Добрый день, уважаемые мастера!
Нарисовал схему электрощита в 4-х комнатную квартиру. Подскажите/покритикуйте, pls...
Собирать щит планирую проводом ПВ3 с наконечниками НШВИ, корпус для щита Mistral41 на 24 модуля с расширением до 26.
Подскажите, какой провод следует взять - на 6мм2 или на 10 мм2?
Входной кабель планирую 3x10.
На схеме нарисовал 2 варианта коммутации.
Вариант 1 - УЗО (на 30 мА) сгруппированы по комнатам, по 2 на каждые 2 Комнаты, 1 на кухню. Логично, но при этом УЗО кухни очень сильно нагружено. Если посчитать по подключенному оборудованию по формулам ток утечки, то он больше половины номинала УЗО.
Вариант 2 - УЗО кухни разгружено за счет УЗО комнат. Но при сбое будет сложнее найти проблему.
Какой вариант лучше? На сколько вероятно выбивание УЗО кухни при нормальной работе оборудования в первом варианте?
Еще один вопрос - можно ли немного сократить схему, например, за счет объединения линий так, чтобы не потерялась функциональность и появилось место под резервные автоматы?
Например, в теории, можно сэкономить на одном УЗО на 25 мА и одном месте в щите, повесив балкон, водогрей и с/у на одно узо, но тогда придется ставить автомат на 25А до УЗО и есть вероятность выбивания света в С/У при утечке на теплом балконе или водогрее.
Стиралке, освещению и теплому полу на балконе хватит и одного УЗО на 30мА. На бойлер тоже большой необходимости в УЗО на 10мА нет. Щит берите на 36м, не менее.
megrad, Индикацию-нет, кондей тоже пока нет, про аквасторож не думал, но его, ИМХО, можно от розеток с/у запитать. А вот резервный автомат, на ту же сигналку не помешал бы...
А как тогда группы УЗО лучше подобрать? Все комнаты/Вся кухня/Санузел с балконом? И УЗО на 30 мА во влажном помещении нормальную защиту обеспечит?
Slider26 написал: megrad, Индикацию-нет, кондей тоже пока нет, про аквасторож не думал, но его, ИМХО, можно от розеток с/у запитать. А вот резервный автомат, на ту же сигналку не помешал бы...
А как тогда группы УЗО лучше подобрать? Все комнаты/Вся кухня/Санузел с балконом? И УЗО на 30 мА во влажном помещении нормальную защиту обеспечит?
Slider26, под каждое УЗО группы: свет-розетки-стационарная техника...
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Slider26 написал: megrad, Индикацию-нет, кондей тоже пока нет, про аквасторож не думал, но его, ИМХО, можно от розеток с/у запитать. А вот резервный автомат, на ту же сигналку не помешал бы...
А как тогда группы УЗО лучше подобрать? Все комнаты/Вся кухня/Санузел с балконом? И УЗО на 30 мА во влажном помещении нормальную защиту обеспечит?
Slider26, если будете оставлять резервный автомат на ОПС, выведите его из под УЗО. Остальное все сказали.
Достаточно от УЗО на АВ. Если у Вас точно АВ вводной на 40А, то и УЗО можно заменить на 40А. Сэкономите немножко.
АВ на свет на С/У можно исключить, объединив его с какой-нибудь другой группой света, равно как и СМ и розетки С/У под какое-нибудь из УЗО на 30 мА, тем самым исключив траты на ус-во на 10 мА. Но все эти советы из разряда сэкономить/уместить...
Slider26 написал:
УЗО кухни очень сильно нагружено
Нормально там все
Slider26 написал:
На сколько вероятно выбивание УЗО кухни при нормальной работе оборудования
При нормальной работе - ни насколько
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Вот зачем он вам при вводном автомате 40 А ? И в 24 модуля ? Тут просто согнуть и завести его в автомат при достаточно месте целая эпопея , а вы в 24 модулях ...
И зачем вам автомат на 8А ?
Slider26 написал:
можно ли немного сократить схему, например, за счет объединения линий так, чтобы не потерялась функциональность и появилось место под резервные автоматы?
Это как вы себе представляете ? Или функционал , или место .
Slider26 написал:
повесив балкон, водогрей и с/у на одно узо
Автомат вводной в коридоре на 40А. Сечение вводного кабеля брал из таблицы. 32А - 6 мм2, 40А - 10 мм2 - это не правильно?
С сечением на балконе получилось так:
Проводку на балконе положил уже давно. На теплый пол пошел кабель 2,5 мм2, на свет 1,5 мм2. Подключал через АВ к розеткам комнаты. Теперь перекладываю проводку в квартире. Пол ест всего 3 ампера, поэтому нет смысла тянуть до балкона кабель на 2,5, достаточно 1,5 и объединить свет и пол вместе. Начал собирать кабеля в коробке и увидел, что 1,5 на балконе серьезно тоньше. Померил, посчитал, а там всего 1,2 мм2. Кабель оказался ТУ, что было очень неприятным сюрпризом. Был очень удивлен, что такое вообще бывает. Новый кабель покупаю теперь со штангелем.
Номинал автомата 8А выбрал потому, что под УЗО на 25А на схеме уже есть розетка с автоматом на 16. Если отказаться от УЗО 25А/10мА, то можно поставить обычный автомат на 10 А. Нормально он защитит кабель с сечением 1,2 мм2?
MaSeVi, я не про раздел, просто очень много новоявленых "электриков", счетающих что электрику могут сделать сами и особых знаний для этого не надо, вот я и спросил когда будет схема разводки воды, а то не один "электрик" не стал сантехником! Почему?
dmitrovski написал: Slider26, когда будет схема разводки водоснабжения и канализации?
dmitrovski, провокатор?
dmitrovski написал:
а то не один "электрик" не стал сантехником
Эля в водой не совместимы. Это первое, второе Вам повезло таких оборотней не встретить.
Принцип у таких спецов один лишь бы работало. Страдают обычно дальтонизмом.
dmitrovski написал:
счетающих что электрику могут сделать сами и особых знаний для этого не надо
Основная ошибка: не сделать электрику, а выполнить электромонтаж. Вот за знаниями и приходят,
а кому в лом, либо не дано сразу в раздел услуги обращаются.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
dmitrovski написал: Slider26, когда будет схема разводки водоснабжения и канализации?
dmitrovski, провокатор?
dmitrovski написал:
а то не один "электрик" не стал сантехником
Эля в водой не совместимы. Это первое, второе Вам повезло таких оборотней не встретить.
Принцип у таких спецов один лишь бы работало. Страдают обычно дальтонизмом.
dmitrovski написал:
счетающих что электрику могут сделать сами и особых знаний для этого не надо
Основная ошибка: не сделать электрику, а выполнить электромонтаж. Вот за знаниями и приходят,
а кому в лом, либо не дано сразу в раздел услуги обращаются.
megrad, если приходят за знаниями, то почему не спрашивают "правильно я сделал разводку воды и т.д.?
Вы читать умеете?
Вам про Фому, вы про Ерёму. Какая разница какой раздел. Почему хозяева квартир счетают, что сделать проект электромонтажа, это самое лёгкое, начитавшись форума. Отсюда мой вопрос, раз все такие сообразительные, то почему-то не у одного "разработчика проекта" электрощита" нет вопроса " покритикуйте мою схему разводки воды"? Раздел не имеет значения
dmitrovski написал:
Вам про Фому, вы про Ерёму. Какая разница какой раздел. Почему хозяева квартир счетают, что сделать проект электромонтажа, это самое лёгкое, начитавшись форума. Отсюда мой вопрос, раз все такие сообразительные, то почему-то не у одного "разработчика проекта" электрощита" нет вопроса " покритикуйте мою схему разводки воды"? Раздел не имеет значения
dmitrovski, Раздел имеет значение, потому как любой из них сложный по своему: кому дается для понимания/освоения, кому-то нет. Я, например, никогда не смогу постичь технологию поклейки обоев даже на идеально выровненные стены, дико завидую мастерам по оным…
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
dmitrovski написал:
Почему хозяева квартир счетают, что сделать проект электромонтажа, это самое лёгкое, начитавшись форума.
Авторы ни разу не пректаты, выносят на обсуждение свои желания. А так как обсуждать списки
труднее, чем схему, то как правило просим нарисовать свои пожелания. И автор
вносит, как правило, только коррективы по ценам. Сама схема коллективный продукт.
Собрать модульку может практически каждый, ну если только не осьминог.
dmitrovski написал:
Отсюда мой вопрос, раз все такие сообразительные, то почему-то не у одного "разработчика проекта" электрощита" нет вопроса " покритикуйте мою схему разводки воды"?
Вы в этом уверены?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
MaSeVi, Вы если заметили, то на форуме есть только-"Покритикуйте сборку щитка", и нет вопросов " правильно ли я собрал колекторный узел водяных тёплых полов"?
dmitrovski написал: MaSeVi, Вы если заметили, то на форуме есть только-"Покритикуйте сборку щитка", и нет вопросов " правильно ли я собрал колекторный узел водяных тёплых полов"?
dmitrovski, Конечно, заметил, ибо тут обсуждаются вопросы электрики, как Вы тонко отметили. И ни разу сантехразводки. Мне бы хватило ума дифференцировать эти вопросы по разным форумам…
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
dmitrovski написал: MaSeVi, Вы если заметили, то на форуме есть только-"Покритикуйте сборку щитка", и нет вопросов " правильно ли я собрал колекторный узел водяных тёплых полов"?
dmitrovski, Конечно, заметил, ибо тут обсуждаются вопросы электрики, как Вы тонко отметили. И ни разу сантехразводки. Мне бы хватило ума дифференцировать эти вопросы по разным форумам…
MaSeVi, я заметил,что это уже диагноз! Научитесь читать и понимать смысл сказанного!!!
Раздел не при чём!!!
У всех, задававших вопрос про щиток, в профиле сообщения, объявления, нет вопросов про воду, почему? Кто этим занимается?
dmitrovski написал:
У всех, задававших вопрос про щиток, в профиле сообщения, объявления, нет вопросов про воду, почему?
Значит это авторам не надо. Так задайте в личку вопросы авторам, почему им водоснабжение не интересует.
Примеры вопросов в разделе Водоснабжение в разделе Отопление
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
dmitrovski написал: MaSeVi, Вы если заметили, то на форуме есть только-"Покритикуйте сборку щитка", и нет вопросов " правильно ли я собрал колекторный узел водяных тёплых полов"?
dmitrovski, Конечно, заметил, ибо тут обсуждаются вопросы электрики, как Вы тонко отметили. И ни разу сантехразводки. Мне бы хватило ума дифференцировать эти вопросы по разным форумам…
MaSeVi, я заметил,что это уже диагноз! Научитесь читать и понимать смысл сказанного!!!
Раздел не при чём!!!
У всех, задававших вопрос про щиток, в профиле сообщения, объявления, нет вопросов про воду, почему? Кто этим занимается?
dmitrovski, я на Вас не наезжал, тем более настолько беспредметно... пусть тут решают админы/модераторы…
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
dmitrovski написал:
Почему хозяева квартир счетают, что сделать проект электромонтажа, это самое лёгкое, начитавшись форума.
Где здесь проект электромонтажа?
В подавляющем большинстве тем схема щита и все. А это опять-таки в большинстве случаев реально легкое и малозатратное дело.
Коллеги, вы что, ничего не поняли? dmitrovski хочет сказать, что электромонтаж - это высокое искусство, доступное лишь посвященным, к коим он, конечно, относит и себя (по всей видимости, "посвящение" прошло недавно), а "простым смертным" нефиг туда лезть, а следует обращаться к этим самым посвященным.
MaSeVi, сори! Зачем писать, то чего нет. Вы где видели что я "кричу", что я лучший, или обращайтесь ко мне? Ни в одной теме я не предлагаю свои услуги, мне это не надо
dmitrovski написал: MaSeVi, сори! Зачем писать, то чего нет. Вы где видели что я "кричу", что я лучший, или обращайтесь ко мне? Ни в одной теме я не предлагаю свои услуги, мне это не надо
dmitrovski, Я Вам таких эпитетов, что Вы лучший/худший не отвешивал...
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
dmitrovski, будьте добры, объясните смысл и цель этого поста
dmitrovski написал: MaSeVi, я не про раздел, просто очень много новоявленых "электриков", счетающих что электрику могут сделать сами и особых знаний для этого не надо, вот я и спросил когда будет схема разводки воды, а то не один "электрик" не стал сантехником! Почему?
СтранникXXI написал:
что электромонтаж - это высокое искусство, доступное лишь посвященным
Есть ещё ремесло , а ещё " шараж - монтаж " и так далее и тому подобное . СтранникXXI, а вы к какой категории относите себя ? Я вот - ученик , пытаюсь постичь какие-то простые истины , но , если честно , очень не просто - всё время попадается такая хрень - что хоть стой , хоть падай И чую - некоторые моменты так и не постигну Мне вот никак не даётся подключение стабилизатора - всё что не придумаю ( либо перекидной рубильник , либо клеммы какие ) , ничего не пропускает контроль , всё равно в щит лезть надо - а оно мне надо ?