#6145064

Как зажать РЕ 25 кв.мм (ПуВ-семижилка) в шине заземления щитка ?

У АВВ, смотрю, шинки есть с дырками под 25 кв.мм, но этот семи-жильный кабель чем-то обжать ещё нужно.

Несколько не очень красивых идей пришло в голову.
А как бы это сделали вы ?:

SunFire написал:
чем-то обжать ещё нужно.

Не нужно, так зажимайте.

SunFire написал:
Как зажать РЕ 25 кв.мм (ПуВ-семижилка) в шине заземления щитка ?
У АВВ, смотрю, шинки есть с дырками под 25 кв.мм, но этот семи-жильный кабель чем-то обжать ещё нужно.

Если захотите зажать в наконечник, то в такое же сечение в шине может не войти. Уверен, что можно можно провод в клеммы шинки так зажать и наверняка это предусмотрено в рекомендациях вендора...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15825

SunFire написал:
в шине заземления щитка

Вы бы размер указали. Распред блок, шинный терминал ,
"распустить" жилу на отдельные проводники и под винты каждый , поставить клемник.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad написал:
"распустить" жилу на отдельные проводники и под винты каждый

Мой любимый способ!

Регистрация: 23.11.2014 Краснознаменск Сообщений: 1107

megrad написал:

SunFire написал:
в шине заземления щитка

Вы бы размер указали. Распред блок, шинный терминал ,
"распустить" жилу на отдельные проводники и под винты каждый , поставить клемник.

megrad, размер чего ?
Шинку хочется стандартную, как у АВВ или Шнайдера.
Про распред-блок типа ABB BRU125 думал, но дорого для одного провода в качестве переходника.
Шинный терминал есть (до 16 кв.мм., но в него прекрасно лезет семижилка 25 кв.мм., так как она при зажиме расползается в прямоугольник), но для него нужна мощная медная шина, что опять же излишне для одного провода.
Насчёт распустить - думал тоже ...

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15825

Starnet122 написал:
Про распред-блок типа ABB BRU125 думал, но дорого для одного провода в качестве переходника.

А ТДМ чем не устраивает?

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Регистрация: 23.11.2014 Краснознаменск Сообщений: 1107

Radio написал:

SunFire написал:
чем-то обжать ещё нужно.

Не нужно, так зажимайте.

Radio, может лучше всё-таки в НШП ?

Starnet122 написал:
Про распред-блок типа ABB BRU125 думал, но дорого для одного провода в качестве переходника.

Смотрите какая прелесть существует

Radio написал:

megrad написал:
"распустить" жилу на отдельные проводники и под винты каждый

Мой любимый способ!

Radio, Уточните, пожалуйста, плохо видно. Я правильно понимаю, по несколько жил в разные НШВ?

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Регистрация: 23.11.2014 Краснознаменск Сообщений: 1107

Radio написал:

Starnet122 написал:
Про распред-блок типа ABB BRU125 думал, но дорого для одного провода в качестве переходника.

Смотрите какая прелесть существует

Radio, прелесть-то она хороша, когда используется по назначению, а тут только два соединения дополнительных.

Starnet122, что вам надо с чем соединить?

Регистрация: 23.11.2014 Краснознаменск Сообщений: 1107

Radio написал:
Starnet122, что вам надо с чем соединить?

Radio, упс ... вроде в первом сообщении написал ...
Нужно РЕ завести в квартирный щиток.

Starnet122 написал:
Radio, упс ... вроде в первом сообщении написал ...
Нужно РЕ завести в квартирный щиток.

Я так и понял, потому и предложил распредблок. Если нет - заводите прямо в шину с дыркой под 25, просто они тоже на дороге даром не валяются.

MaSeVi написал:
Я правильно понимаю, по несколько жил в разные НШВ?

Нет там никаких ншв. Обычный сип.

Регистрация: 23.11.2014 Краснознаменск Сообщений: 1107

Radio написал:

Starnet122 написал:
Radio, упс ... вроде в первом сообщении написал ...
Нужно РЕ завести в квартирный щиток.

Я так и понял, потому и предложил распредблок. Если нет - заводите прямо в шину с дыркой под 25, просто они тоже на дороге даром не валяются.

Radio, Спасибо за информацию !
Скажите, а почему Вы всё-таки против наконечника НШП ?

Radio написал:
Нет там никаких ншв. Обычный сип.

Насечки от клемм АВ, так?...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi, да

Radio, Спасибо!...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Radio написал:
Нет там никаких ншв. Обычный сип.

СИП с синей полосой для N?

haramamburu, и так бывает.

Radio написал:

megrad написал:
"распустить" жилу на отдельные проводники и под винты каждый

Мой любимый способ!

Radio,
Таблицы пусть идут лесом ?

dokar написал:
Таблицы пусть идут лесом ?

Да, пусть идут, они ведь себя не оправдывают.

Вот это, на фото, почти пять лет в жосском режиме прослужило и хоть бы что. Ну не знаю, может лет через сто предсказание таблицы и сбудется в какой-то мере, но это не повод верить им прямо сейчас.

Регистрация: 16.01.2016 Екатеринбург Сообщений: 8342

Совсем нечем обжать НШВ(И) 25мм2? Можно зажать в шину, но не под винт, а под пластину.

Radio написал:
Мой любимый способ!

как-то тоже соединил подобным образом, но меня на этом форуме заклевали за такое соединение ))
причем там у меня был ПуВ 16кв.мм из семи проволок...

SunFire написал:
А как бы это сделали вы ?

Сейчас бы сделал шину из медной полосы, ПуВ обжал бы в наконечник и прикрутил к шине болтовым соединением.

strider1978 написал:
Можно зажать в шину, но не под винт, а под пластину.

Кстати, да! Есть такая .

rip87 написал:
меня на этом форуме заклевали за такое соединение ))

Не следует обращать внимание на злобные выпады завистников, вариант вполне рабочий

Хотя, признаться, я тот щит полностью выкинул на мусорку и сделал так:

Radio написал:
вариант вполне рабочий

Понятно. В принципе и ноль в счетчик - вполне рабочий вариант. Заходим в счетчик алюминием а выходим медью. А там хоть в шинку под винт - нормально. Фазы в автомат. Работает годами. Проверено.

Radio написал:

strider1978 написал:
Можно зажать в шину, но не под винт, а под пластину.

Кстати, да! Есть такая .

Radio, а куда эти ШнУРы в щиток присобачить ?

rip87 написал:

SunFire написал:
А как бы это сделали вы ?

Сейчас бы сделал шину из медной полосы, ПуВ обжал бы в наконечник и прикрутил к шине болтовым соединением.

rip87, Вы имеете ввиду примерно так ?

Ну это же надо из-за одного соединения целую медную шину вкорячивать, и потом от неё ответвления на основную шину РЕ.
Или Вы имеете ввиду вообще без основной РЕ-шины с дырками ?
Все тонюсенькие РЕ от квартирных линий на эту злую шину со злыми шинными терминалами подсадить ?

Не слишком ли брутально для 95% проводков 1.5 и 2.5 квадратов ?

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15825

SunFire написал:
Не слишком ли брутально для 95% проводков 1.5 и 2.5 квадратов ?

SQ0826-0004 шинный терминал 2.5-16 мм2 для медной шины 10 мм
Есть такое

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Хм..Что сказать.. Вы ведь не дали никаких вводных данных. И возникает вопрос для чего в квартиру PE сечением 25кв.мм ?? Там небось и 6 кв.мм хватит )

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15825

rip87 написал:
Вы ведь не дали никаких вводных данных.

Привели всё что возможно. Если только слесарку не упомянули.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

rip87 написал:
для чего в квартиру PE сечением 25кв.мм ??

Кстати, да?!))

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

rip87 написал:
Хм..Что сказать.. Вы ведь не дали никаких вводных данных. И возникает вопрос для чего в квартиру PE сечением 25кв.мм ?? Там небось и 6 кв.мм хватит )

rip87, не принимайте близко к сердцу зачем в квартиру 25 кв.мм. Просто примите как данность :-)

вот уж здесь позвольте, как хочу так и воспринимаю...)) А почему кстати 25 а не 35 например? )

SunFire написал:
Ну это же надо из-за одного соединения целую медную шину вкорячивать

Возьмите это тогда, что ли:

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

SunFire написал:
Ну это же надо из-за одного соединения целую медную шину вкорячивать

Ну это же сначала надо было в квартиру вкорячить 25 квадратов. Теперь терпите.

Radio написал:
Ну это же сначала надо было в квартиру вкорячить 25 квадратов

Я вот тоже всё думаю - зачем?

Перейти орехом с 25 кв.мм ходя-бы до 10 кв.мм ПУВ(или ПУГВ). Можно два провода ответвить "для надежности".

Регистрация: 26.03.2016 Старый Оскол Сообщений: 150

Взять обычную медную шину - просверлить дырочек (если нет) и использовать болты с гайками,граверами и шайбами.
Большие сечения опрессовать наконечниками,а мелочевку колечком )
Смотрится вполне красиво в большом свободном щите,в мелком конечно не самый оптимальный вариант,но по надежности фору даст многим решениям.

megrad написал:
"распустить" жилу на отдельные проводники и под винты каждый

Надёжнее и не придумаешь.

Регистрация: 28.02.2007 Волгоград Сообщений: 1057

SunFire написал:
Как зажать РЕ 25 кв.мм (ПуВ-семижилка) в шине заземления щитка ?

А как бы это сделали вы ?:

SunFire, а если так?

serks, И болтик штатным винтиком сверху притоптать . А мне понравилось .

Регистрация: 30.04.2015 Калининград Сообщений: 176

Я делал так

Prussia39 написал:
Я делал так

зачетный геморрой

serks написал:
SunFire, а если так?

лучше так

Регистрация: 28.02.2007 Волгоград Сообщений: 1057

haramamburu написал:

serks написал:
SunFire, а если так?

лучше так

![]\

чем лучше?

serks написал:
чем лучше?

хотя бы тем что предназначен для подобного

а ваш же способ, как и другие что выше - колхозинг корпорэйшн))

Регистрация: 28.02.2007 Волгоград Сообщений: 1057

haramamburu написал:

а ваш же способ, как и другие что выше - колхозинг корпорэйшн))

от этого он врядли становится хуже. Площадь контакта больше, возможно установка гравера (пружинной шайбы) .

не суть

Регистрация: 28.02.2007 Волгоград Сообщений: 1057

грамотный и качественно сделанный колхоз всегда лучше массового ширпотреба, поскольку заточен под конкретные нужды.

Регистрация: 30.04.2015 Калининград Сообщений: 176

haramamburu,

может тогда , такие лучше

haramamburu написал:

serks написал:
чем лучше?

хотя бы тем что предназначен для подобного

а ваш же способ, как и другие что выше - колхозинг корпорэйшн))

haramamburu, но ZANDZ в своих комплектах заземления оконцовывает 25-ку кольцом. Моножилу притом.
"Проводник одножильный опрессованный сечением 25 мм² и длиной 3 / 5 /10 м. Изготовлен из меди. С одного конца имеет медный луженый наконечник с отверстием под болт D8 для присоединения к ГЗШ."

stroke написал:
медный луженый наконечник с отверстием под болт D8 для присоединения к ГЗШ."

Да я как бы не против))) Только вот в моей голове как правило под ГЗШ не вырисовывается картинка латунной шинки что приводилось выше, + у той шинки не предусмотрено как бэ присоединение ТМЛ наконечника.... штатно имелось ввиду... а так то да..

Prussia39 написал:
может тогда , такие лучше

и в чем? Только тем что изолированы?))) То что было выше - НШП, то вы привели - НШПИ... не чувствуете сходства?