Всем привет. Ремонт - новый щиток и соответственно счетчик (трехфазный НЕВА МТ). Не обращал на него никакого внимания, показания не снимал. Сегодня пришли на опломбировку, и выяснилось, что индикатор не горит, показания застыли на 1,49 квт (ощущение, что он и не мотал никогда, а показания остались после теста).
Подскажите возможную причину?
-Могло ли это произойти из за коротких замыканий.
-Могло ли это произойти, что туда немного попадала пыль.
Но считал же до этого. Те, кто приходил пломбировать, не убедились в правильности его подключения для начала?.
Фото щита со счётиком и всё, что около него можете добавить?
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Уходя ремонтники вырубают вводной автомат, т.е. ночью ниразу он не работал.
дневное показание 1,49 квт
ночное 1,4 квт
Поэтому я сделал вывод, он так никогда на квартире и не крутил.
Попадание пыли было, но незначительно. Замыкание тоже.
Сегодня приходили пломбировать, но там такой товарищ коматозник, что он крышку счетчика пол часа обратно надевал. Т.е. он нерабочий счетчик опломбировал =)
Часть фото щитка прилагаю (только врядли оно будет информативно, крышку счетчика не стал снимать)
Скорее всего счетчик с заводским браком. Судя по монтажу щита его собирал опытный человек, по этому неправильное подключение практически исключено. Несколько лет назад я встречал подобные проблемы с счетчиками Энергомера.
Странно написано. ЖКИ не светится, а показание 1,49 как-то увидели. Счетчик мог выйти со строя из за заводского брака, скорее всего. Раз сразу не считал. А еще из-за попадания молнии в провода ВЛ много счетчиков выходит со строя. Если конечно это частный дом, и запитанный от ВЛ.
А неправильным подключением, или пылью такой счетчик убить почти невозможно.
ds3l написал:
Странно написано. ЖКИ не светится, а показание 1,49 как-то увидели
Ничего странного, он от своей батарейки работает, при нажатии на кнопку, показывает дату, время и прочую инфу.
Производитель сказал, что адаптер (если не путаю) у счетчика не работает, при этом он работает автономно, но не считывает показатели.
alx220 написал:
Lionz, какая маркировка использовалась на счетчике и проводах?
Завтра попробую посмотреть. ВВГ не помню точно какого сечения. Это могло сильно повлиять?
Lionz написал: MaSeVi, да, к сожалению, он умер, я это понял сразу, что он чудом не воскреснет=) Вот только бы более вероятную причину отказа мозга найти.
Lionz, Вы же сами писали, что были КЗ. Конечно, я не имею право утверждать однозначно, но тем не менее осмелюсь на версию, что коротыши сделали свое гадкое дело…
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.