Собираю щит в дом но в электрике не ахти силён. Правильно ли подключил автоматы? УЗО? Вводной автомат, далее счётчик, далее УЗМ? От УЗМ фаза сразу на автоматы а ноль на шину N? Проводка трёх проводная (с заземлением PEN).Вводной 40А. УЗО 25А 30МА. АВ 16А,10А и один АВ на 25А на розетку во двор.Счётчик будет на верней DIN рейке посередине
Если можно подрисуете как лучше

Игорь И написал:
От УЗМ фаза сразу на автоматы а ноль на шину N?

Если оставлять общую компоновку неизменной, то от РН "ноль" на входной "ноль" ближайшего УЗО, дальше перемычками к другим УЗО (как фаза на АВ). Но правильнее после РН УЗО, между которыми распределяются ВСЕ автоматы .
"Гребенку" принципиально не используете?

Игорь И написал:
Правильно ли подключил автоматы?

нет.

Игорь И написал:
УЗО?

соответственно тоже нет .

И это пройдёт ...

Игорь И написал:
Правильно ли подключил автоматы?

Вы автоматами замкнули все УЗО между собой.
Ноль каждого УЗО на свою нулевую шину, итого д.б. 4 шины.
От каждого УЗО к своей группе автоматов по фазе, равно как и нули УЗО на одной шине...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi написал:

Игорь И написал:
Правильно ли подключил автоматы?

Вы автоматами замкнули все УЗО между собой.
Ноль каждого УЗО на свою нулевую шину, итого д.б. 4 шины.
От каждого УЗО к своей группе автоматов по фазе, равно как и нули УЗО на одной шине...

MaSeVi, там объединены ВХОДНЫЕ нули УЗО. Фаза распределяется по АВ, к выходу некоторых АВ подключены УЗО, т.е. часть линий с дифзащитой, часть - без. Зачем так сделано - Х.З... Да еще и от N-шины к каждому УЗО свой провод...

СтранникXXI написал:
объединены ВХОДНЫЕ нули УЗО

Выходные - вижу, что объединены, входные - не вижу.

СтранникXXI написал:
Зачем так сделано - Х.З

Ну, не знаю. В конце концов все можно исправить)))...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi написал:

СтранникXXI написал:
объединены ВХОДНЫЕ нули УЗО

Выходные - вижу, что объединены, входные - не вижу.

СтранникXXI написал:
Зачем так сделано - Х.З

Ну, не знаю. В конце концов все можно исправить)))...

MaSeVi, там УЗО ПОСЛЕ АВ. А исправить-то, конечно, можно. И нужно.

СтранникXXI написал:
там УЗО ПОСЛЕ АВ

Я был уверен, что компоновка снизу-вверх )))

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi написал:

СтранникXXI написал:
там УЗО ПОСЛЕ АВ

Я был уверен, что компоновка снизу-вверх )))

У меня тоже сначала мелькнула такая мысль. Ан нет, пригляделся - сверху вниз.

СтранникXXI написал:
Ан нет, пригляделся - сверху вниз.

Странно...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Игорь И, правильно делать так:
вводной АВ - счетчик - РН - 2-3-4 групповых УЗО (в Вашем случае, в принципе, хватит 2), включенные в парпллель, при этрм у каждого своя нулевая шинка для выходных "нулей", и смешивать их нельзя - к каждому УЗО подключаются АВ групповых линий. "Нули" присоединяются к нулевым шинам соответствующих УЗО. Вкратце так.
Да, и АВ и УЗО соединяются между собой специальной соединительной шиной "гребннкой"

MaSeVi написал:

СтранникXXI написал:
Ан нет, пригляделся - сверху вниз.

Странно...

MaSeVi, странно, конечно, но ТС предупредил, что он в электрике "не ахти". Видимо, реально еще больше "не ахти", чем он думает.

Не сделаете мне одолжение нарисовать схемку правильного подключения автоматов и УЗО? 4 узо это: 1. Насос+котёл. 2. Бойлер. 3.Стиральная машина. 4. Комната (розетки 4 штуки детская)
16А на розетки и 10А на свет в комнату

Игорь И, список линий выложите .

И это пройдёт ...

Розетка котёл+насос. Розетка бойлер. Розетка стиральная автомат. Розетка фен волосы посушить жене. Далее комната. Линия розетки. Линия свет. На бойлер узо. На котёл+насос узо. Стиральна я машинка-автомат узо. Розетка для фена узо. Получается 3 узо на ванную и один узо на розетки в комнату

На свет автомат

Игорь И, отлично .

И это пройдёт ...

Игорь И, а это ?

Игорь И написал:
один АВ на 25А на розетку во двор

в силе ?

И это пройдёт ...

serj12 написал:
Игорь И, а это ?

Игорь И написал:
один АВ на 25А на розетку во двор

в силе ?

serj12, да.

Игорь И, свет две линии ? Кухни нету ? Просто в списке 7 линий , а на фото 9 АВ

И это пройдёт ...

serj12 написал:
Игорь И, свет две линии ? Кухни нету ? Просто в списке 7 линий , а на фото 9 АВ

serj12, свет одна линия. Два дополнительных автомата это резерв. Кухни нет

Смотрим

И это пройдёт ...

Игорь И, у вас такой ?

И это пройдёт ...

без шин нейтрали

И это пройдёт ...

serj12 написал:
Игорь И, у вас такой ?

serj12, именно такой

Так правильно?

ссылка

Получается ноль нужно брать с выхода УЗО? То есть зажимать по два провода нулевых в "N"?

Игорь И написал:
Так правильно?

Игорь И, теперь надо 4 нулевые шинки аккуратно разместить. И при подключении линий не перепутать.

Так правильно?

СтранникXXI написал:

Игорь И написал:
Так правильно?

Игорь И, теперь надо 4 нулевые шинки аккуратно разместить. И при подключении линий не перепутать.

СтранникXXI,а разве нельзя в выход узо нуля сразу два провода зажимать?

Игорь И написал:
Так правильно?

СтранникXXI написал:

Игорь И написал:
Так правильно?

Игорь И, теперь надо 4 нулевые шинки аккуратно разместить. И при подключении линий не перепутать.

СтранникXXI,а разве нельзя в выход узо нуля сразу два провода зажимать?

Игорь И, в принципе, одинакового сечения можно. Но представьте, что Вам нужно ПОЛНОСТЬЮ отключить ОДНУ линию (и фазу, и "ноль"). Или добавить 1-2-3 линии.

Очень нравится узм ресанта. Отчаянно ностальгирую.

Игорь И написал:
Так правильно?

да

Игорь И написал:
Получается ноль нужно брать с выхода УЗО?

да

Игорь И написал:
То есть зажимать по два провода нулевых в "N"?

Если они одного сечения - прекрасно зажимаются в клемме УЗО , три - не очень , а если разного сечения ... то не надо экспериментировать . Ну или -

СтранникXXI написал:
надо 4 нулевые шинки аккуратно разместить

не возбраняется

И это пройдёт ...

Огромное вам спасибо друзья за помощь и обсуждения данной темы! Щит поставил. Расключил.Сынулька фотокамеру забрал фотки выложу вечером. Отдельное СПАСИБО "serj" что не оставил без внимания данную тему и откликнулся на мою проблему! Мне есть ещё чему поучиться.