Купил через интернет-магазине водонагреватель "Timberk SWH FSQ1 50 V" дома при вскрытие упаковки обнаружил что у него нет УЗО на проводе начал копать оказалось что в описание на сайте допущена ошибка, но вопрос не об этом.
У меня в домашнем электрощите стоит общее УЗО на всю квартиру со следующими характеристиками "ABB 2п 63А 30мА F202 А" можно общим УЗО заменить отсутствующие УЗО на водонагреватели?
zherebtsovsv написал:
в домашнем электрощите стоит общее УЗО на всю квартиру со следующими характеристиками "ABB 2п 63А 30мА F202 А" можно общим УЗО заменить отсутствующие УЗО на водонагреватели?
Можно, но лучше установите еще одно УЗО для бойлера 16...25А/0,01А/АС.
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
Если он заземлен и в доме исправное заземление, то при утечке ток на заземление перейдет 30мА намного до того как ток по воде в выходящей трубе дойдет до ощутимого (даже не опасного) уровня
А если заземления нет, по любому опасно. Разве как нагреть и тогда полностью обесточивать до купания
serj12, с электричеством. Еще и изоляция была из ниток. Из ниток, Карл!
Наблюдал вполне действующую проводку такого рода в турлучной халупе, на потолке. Женщина озадачила вопросом: Почему, когда мы тут перед праздниками красим, по вот этим штучкам, оно током бьется?
Alex___dr, и чайники были железные, и самовары электрические, и кипятильники брутальные, и машины стиральные. И да, бойлеры были тоже, только совсем без узо.
megrad написал:
И это будет эффективней или заменит УЗО?
ДСУП и заземление (когда оба правильно сделанны) не позволяют появление напряжения между корпусом и трубами нагревателя, краном/водой из крана, ванной, полом и.т.п. Все случаи поражения током происходят когда появляется напряжение между 2мя из этих предметов и вы касаетесь обеих, особенно когда мокрые
От узо отказыватся не следует - Оно обеспечивает 3й уровень защиты, после 1. изоляции тэна/проводов и 2. заземления/дсуп
Много раз было, при пробое тэна схема собиралась в обход термостата. Один раз замерил ток текущий по защитному проводнику, порядка двух ампер было... Для отключения автомата явно мало.
xpres написал:
Много раз было, при пробое тэна схема собиралась в обход термостата.
И это правильное замечание. По крайней мере в нагревателе который подключен напрямую (без вилки и розетки) можно проследить что бы термостат стоял на фазе
xpres написал:
Один раз замерил ток текущий по защитному проводнику, порядка двух ампер было
Это мог еще быть ток между стояком воды и защитным проводником. По хорошему надо или мерять разницу на фазе-нуле (взять их в токовые клещи), или стояк воды, или посмотреть что происходит с током при включении/выключении нагревателя
zherebtsovsv написал:
описание на сайте допущена ошибка
Теоретически, это Вас волновать не должно. Если в описании написано, что в приборе есть УЗО, оно должно быть. Попробуйте обратиться в службу защиты прав потребителя. Только сначала скопируйте описание на сайте так, чтобы можно было увидеть, что это точно описание этого прибора на сайте продавца.
igor1 написал:
Если не секрет: а что может происходить с током при включении/выключении нагревателя?
Источником тока на проводе PE может быть пробитый тэн самого нагревателя, или сосед на стояке воды (ток через стояк, трубу если металлическая, бак нагревателя, и PE). Отключение нагревателя покажет что из этого имеем
Никак. Он отщелкнет на отключение, а тэн будет продолжать греть до закипания воды, и в лучшем случае срабатывания аварийного термостата (если он есть и 2х-полюсный), в менее лучшем - срабатывания защитного клапана (и сброс кипятка и пара в помещение)