэтилен + подложка. С чего кипешь?

А почему этот полиэтилен нельзя было положить сразу вниз, на плиту перекрытия, как раз чтобы не залить соседа? Вместо этого имеем подсыпку, которая мало того что утянула часть влаги из самой стяжки, так теперь ещё будет пылить через трещины. Я-то, со своей любительской колокольни, думал там реально какой-то скрытый смысл в подобной подсыпке. В общем, теперь понятно: прораб - ещё один любитель "заливать" стяжку вместо того, чтобы её укладывать.

Программист написал:
А почему этот полиэтилен нельзя было положить сразу вниз, на плиту перекрытия, как раз чтобы не залить соседа?

Ну если по натуре креативный и дерзновенный, то почему бы полиэтилен по маякам не стелить. и наоборот.

Программист написал:
теперь ещё будет пылить через трещины

По стяжке полиэтилен и подложка, потом практически бесщелевой паркетный пласт.
Какая пыль?

В третьих -

Программист написал:
Я-то, со своей любительской колокольни

Понятно. Зачем оттуда давать оценку прорабам.

Программист написал:
думал там реально какой-то скрытый смысл в подобной подсыпке.

Хороший звукоизолятор.
Короче без шума и пыли.

Чегото хамло по всему форуму активизировалось!
Видимо "луна в каком-то хреновом созвездии"?
Или этот stroyman сам такое фуфло людям впаривает. Вот и защищает с пеной у рта.

Мой опыт к Вашим услугам!

ИгорьPurnesh написал:
stroyman защищает

Я никого не защищаю. Я привел все доводы пригодности данной стяжки для укладки на неё покрытия из паркетной доски.
Ты не привел ни одной явной причины против. И?

Проблема то в чём?
У нас так весь дом построен и никаких проблем 12 лет живу,
не мало лохов в доме отделочники развели на полную замену стяжки,
но никакой разницы я до сих пор таки не заметил

Aтос написал:
не мало лохов в доме отделочники развели на полную замену стяжки,

Тут ситуация другая. Топикстартеру сейчас удобно (по советам деятелей) оторвать руки прорабу. Но стяжка-то годная. Стелит паркет и вуаля.
"Схема" известная.

stroyman, Во первых- на "брудершафт" мы не пили, и детей вместе не крестили. Поэтому (пока) обращаюсь на "Вы".
Во вторых- сейчас это паркетная доска. Через пару-тройку лет это может быть линолеум или ковролин.
В третьих- работа всегда должна быть сделана КАЧЕСТВЕННО.
Трещины по тонкой стяжке на подвижной основе. "Барабан" у трещин. Рассыпающийся сухой раствор.
Это всё качественная работа?

yaroslav1986 написал:
Этот горе прораб предложил демонтировать плохие места
их покрошить добавить цементу и тогда всё будет нормально

Этот вариант исправления тоже качественный?
А варианты что делать дальше предлагались выше...

Мой опыт к Вашим услугам!