Добрый день!
Прошу помочь с советом.
У меня в квартире постоянно повышенное напряжение в сети около 250 вольт. хотя на входе в дом на фазы подается напряжение 235В, 235В и 238В.
На первом этаже расположены Сбербанк и Женская консультация, у них установлены бесперебойники питания и стабилизаторы.
В связи с этим вопрос, возможно ли из-за стабилизатора в Сбербанке, который понижает напряжение до 220В, повышение напряжение у других жильцов?

Регистрация: 06.12.2010 Северодвинск Сообщений: 2011

Не должно бы. Надо сеть дома обследовать. Скорее всего с нулем в вашем подъезде что то не в порядке, перекос фаз налицо.

Регистрация: 13.01.2017 Нижний Новгород Сообщений: 10

Да, у меня эта причина повышенного напряжения на первом месте. Скорее всего что-то с проводом "нуля". нужно тормошить электрика ДУКа. Просто рассматриваю еще возможные причины перекоса напряжения.

Sanya_K написал:
Скорее всего что-то с проводом "нуля"

Эта причина самая вероятная, и самая опасная. Не стоит "тормошить" электрика, лучше обратиться к ответственному лицу.

Sanya_K написал:
нужно тормошить электрика ДУКа.

пишите обращение на mos.ru прибегут достаточно быстро.
Проверить контакты на нуле достаточно легко - нужен только вольтметр

Регистрация: 13.01.2017 Нижний Новгород Сообщений: 10

Я из Нижнего Новгорода, к сожалению на mos.ru обратиться не смогу.
В настройках пытался город поменять, не получается. буду писать дополнительно в Администрацию города тогда еще

Sanya_K написал:
Я из Нижнего Новгорода, к сожалению на mos.ru обратиться не смогу

У вас есть жилинспекция?
В принципе 253 вольта - это пределы нормы для 230 вольт,
для 220 - уже перебор.
Но важно, что ИМЕННО перекос напряжений говорит о проблемах в нуле - обязательно укажите это в обращении.
Еще - измерьте напряжение в этажном щите на других фазах - они должны быть занижены, если с нулем плохо.

Возможно у ВАС либо одна, либо две фазы перегружены - хорошо бы если электрик при измерениях воспользовался токовыми клещами

Регистрация: 13.01.2017 Нижний Новгород Сообщений: 10

Спасибо за совет!
Написал на сайт администрации.
бывают скачки напряжения до 260 вольт, у соседей срабатывает реле напряжения на 260 как раз.
Токовыми клещами как я понял измерить нагрузку на каждую фазу?

Sanya_K написал:
Спасибо за совет!
Написал на сайт администрации.
бывают скачки напряжения до 260 вольт, у соседей срабатывает реле напряжения на 260 как раз.
Токовыми клещами как я понял измерить нагрузку на каждую фазу?

Sanya_K, Конечно.

Sanya_K написал:
Токовыми клещами как я понял измерить нагрузку на каждую фазу?

Потребители садились на фазы от балды - если перегруз - пересадить на другие фазы.

BV написал:
Потребители садились на фазы от балды

А что, Вы знаете другой способ? Поделитесь, если не жалко.

BV написал:
если перегруз - пересадить на другие фазы.

И кто будет давать команду: пересадить? Вы? И Вас послушают?

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15825

igor1 написал:
А что, Вы знаете другой способ? Поделитесь, если не жалко.

Вообще то проект.

igor1 написал:
И кто будет давать команду: пересадить? Вы? И Вас послушают?

Пишите заяву в УК, потом ГЖИ, потом прокуратуру. Как вариант заказать экспертизу качества электропитания. Закон по качеству электричества
ни кто не отменял.

В соответствии с Федеральным законом №35 "Об электроэнергетике", субъекты электроэнергетики, обеспечивающие поставки электрической энергии потребителям электрической энергии, в том числе энергосбытовые организации, гарантирующие поставщики и территориальные сетевые организации (в пределах своей ответственности), отвечают перед потребителями электрической энергии за надежность обеспечения их электрической энергией и ее качество в соответствии с техническими регламентами и иными обязательными требованиями.

В соответствии со ст.542 ГК РФ (в ред. Федерального закона от 26.03.2003 N 37-ФЗ), качество подаваемой энергии должно соответствовать требованиям, установленным государственными стандартами и иными обязательными правилами или предусмотренным договором энергоснабжения. В случае нарушения энергоснабжающей организацией требований, предъявляемых к качеству энергии, абонент вправе отказаться от оплаты такой энергии. При этом энергоснабжающая организация вправе требовать возмещения абонентом стоимости того, что абонент неосновательно сберег вследствие использования этой энергии.

В соответствии с ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", такие организации обязаны обеспечить достижение показателей надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг, определенных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Требования к качеству электроэнергии
ГОСТ 32144-2013 «Электрическая энергия совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения»

Плюс закон о защите прав потребителя.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

На первом этаже расположены Сбербанк и Женская консультация, у них установлены бесперебойники питания и стабилизаторы.
В связи с этим вопрос, возможно ли из-за стабилизатора в Сбербанке, который понижает напряжение до 220В, повышение напряжение у других жильцов?

У них должна быть отдельная линия от подстанции, никак с жилыми помещениями не связанная.
И с огромной вероятностью так оно и есть.

Интересует как померили напряжения на входе в дом?
У меня вот в доме шесть фидеров, вы точно на своём измеряли?

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15825

Aтос написал:
У них должна быть отдельная линия от подстанции, никак с жилыми помещениями не связанная.

Да ладно, скорей запитаны до рубильника на вводе дома.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad написал:

Aтос написал:
У них должна быть отдельная линия от подстанции, никак с жилыми помещениями не связанная.

Да ладно, скорей запитаны до рубильника на вводе дома.

Влегкую, но тогда вопрос откуда взяли что "..... на фазы подается напряжение 235В, 235В и 238В ."

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15825

Aтос, Вы в курсе о новых параметрах сети с 2010 года?
240 В +- 10 % Так что в сети идеальное напряжение.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Это старые параметры введенные по ГОСТ 29322—92, но
В соответствии с ГОСТ 29322-2014
240 вольт может быть только в сетях 60Гц
А в сетях 50 Гц только 230 вольт

В новых домах такое напряжение нормальное явление,
а вот для пятиэтажки 1956 года сомнительно,
если только не было реконструкции, но если была реконструкция сети, то нежилые должны быть выведены отдельно.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15825

Aтос написал:
но если была реконструкция сети, то нежилые должны быть выведены отдельно.

А кому хочется лишние деньги тратить, тем более сберу.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad написал:
Да ладно, скорей запитаны до рубильника на вводе дома.

megrad написал:
А кому хочется лишние деньги тратить, тем более сберу.

Надо смотреть нормативы для данного случая. И может ему выделили одну фазу и пошли проблемы из-за этого.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15825

dokar написал:
И может ему выделили одну фазу и пошли проблемы из-за этого.

Банку одну?

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad написал:

Aтос написал:
но если была реконструкция сети, то нежилые должны быть выведены отдельно.

А кому хочется лишние деньги тратить, тем более сберу.

Сбер не любит покупать помещения, скорее всего оно городское и в аренде

Ну не верю я в то, чтобы в пятиэтажке было такое высокое и ровное напряжение по фазам, если там не было реконструкции сети.

Aтос написал:
чтобы в пятиэтажке было такое высокое и ровное напряжение по фазам, если там не было реконструкции сети.

ТС ни словом не обмолвился что за дом у него.

igor1 написал:

BV написал:
Потребители садились на фазы от балды

А что, Вы знаете другой способ? Поделитесь, если не жалко.

BV написал:
если перегруз - пересадить на другие фазы.

И кто будет давать команду: пересадить? Вы? И Вас послушают?

igor1,
Есть токовые клещи и есть грамотный персонал. Либо умеют и делают, либо нет.
Насчет Сбера - сталкивался не раз во ВРУ жилых домов, где первые этажи аренда.
У Сбера требования - два отдельных фидера от ТП. Если второго нет - то прокладывают. И деньги на это у них есть всегда.

dokar написал:

Aтос написал:
чтобы в пятиэтажке было такое высокое и ровное напряжение по фазам, если там не было реконструкции сети.

ТС ни словом не обмолвился что за дом у него.

dokar, а интернет зачем

Насчет напряжений - было много обьектов, где замерял, и как правило старый фонд.
В 95% все ровно и хорошо на уровне 230в +- 5в макс

megrad написал:

Aтос написал:
но если была реконструкция сети, то нежилые должны быть выведены отдельно.

А кому хочется лишние деньги тратить, тем более сберу.

megrad,
Сбер тратит деньги и их у него полно.
Садятся паралельно вводному рубильнику на конец фидера своим рубильником

dokar написал:

megrad написал:
Да ладно, скорей запитаны до рубильника на вводе дома.

megrad написал:
А кому хочется лишние деньги тратить, тем более сберу.

Надо смотреть нормативы для данного случая. И может ему выделили одну фазу и пошли проблемы из-за этого.

dokar,
Вы вообще не в теме.
У Сбера и других банков всегда ДВА трехвазных ввода с разных фидеров. Потом АВР, и бесперебойники. При работах иногда приходилось отключать питание фидера от ТП. Всегда приходилось связываться предварительно со Сбером - уведомлять о времени работ. Иначе приезжала машина с бойцами - было разок

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15825

BV написал:
Сбер тратит деньги и их у него полно.

Ну то что деньги есть спорить не буду, но тратить ....
Самые жадные заки банки. Всё время ноют.

BV написал:
Садятся паралельно вводному рубильнику на конец фидера своим рубильником

Снимаются до рубильника, с водного кабеля. У нас во всех адресах,
где есть банки выполнено именно так. И сейчас вышло постановление
о прямых договорах на энергоносители. Теперь раздолье инспекторам
сетей, столько предъяв собам написали.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Регистрация: 13.01.2017 Нижний Новгород Сообщений: 10

Спасибо за многочисленные советы.
В самом деле не написал что за дом.
Дом 1956 года постройки, пятиэтажная сталинка. Проводку поменяли года 3 назад во всем доме, проложили новые провода.

Регистрация: 13.01.2017 Нижний Новгород Сообщений: 10

Еще вопрос, пока электрики не исправят напряжение есть ли смысл поставить Реле напряжения или еще и на стабилизатор раскошелиться? не хочется чтобы электроприборы сломались.

Дом 1956 года постройки, пятиэтажная сталинка.

Гагарина 108

Проводку поменяли года 3 назад во всем доме, проложили новые провода.

Что я и говорил: была реконструкция

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15825

Sanya_K, реле не помешает, но поверьте контакты.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Регистрация: 13.01.2017 Нижний Новгород Сообщений: 10

Скорее всего Сбербанк запитан от щита внутри дома, навряд ли они стали бы рыть отдельно траншею от ТП до дома для себя.
Атос, как могла реконструкция сети повлиять на то, что напряжение стало высоким и ровным по фазам?

megrad написал:
BV написал:
Садятся паралельно вводному рубильнику на конец фидера своим рубильником

Снимаются до рубильника, с водного кабеля.

Суть одна разными словами

megrad написал:
Ну то что деньги есть спорить не буду, но тратить ....

У них есть жесткие ТУ и их выполняют, сколько бы ни стоило. по другому - никак. Два ввода и точка.

Sanya_K написал:
Еще вопрос, пока электрики не исправят напряжение

Есть смысл поторопить электриков. Жалобами. Письменно.

Sanya_K написал:
Скорее всего Сбербанк запитан от щита внутри дома, навряд ли они стали бы рыть отдельно траншею от ТП до дома для себя.

Если к дому идут два фидера (как правило это так) то не роют. Если нужно - то еще как роют.
Почитайте в новостях про дивиденты по акциям сбербанка

Sanya_K написал:
Атос, как могла реконструкция сети повлиять на то, что напряжение стало высоким и ровным по фазам?

Замена трансформатора на подстанции, переключение на другую подстанцию (маловероятно)
У Сбера по договору должны обеспечить питающее напряжение в норме. Сбер мог поиметь энергетиков чтоб сделали как в договоре.

Атос, как могла реконструкция сети повлиять на то, что напряжение стало высоким и ровным по фазам?

В 1956 году было напряжение 220 вольт сейчас стандарт 230 вольт разрешенная мощность тоже увеличивается
Поэтому сначала замена трансформатора на подстанции потом кабелей и проводки в доме.

Скорее всего Сбербанк запитан от щита внутри дома, навряд ли они стали бы рыть отдельно траншею от ТП до дома для себя.

Отдельно рыть врятли, а вот проложить в существующую ещё один кабель порою даже проще