Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#6095196

Пытаюсь увеличить толщину перегородки под раму на лоджии. Использую газобетонные блоки 50мм. На бетонной "стене" перепад по высоте до 30 мм на 1 м. Попытался запенить щель полиуретановым клеем (soudal)но такой слой клея "отводит" блок. Видимо надо было брать блоки 75мм. они хоть прочнее стояли, но теперь уже поздно, осталось два ряда.
Как скрепить боковую поверхность блока с ж/б перегородкой

запенивать точечно, а не сплошным слоем. Пятна клея не такие сильные, чтобы отвести блок.

Зачем вообще запенивать в смысле заливать пеной?
Пистолетом! (а не баллоном с трубочкой) в щель тонкую струйку, чтобы она только зацепила обе стены
типа так

и так для каждого слоя кладки.
Не надо стремится заполнить пустоту.
Пена распирает стены только когда её много.
и держать будет

Спасибо, понял что делал не правильно. Я сначала наносил клей/раствор на торцы блоков, потом выставлял блок (горизонт/вертикаль). Далее наносил клей, с испугу стараясь заполнить щель...
На баллоне написано: клей наносить полосой толщиной около 4 см по периметру плит, по центру змейкой... Подождать 5 минут и прижать плиту.
Видимо надо нанести клей-пену на блок, потом нанести клей-раствор и только потом выставлять блок

ващпе их нужно к стене крепить.связью.типа "подвеспрямой".подвес+подождать пока схватится клей.ато ваша стенка сложится.от веса рамы.(вообще там может конденсат быть.и плесень.но это уже совсем другая.история.шутка!!!)

К стене не креплю т.к. маленькая толщина 5 см. Боюсь что дюбель поломает блок. А пена-клей отлично, я блок через 15 минут еле оторвал от стены, пришлось подрезать клей

umkas написал:
Пытаюсь увеличить толщину перегородки под раму на лоджии. Использую газобетонные блоки 50мм. На бетонной "стене" перепад по высоте до 30 мм на 1 м. Попытался запенить щель полиуретановым клеем (soudal)но такой слой клея "отводит" блок. Видимо надо было брать блоки 75мм. они хоть прочнее стояли, но теперь уже поздно, осталось два ряда.
Как скрепить боковую поверхность блока с ж/б перегородкой

umkas, Зачем всё это? Если утеплять, то ППС-16Ф либо ЭППС.

nadegniy написал:

umkas написал:
Пытаюсь увеличить толщину перегородки под раму на лоджии. Использую газобетонные блоки 50мм. На бетонной "стене" перепад по высоте до 30 мм на 1 м. Попытался запенить щель полиуретановым клеем (soudal)но такой слой клея "отводит" блок. Видимо надо было брать блоки 75мм. они хоть прочнее стояли, но теперь уже поздно, осталось два ряда.
Как скрепить боковую поверхность блока с ж/б перегородкой

umkas, Зачем всё это? Если утеплять, то ППС-16Ф либо ЭППС.

nadegniy,
По потолку проходит "балка" 2 шт.,такая плита перекрытия. ОНА не дает вертикально поставить окна на лоджию, нижняя часть рамы заходит только на 3 см., на парапет, остальное висит в воздухе, вот и надо увеличить толщину дополнительно. Хотя можно было и на уголках поставить и зашить ГК

umkas написал:

nadegniy написал:

umkas написал:
Пытаюсь увеличить толщину перегородки под раму на лоджии. Использую газобетонные блоки 50мм. На бетонной "стене" перепад по высоте до 30 мм на 1 м. Попытался запенить щель полиуретановым клеем (soudal)но такой слой клея "отводит" блок. Видимо надо было брать блоки 75мм. они хоть прочнее стояли, но теперь уже поздно, осталось два ряда.
Как скрепить боковую поверхность блока с ж/б перегородкой

umkas, Зачем всё это? Если утеплять, то ППС-16Ф либо ЭППС.

nadegniy,
По потолку проходит "балка" 2 шт.,такая плита перекрытия. ОНА не дает вертикально поставить окна на лоджию, нижняя часть рамы заходит только на 3 см., на парапет, остальное висит в воздухе, вот и надо увеличить толщину дополнительно. Хотя можно было и на уголках поставить и зашить ГК

umkas, Раздавит блоки, проще и лучше каркас из металла и дополнительно изнутри утеплить зашкуренным ЭППС