Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#6150809

Здравствуйте!
В туалете был установлен скрытый люк
Люк работал до тех пор,пока мастер не залил по краям белым герметиком,чтоб не было видно швов. Теперь люк не открывается.что можно сделать? помогите пожалуйста.

Регистрация: 16.01.2016 Екатеринбург Сообщений: 8305

Прорезать по периметру тонким острым ножом.

strider1978, все прорез по периметру,не помогает.

Odyvancheg1991, при нажимании защелки срабатывают?

Сибиряк, нет. Такое ощущение,будто герметик не дает "дожать люк до конца"

Odyvancheg1991, герметик надо срезать под углом и убирать с плитки то что приклеилось к внешнему периметру.

Odyvancheg1991 написал:
Сибиряк, нет. Такое ощущение,будто герметик не дает "дожать люк до конца"

Odyvancheg1991,так бывает когда много герметика забивается в шов. второй раз герметик по другому не срезать- надо перегермечивать.

Сибиряк, а люк как теперь открыть? не хотелось бы выламывать все это дело. Плитка уже висит на стене.

Регистрация: 16.01.2016 Екатеринбург Сообщений: 8305

Вырезать герметик полностью, с обоих сторон шва и вычистить крючком или ножовочным полотном.

strider1978, +++

швы на плитке какой толщины?

Сибиряк, между плиткой на люке и плиткой на стене примерно миллиметра 3-4.

Odyvancheg1991, он у вас вплотную к стене стоит?

Сибиряк, да,все верно.

Odyvancheg1991, открывайте люк (см. страйдера), удаляйте герметик. следующий раз когда будете герметить предварительно смажте внешний периметр(торцы плитки) и внутреннюю часть короба люка(особенно возле стены) вазелином- там под 45подрезать не получится. главное добиться щелчка у замков. (иной раз приходилось ставить на люк крючок или ручку для принудительного открывания)

Odyvancheg1991, в 3-4 мм забивается много герметика- сам поподал раз

Сибиряк, когда ножом чистил,то столько этого герметика вытаскивал,прям кусками отдирал...зачем было столько герметика лить,ума не приложу.

Сибиряк написал:
Odyvancheg1991, в 3-4 мм забивается много герметика- сам поподал раз

Сибиряк, и после чистки люк открывался?

Odyvancheg1991, немного подправил верхний пост. да открывался

Odyvancheg1991 написал:
.зачем было столько герметика лить,ума не приложу.

мало нальешь -дыры остаются. много- при убирании лишнего он проваливается сам глубоко и.....

Сибиряк написал:
Odyvancheg1991, открывайте люк (см. страйдера), удаляйте герметик. следующий раз когда будете герметить предварительно смажте внешний периметр(торцы плитки) и внутреннюю часть короба люка(особенно возле стены) вазелином- там под 45подрезать не получится. главное добиться щелчка у замков. (иной раз приходилось ставить на люк крючок или ручку для принудительного открывания)

Сибиряк, а можно поподробнее про принудительное открывание? что за крючок? что-то типа присоски?

Odyvancheg1991, нет не присоска. стационарная декор. ручка(типа мебельных-какая по душе) или крючок на который можно что нибудь повесить.(дизигн опять же ваш). любая не режущая хрень за которую можно потянуть и открыть люк после срабатывания замков.(из-за трения герметика у стены пружина не может вытолкнуть крышку люка и тогда ей надо помочь)

Сибиряк, понял. Для начала нужно добиться щелчка )

у вас люк на одну плитку в ширину?

Сибиряк, на две. От стены до стены.

Odyvancheg1991, это ни есть хорошо. сложно пользоваться. (у вас с\у 60 см)

Сибиряк, согласен. Только понял это,когда мастер плитку положил...

Odyvancheg1991, свисающие края плитки слабое звено. люк 40ш*60в ?

Сибиряк, 60ш*80в

всем спасибо,открыл этот ужасный люк.