SunFire написал:
Как зажать РЕ 25 кв.мм (ПуВ-семижилка) в шине заземления щитка ?
У АВВ, смотрю, шинки есть с дырками под 25 кв.мм, но этот семи-жильный кабель чем-то обжать ещё нужно.
Если захотите зажать в наконечник, то в такое же сечение в шине может не войти. Уверен, что можно можно провод в клеммы шинки так зажать и наверняка это предусмотрено в рекомендациях вендора...
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Вы бы размер указали. Распред блок, шинный терминал ,
"распустить" жилу на отдельные проводники и под винты каждый , поставить клемник.
megrad, размер чего ?
Шинку хочется стандартную, как у АВВ или Шнайдера.
Про распред-блок типа ABB BRU125 думал, но дорого для одного провода в качестве переходника.
Шинный терминал есть (до 16 кв.мм., но в него прекрасно лезет семижилка 25 кв.мм., так как она при зажиме расползается в прямоугольник), но для него нужна мощная медная шина, что опять же излишне для одного провода.
Насчёт распустить - думал тоже ...
Вот это, на фото, почти пять лет в жосском режиме прослужило и хоть бы что. Ну не знаю, может лет через сто предсказание таблицы и сбудется в какой-то мере, но это не повод верить им прямо сейчас.
Понятно. В принципе и ноль в счетчик - вполне рабочий вариант. Заходим в счетчик алюминием а выходим медью. А там хоть в шинку под винт - нормально. Фазы в автомат. Работает годами. Проверено.
Сейчас бы сделал шину из медной полосы, ПуВ обжал бы в наконечник и прикрутил к шине болтовым соединением.
rip87, Вы имеете ввиду примерно так ?
Ну это же надо из-за одного соединения целую медную шину вкорячивать, и потом от неё ответвления на основную шину РЕ.
Или Вы имеете ввиду вообще без основной РЕ-шины с дырками ?
Все тонюсенькие РЕ от квартирных линий на эту злую шину со злыми шинными терминалами подсадить ?
Не слишком ли брутально для 95% проводков 1.5 и 2.5 квадратов ?
rip87 написал:
Хм..Что сказать.. Вы ведь не дали никаких вводных данных. И возникает вопрос для чего в квартиру PE сечением 25кв.мм ?? Там небось и 6 кв.мм хватит )
rip87, не принимайте близко к сердцу зачем в квартиру 25 кв.мм. Просто примите как данность :-)
Взять обычную медную шину - просверлить дырочек (если нет) и использовать болты с гайками,граверами и шайбами.
Большие сечения опрессовать наконечниками,а мелочевку колечком )
Смотрится вполне красиво в большом свободном щите,в мелком конечно не самый оптимальный вариант,но по надежности фору даст многим решениям.
а ваш же способ, как и другие что выше - колхозинг корпорэйшн))
haramamburu, но ZANDZ в своих комплектах заземления оконцовывает 25-ку кольцом. Моножилу притом.
"Проводник одножильный опрессованный сечением 25 мм² и длиной 3 / 5 /10 м. Изготовлен из меди. С одного конца имеет медный луженый наконечник с отверстием под болт D8 для присоединения к ГЗШ."
stroke написал:
медный луженый наконечник с отверстием под болт D8 для присоединения к ГЗШ."
Да я как бы не против))) Только вот в моей голове как правило под ГЗШ не вырисовывается картинка латунной шинки что приводилось выше, + у той шинки не предусмотрено как бэ присоединение ТМЛ наконечника.... штатно имелось ввиду... а так то да..