Очень громко работает циркуляционник в системе отопления здания, и по прихоти застройщика оказался этот насос прямо на жилом этаже. Не особо спасает даже специально смонтированная перед ним стальная дверь с шумоизоляцией.
Не подскажет ли кто опытный - что не так? Воздух в теплоносителе? Насос подыхает?

Первое, что приходит, при заполнении системы не удалили воздух из пространства вокруг ротора. Для чего нужно открутить пробку на торце. Но, если он уже давно верещит на сухую, то и заполнение может не помочь. Подшипник мог стереться на сухую.

Mazayac, Судя по звуку, либо возникает жуткая кавитация (из-за недостатка статического давления), либо жуткая завоздушенность.
И Вы совершенно правы, что насос долго в таком режиме не проживёт.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964, манометр рядом с насосом показывает 2,3 атм.

Итак, насос якобы «перекачивал» пропиленгликоль, температура теплоносителя - плюс 60 градусов. Отключение насоса показало изумительную картину: давление после него не изменилось ни на йоту, только стрелка манометра вибрировать перестала.
Значит вся энергия уходила тупо в шум, на кавитацию.