Здравствуйте. Водоснабжение на трубах uponor сшитый полиэтилен. Сантехник произвел монтаж гиг душа - труба 16
Но что то меня терзают сомнения, можно ли по такой дуге гнуть трубы.
Фото прилагаю.
На втором фото, где уже зашито гипроком труба ввод совсем грустно выглядит. Подскажите, допустимо ли такое? Спасибо
найдите техдоки по упонору и прочитайте, наконец ... в том числе по радиусам гибки и по креплению трубы.
И все Ваши вопросы прояснятся не советами с форума, а документами производителя.
BV, Уже прочитал, но я прошу совета, как лучше поступить. Тут запара такая, чтоб полностью не демонтировать лист ГКЛ. Ибо нижний ряд уж плиткой облицован. Я паникер по натуре=) И мне лучше на чужое мнение опираться.
Гипс снимите для доступа свободного. Отрежьте трубу под кольцо. Снимите с фитинга кольцо вместе с оставшейся на нем трубой.
Переподключите соединение на фитинг, используя новое кольцо (будете загинать трубу одевая на фитинг придержите ее на нем секунд 15 для схватывания).
Если есть возможность стянуть какой либо верёвкой эту петлю и подать горячую воду для нагрева этого участка, то напряжение в трубе спадёт, и она примет эту форму. При стягивании нужно добиться выпрямлении участка трубы, подходящей к смесителю.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.