alx220 написал:
Речь о том, что штепсельная розетка должна быть защищена УЗО. И я вам уже несколько раз объяснял, почему.
С чего вы взяли, что любая штепсельная розетка должна быть защищена УЗО? Я вам много раз скрин из ГОСТа, который придерживается иной точки зрения. Или вы решили поставить себя любимого выше существующих правил? Нимб не жмет?
С темы стационарности холодильника вы решили соскочить полагаю. Как раньше соскочили с темы требования УЗО на стационары. Может и с темы "вредности" моих советов наконец соскочите? Вроде давно уже пора.
shtazi, ну автор то в чём виноват? TAB не желает ставить УЗО на что то, кто то
желает ставить УЗО на всё или на группы. Но доказать оппоненты друг другу ничего ни могут.
Что осталось забиться на стрелку или на стрелу? Две страницы в топку. И автор
замечательное мнение составит о форуме.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
megrad написал:
TAB не желает ставить УЗО на что то, кто то
желает ставить УЗО на всё или на группы. Но доказать оппоненты друг другу ничего ни могут.
Ну это не ко мне на самом деле. Потому что стараниями вот этих вот "оппонентов" даже вы уже пишете "TAB не желает ставить УЗО", хотя TAB писал совершенно про иное. Возомнили себя блин "авторитетами", а сами даже простой текст осилить не в состоянии. Мне тоже не сдалось с такими спорить, это они за мною ходят, не я.
TAB написал:
С чего вы взяли, что любая штепсельная розетка должна быть защищена УЗО? Я вам много раз показывал скрин из ГОСТа, который придерживается иной точки зрения. Или вы решили поставить себя любимого выше существующих правил? Нимб не жмет?
Так это вы меня с кем-то перепутали. Если быть точным, то с собой.
Я вам много раз говорил о том, что в розетку, которая вроде бы предназначена для холодильника, могут включать другой потребитель. Или поставить на ее месте двойную розетку и запитать от нее, кроме холодильника, еще и удлинитель. Но вы предпочитаете игнорировать реальный мир.
Кстати, забыли ответить на вопрос, зачем вы себе поставили УЗО на холодильник, если нормы этого не требуют? Напоминаю.
TAB написал:
С темы стационарности холодильника вы решили соскочить полагаю. Как раньше соскочили с темы требования УЗО на стационары.
Я на эти темы и не запрыгивал, вы фантазируете
Вообще, это была неплохая попытка приписать мне какие-то взгляды и потом опровергнуть их. Но эта попытка не удалась.
TAB написал:
Может и с темы "вредности" моих советов наконец соскочите? Вроде давно уже пора.
Не мечтайте. И про ваши советы УЗО 100 мА на защиту человека я не забыл.
megrad написал:
И автор
замечательное мнение составит о форуме.
Зато жизнь себе сохранит, не послушает вредных советов.
Я вам много раз говорил о том, что в розетку, которая вроде бы предназначена для холодильника, могут включать другой потребитель.
Другими словами вы предлагаете мне развидеть то, что я вижу в ГОСТе, СП и ПУЭ. Да, вам нимб точно не жмет.
Однако соскочить с темы на этот раз я вам не дам: требует по вашему НТД доп. диффзащиту на стационарный холодильник или нет? ДА или НЕТ?
про ваши советы УЗО 100 мА на защиту человека я не забыл.
А чего не поболтать ̶с̶ ̶х̶о̶р̶о̶ш̶и̶м̶ ̶ч̶е̶л̶о̶в̶е̶к̶о̶м̶,̶ ̶н̶е̶ ̶н̶о̶в̶и̶ч̶к̶о̶м̶ ̶в̶ ̶э̶л̶е̶к̶т̶р̶о̶м̶о̶н̶т̶а̶ж̶е̶,̶ ̶н̶о̶ ̶н̶а̶ ̶ф̶о̶р̶у̶м̶е̶̶ ?
зы. интересны ведь ответы ̶д̶а̶н̶н̶о̶г̶о̶ ̶и̶м̶я̶р̶е̶к̶а̶̶ с точки зрения даже не электрики, а еще и психологии. Не?
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
TAB написал:
Другими словами вы предлагаете мне развидеть то, что я вижу в ГОСТе, СП и ПУЭ.
Я предлагаю вам смотреть не только в НТД, но и на реальную жизнь.
TAB написал:
Однако соскочить с темы на этот раз я вам не дам
Страшно-то как.
TAB написал:
требует по вашему НТД доп. диффзащиту на стационарный холодильник или нет? ДА или НЕТ?
НТД не требуют дифзащиты на стационары. Но требуют ее для штепсельных розеток, через который подключается ваш любимый холодильник. Плюс в реальной жизни в розетку, первоначально предназначенную для холодильника, могут включать другой/другие прибор/приборы.
TAB написал:
Или вы решили поставить себя любимого выше существующих правил? Нимб не жмет?
Не, не так - Правил. Нет, лучше ПРАВИЛ... или еще лучше П-Р-А-В-И-Л!
Очевидно же, что они спущены нам с Олимпа Богами, а не нацарапаны вчерашними двоешниками.
TAB написал:
Спасибо, но сначала давайте разберемся с нашим спором.
Вы правда не в состоянии понять, что это напрямую связано с нашим спором? Мы говорим о том, как собирать щит в реальной жизни, поэтому должны, руководствуясь нормами, не забывать про то, что в эту розетку могут включить что-то другое, кроме холодильника. В нормах этого нет, а в жизни так бывает. И нужно это предусмотреть, защитив пользователя.
TAB написал:
НТД требуют доп. дифф. защиту на отдельную розетку для холодильника? ДА или НЕТ?
Не пытайтесь загонять меня в какие-то рамки. Я вам ответил:
alx220 написал:
Но требуют ее для штепсельных розеток, через который подключается ваш любимый холодильник. Плюс в реальной жизни в розетку, первоначально предназначенную для холодильника, могут включать другой/другие прибор/приборы.
Поэтому на штепсельную розетку для холодильника нужно ставить дифзащиту.
alx220, Алексей а что вам мешает сказать,что под УЗО для холодильника обязательно,а по некоторым международным нормам для морозильников требуется отдельный диф с характеристикой А Si или кто то по имени ТАВ ,вас так пугает? Так вы его не бойтесь Ув Radio три месяца назад поведал ему для чего нужны 2П автоматы
megrad, К тому же есть Хайгер,да и не важен бренд,важно другое,как правило,вся забугорная продукция продаваемая у нас имеет серьификаты соответствия нормам NFC,VDE посмотрите на паспорта розеток,УЗО И ТД
Remonter\/ написал:
Я так понимаю, она вообще ни о чем...
Может, смысл в ней и есть, но он скрыт настолько глубоко, что понять его сможет только тот, кто эту схему составлял. Обратитесь к нормальному специалисту.
Я бы поменял линии света между собой. Под УЗО, питающее розетки кухни, поместил бы свет в комнатах, а под узо, питающее розетки в комнатах, поместил бы свет кухни.
УЗО на с/у поставил бы на 25 А 10 мА.
Remonter\/, Судя по Вашему посту, что отдельной линии на балкон нет и делать её Вы не будете, то больше у меня замечаний нет.
Автоматы все двухполюсные решили ставить? Удобно, конечно, но места много занимают.
Я бы поменял линии света между собой. Под УЗО, питающее розетки кухни, поместил бы свет в комнатах, а под узо, питающее розетки в комнатах, поместил бы свет кухни.
УЗО на с/у поставил бы на 25 А 10 мА.
Remonter\/, Судя по Вашему посту, что отдельной линии на балкон нет и делать её Вы не будете, то больше у меня замечаний нет.
Автоматы все двухполюсные решили ставить? Удобно, конечно, но места много занимают.
Remonter\/, Однополюсные. В таком случае на схеме ошибка. Сверху к ним должен подходить один провод, а не два. На форуме много схем с узо и однополюсными автоматами, посмотрите как надо. Нулевая шина должна быть как минимум одна (где три автомата).
знакомый электрик говорит, что под кондеи УЗО не нужно, под холодильник тоже...
Про кондишены вопрос спорный, а про холодильник несколько страниц флейма было. Думаю, разберётесь.
А он, этот ваш электрик, он не с этого форума случаем? Узнаваемый почерк.... А по деньгам, пишите в личку. По поводу балкона, можно забить что свет по перегрузу на защищен, можно поставить 10А автомат на группу и спать спокойно.
Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.
shtazi, Простите ,а что значит СВЕТ ПО ПЕРЕГРУЗКЕ НЕ ЗАЩИЩЁН? Если розетка и сает на одной линии и если это даже 1,5 мм кабель,то 16А АВ это нормально и правильно
ebf написал: shtazi, Простите ,а что значит СВЕТ ПО ПЕРЕГРУЗКЕ НЕ ЗАЩИЩЁН? Если розетка и сает на одной линии и если это даже 1,5 мм кабель,то 16А АВ это нормально и правильно
ebf, Вы имеете ввиду, что пользователь никогда не нагрузит указанную линию свыше 3 кВт, или еще какое-то тайное знание?
ebf написал: shtazi, Простите ,а что значит СВЕТ ПО ПЕРЕГРУЗКЕ НЕ ЗАЩИЩЁН? Если розетка и сает на одной линии и если это даже 1,5 мм кабель,то 16А АВ это нормально и правильно
ebf, Вы имеете ввиду, что пользователь никогда не нагрузит указанную линию свыше 3 кВт, или еще какое-то тайное знание?
СтранникXXI, Что вы ищите тайные знания,там Где их нет,а есть ГОСТ и даже ПУЭ .Ув.Radio десяток раз приводил нормы из ПУЭ ,но видимо это все пропускают ,а жаль
ebf, что мне нормы Радио. У меня перед глазами таблица из ПУЭ сводная, на стене висит. 1.5 кв кабель - 18 ампер. С другой стороны, это не розетки, а отвод на светильник, и потому можно от перегруза не защищать, условно согласно гост. Только не надо мне приводить ссылки, я их и так помню. А поэтому, окончательно решение за топикстартером.
Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.
shtazi написал: ebf, что мне нормы Радио. У меня перед глазами таблица из ПУЭ сводная, на стене висит. 1.5 кв кабель - 18 ампер. С другой стороны, это не розетки, а отвод на светильник, и потому можно от перегруза не защищать, условно согласно гост. Только не надо мне приводить ссылки, я их и так помню. А поэтому, окончательно решение за топикстартером.
shtazi, Те 18A больше 16А и вам это не по феншую,забавно.Только не начинайте про ВТХ ,а то придётся отправлять читать ГОСТ о защите от перегрузок.Без обид
ebf написал: shtazi, Простите ,а что значит СВЕТ ПО ПЕРЕГРУЗКЕ НЕ ЗАЩИЩЁН? Если розетка и сает на одной линии и если это даже 1,5 мм кабель,то 16А АВ это нормально и правильно
ebf, Вы имеете ввиду, что пользователь никогда не нагрузит указанную линию свыше 3 кВт, или еще какое-то тайное знание?
СтранникXXI, Что вы ищите тайные знания,там Где их нет,а есть ГОСТ и даже ПУЭ .Ув.Radio десяток раз приводил нормы из ПУЭ ,но видимо это все пропускают ,а жаль
ebf, имеется ввиду п. 3.1.11? А не подскажете, что там понимается под "кратностью автоматического выключателя", которую не более 100% по отношению к длительно допустимым токовым нагрузкам кабеля этот автомат должен иметь?
shtazi написал:
А он, этот ваш электрик, он не с этого форума случаем? Узнаваемый почерк.... А по деньгам, пишите в личку. По поводу балкона, можно забить что свет по перегрузу на защищен, можно поставить 10А автомат на группу и спать спокойно.
shtazi, нет, его вообще нет на форуме. Иначе я бы не писал здесь)
ebf написал: СтранникXXI, Спросите Radio, помню что 3 глава,но точно пункт другой,но я смотрю всегда ГОСТ 5,52 и ГОСТ Р 50571.4.43-2012/МЭК 60364-4-43:2008
ebf, эти ГОСТ мне знакомы, во втором упомянутом Вами правила выбора автомата прописаны достаточно четко, в отличие от ПУЭ. Кстати, сейчас посмотрел, там упоминается именно тот пункт ПУЭ, о котором я Вас спрашивал. В общем-то, в этом вопросе я с Вами согласен. Просто народ подстраховывается, загоняя гарантированный ток срабатывания автомата In×1,45 в допустимый длительный ток кабеля