vlreal, ещё раз: схема подключения определяется конфигурацией отводов стояка и байпаса.
Для описанной Вами конфигурации никакого выбора нет, возможна одна единственная схема, и я её нарисовал. Более того, никаких подвижек ПС вверх-вниз, никакого увеличения высоты ПС выше верхнего отвода (тут ещё правда выкрутиться можно с помощью специальной арматуры) или ниже нижнего - ничего нельзя.
Вы имеете ввиду идеальный вариант,нарисованный красным? Это потребует полного ремонта в ванной,что в мои планым не входило. А если наискосок соединить?
А у меня с полотенцесушителем, который встраивала "Абада", вообще была беда, после которой я потеряла работу. Поступил вызов на телефон от диспетчерской, что, мол, соседи жалуются на залив их квартиры. Конечно, пришлось сорваться. Работодатель этого не простил. А на деле оказалось, что подкапывало совсем чуток. Соседи уже в другом мире, но осадочек про полотенцесушители на воде остался. Перекрыла надёжным краном водоснабжение к ним. Пользуюсь электрообогревателем в ванной комнате.
Mazayac, ну а что делать с этим полотенцесушителем? Снимать, ставить новый? Так плитка на стене хорошая, можно испортить. Специалист смотрел, сказал, что нужна сварка в сантехкабине. Значит ещё и в туалете можно ремонт испортить. Кстати, это был полотенцесушитель Сунержа. Он и сейчас полотенца сушит.)))
ОФФТОП. Ой,BV... Сколько лет, сколько зим...
Только вернулся, и сразу издеваться.)))
Зачем мне какая-то мужская логика, когда у меня своя есть? По теме. В данном случае потребность в полотенцесушителе ниже, чем потребность в сохранности плитки. С влажностью в ванной справляется вентиляция, зимой можно включить электрообогреватель, если прохладно. А раз он такой ненадёжный (полотенцесушитель), пусть лучше будет безвредной бутафорией, - вешалкой для полотенец. Я не отговариваю никого, это просто частный случай. Кстати, происшествие имело место быть в момент подключения центрального горячего водоснабжения после профилактического отключения весной/летом. Лучше расскажите людям, как в такие моменты поступать. Полагаю, на это время стоит отключать полотенцесушитель?
Это похоже на мой вариант,цифры не мои и подключение боковое. Mazayac, странно,действительно теперь без красного открывается :-) Наверное я не дожидалась полной загрузки страницы.Единственное,мне не понятно три вопроса:
Не имеет значения,что у меня не снизу,а сбоку подключение ПС?
Под ванной трубы низко опускаются,практически на пол,так краны не поставить. Это не повредит? И имеет значение высота крана относительно выводов ПС?
Смещение байпаса это принципиально или достаточно заузить стояк?
:-)
Людмила Людмила, Важно всё, что мной написано и нарисовано. А нарисовано без ям, как на Вашей иллюстрации.
Нельзя делать ямы из труб между отводом стояка и ПС! Труба от крана до ПС обязана идти с лёгким подъёмом (1-3 см/метр).
Схемы подключения ПС с боковыми и нижними выводами принципиально отличаются! Для бокового, например, уже обязательно знать направление подачи в стояке и применять спец-подключение к верхнему отводу ПС.
Mazayac, подача нижняя, Что значит спецподключение? А может принести пользу подключение нижнего крана к верхнему входу ПС,т.е. перекрестно. Ну,хоть какой шанс у меня есть чтобы его попробовать сделать?
Luna,
Луна, скажу проще - из вашего описания непонятно совсем - потек сам ПС, гайка-прокладка, или труба к ПС. И ко всему - зачем сварка?
Luna написал:
Кстати, происшествие имело место быть в момент подключения центрального горячего водоснабжения после профилактического отключения весной/летом. Лучше расскажите людям, как в такие моменты поступать. Полагаю, на это время стоит отключать полотенцесушитель?
Резиновые прокладки дубеют, а трубы при нагревании изменяют размеры - там где плохо - там и течет, как правило по прокладкам, которые уже не могут своей упругостью компенсировать изменения зазоров.
Еще раз - в вашем описании непонятно, где именно была проблема.
Luna написал:
С влажностью в ванной справляется вентиляция, зимой можно включить электрообогреватель, если прохладно.
И все же постоянное тепло от ПС - большой плюс от образования плесени и грибка.
Luna написал:
Зачем мне какая-то мужская логика, когда у меня своя есть?
Людмила Людмила, значит в верхней точке подключения подводящей трубы к ПС надо поставить кран маевского. Именно в ней, а не в соседнем вертикальном коллекторе ПС.
Чтобы давать какие-то предметные советы - нужно видеть точную конфигурацию Вашего случая (все высоты, диаметры, конструкцию отводов от стояка, что находится между отводами, какой ПС стоит и т.д, и т.п.), а не какие-нибудь похожие схемы.
Mazayac написал: Людмила Людмила, значит в верхней точке подключения подводящей трубы к ПС надо поставить кран маевского. Именно в ней, а не в соседнем вертикальном коллекторе ПС.
Чтобы давать какие-то предметные советы - нужно видеть точную конфигурацию Вашего случая (все высоты, диаметры, конструкцию отводов от стояка, что находится между отводами, какой ПС стоит и т.д, и т.п.), а не какие-нибудь похожие схемы.
Mazayac,
Стояк пока такой,но я потому и задаю вопрос,чтг ждем газ,будет стояк перевариваться и можно попробовать сделать что-нибудь. Полотенцесушитель подтекать стал,не знаю,может менять тоже придется. Главное для меня стены не долбить,трубки не менять.
Высота вводов от пола примерно 130 и 190. Трубки входят в стену ванной на высоте примерно 20 и 30 см.Как под ванной я не знаю...
Людмила Людмила, да, плачевная картина. Все квартиры, что дальше вашей по подаче стояка, питаются через мизерное сечение МП фитингов и труб полотенчика, эх и зло им сотворили.
Если перенести оба отвода максимально низко к уровню уходящих на ПС труб.
Если отвод стояка со стороны подачи подключить к той трубе, которая уходит к верху ПС (учитывая тот факт, что обычно санты тыкают пальцем в небо, называя направление подачи).
Если сместить и заузить на 1 шаг от диаметра стояка байпас (участок стояка между отводами на ПС).
То есть шанс, что при хорошей циркуляции в стояке всё заработает.
Но воздух из полотенчика для его запуска стравить удастся только ослабляя накидную гайку у стены в левом верхнем углу ПС. Потому что
Mazayac, ой,переведите плиз второй пункт. Это нижний кран стояка к верху ПС,то бишь, перекрестить трубы? И бывают такого типа ПС с 60 см между вводами с двумя кранами маевского?
Людмила Людмила, если подача воды в стояке точно снизу вверх, то да, верхняя металлопластиковая труба должна быть соединена с нижним отводом.
Техническое пояснение: для гарантированной работы ПС горячий теплоноситель должен поступать в него сверху (далее он остывает, становится тяжелее и опускается вниз - это называется естественная циркуляция), остывший теплоноситель - отводиться из ПС снизу.
Но у Вас по-прежнему останется куча "но": непредсказуемая траектория труб в стенах, бездарный выбор шабашниками диаметра (он слишком мал) и самого материала труб (у металлопластика ощутимые заужения в фитингах) и очевидно подъём (раз Вы говорите, что отводы до уровня труб, идущих к ПС, не опустить никак) трубы "обратки" от ПС вверх к отводу стояка (более тяжёлую остывшую воду циркуляционному насосу придётся заталкивать снизу вверх из трубы в стояк - это плохо).
Это делает результат переделки ой как далеко не 100% гарантированным.
Mazayac, Спасибо! Вода точно снизу идет. Надо пробовать,тут не до гарантий))) Если уж не выйдет,то будем или так жить или думать о вскрытии плитки... С мастерами тогда не повезло -это факт...
Луна, ну что же вы, все спрашивали спрашивали, а обратились в абаду. Скорее всего специалист который сказал что нужна сварка, приговорил не п/с а его подключение, потому как абада только фотки может делать красивые и то когда из-за штор только краны видны)) предполагаю что сам п/с не виноват, а спец абадовский поставил его тяп ляп и потекло соединение...А бросать работу конечно, это напрасно, чекушку из Жека надо бы уволить за такое, если потоп, то стояки перекрываются пока владельцы квартиры не вернутся с работы. Те старперы что вечно недовольны что их или заливает или батареи не греют, от нечего делать панику поднимают, могли бы и потерпеть, в войну неделю не мылись а тут пару часов потерпеть не могут....
Mazayac написал:
(более тяжёлую остывшую воду циркуляционному насосу придётся заталкивать снизу вверх из трубы в стояк - это плохо).
Это делает результат переделки ой как далеко не 100% гарантированным.
Цирк насос без проблем протолкнет хоть немного воды. Этого хватит