Здравствуйте. Выключается подача тока.В доме стоит несколько автоматов на 10А.На улице,в ящике где счетчик,стоит общий автомат на 15 А.Несколько раз выключился свет,ни один автомат не сработал.Если уличный выключить и снова включить-подача возобновляется.
Проблема еще в том что уличный под пломбой.Вызвать электрика-фиг знает? У нас далекое СНТ,я наездами,кроме меня практически никого и не бывает.Да если электрик и приедет-еще состыковаться надо.
К сожалению не посмотрел-автомат между счетчиком и потребителем(тогда нафиг пломба,можно на нее забить-или я чтото не понимаю?) или между подачей и счетчиком,тогда пломба понятна,но вроде так не делается?
Можно ли самому чтото сделать?
Спасибо
Скорее всего, дело в плохом контакте в распайках. Рабочие накрутили скруток или поставили ваги.. вот и результат.
Можно самому сделать, но нужно знать правила безопасности и уметь пользоваться мультиметром. Вы умеете? Если да, то пробуйте, если нет, то лучше вызвать специалиста.
megrad написал:
Судя по описанию, где то у Вас контакт
отгорает. Скорее ноль.
Alexey_Spb написал:
Скорее всего, дело в плохом контакте в распайках. Рабочие накрутили скруток или поставили ваги..
Это всё как-то соответствует описанию проблемы?
Сергей Р1954. написал:
.Если уличный выключить и снова включить-подача возобновляется.
По описанию имеет место банальное отключение вводного автомата по той или иной причине (перегрузка или неисправность), не оставляющее большого простора для фантазий на тему ваг, нуля и гастарбайтеров. Но ведь так неинтересно, правда?
Radio написал:
Alexey_Spb написал:
Я наблюдал подобное явление, правда на рубильниках.
Рубильники отключались?
Рукоятка рубильника в положении "включено", напряжение на входе есть, а на выходе нет. Включение и выключение исправляет ситуацию. Временно.
Данное явление наблюдалось на Abb ET200 и в результате привело к выпиливанию всей серии, после того как Abb было привлечено теми, у кого это случилось.
Но там вся серия была не от мира сего.. А вот с АВ это, мягко говоря, необычно.
Alexey_Spb написал:
А вот с АВ это, мягко говоря, необычно.
C ав это как раз очень обычно, флажок в верхнем положении при срабатывании далеко не редкость, чуть не через раз. При этом сама конструкция и назначение ав предполагают автоматическое расцепление, в отличие от рубильника, где это реально странно (примерно как роды у мужчины).
Спасибо за ответы.С этим понятно-автомат выключен,флажок остался наверху.
Вопрос 1/а почему автоматы внутренние на 10А на сработали?
2/ К сожалению не посмотрел-автомат между счетчиком и потребителем(тогда нафиг пломба,можно на нее забить-или я чтото не понимаю?) или между подачей и счетчиком,тогда пломба понятна-сам не влезешь,но вроде так не делается?
Можно ли самому чтото сделать?
-имеется ввиду вопрос с пломбой на автомате,на пломбу забить и поменять автомат самому или возможные сопли убрать.(в электрике,конечно,не силен,но автоматы под напряжением менял и ставил.
Кстати,прикольно,всю электрику поселка(подводку) делала бригада электриков из Сибири,работающая вахтовым способом.Я прифигел,когда узнал.Если что это рядом с Сычево по Новой Риге.
Сергей Р1954. написал:
или между подачей и счетчиком,тогда пломба понятна-сам не влезешь,но вроде так не делается?
Практически только так и делается, хотя и после счетчика тоже может стоять автомат. Если причина в опломбированном автомате, то обращаться вам следует к той организации, которая правомочна снять пломбу и опломбировать его снова.
Сергей Р1954. написал:
почему автоматы внутренние на 10А на сработали?
Одно из двух: 1) суммарная нагрузка всех линий превышает номинал общего автомата, но при этом она ниже 10А в каждой отдельной цепи; 2) общий автомат неисправен. Второй вариант можно заподозрить в том случае, если отключения происходят при незначительных нагрузках, когда в доме ничего мощного и в большом количестве не включается. Тут мы не телепаты, что у вас включается вам виднее. Обогреватели, водонагреватели, электроплиты или что-нибудь в этом роде используете?
Зимой, мороз после оттепели, АВ отключился во включенном состоянии. Причем АВ 3п и 2 фазы работали. После передергивания контакт появился и больше проблем не было. Подозреваю попадание воды и последующее замерзание между контактами внутри АВ. Всякое бывает.