Добрый день!
увидел тут такой креатив - в клеммный блок как на фото в одно "окно" подключено по два провода. оба провода разного сечения и обжаты в штыревые наконечники. на мой взгляд надежного соеднинения так не получить. подскажите документ который запрещает (или наоборот разрешает) так соединять.

BECHA, так три или два?

haramamburu, с одной стороны два с другой один в сумме три.

BECHA написал:
haramamburu, с одной стороны два с другой один в сумме три.

BECHA,
Разрешено.

Rumato написал:
Разрешено

чем? они (наконечники) разного сечения а сжимают их между двумя пластинами

BECHA написал:

Rumato написал:
Разрешено

чем? они (наконечники) разного сечения а сжимают их между двумя пластинами

BECHA, А НШВИ 2

На что ? Если речь идет о многожильных проводах ?

BECHA написал:
увидел тут такой креатив

Для кому не нравится такой креатив , есть другой , наверху .

BECHA написал:
чем?

Тем, чем не запрещено.

BECHA написал:
они (наконечники) разного сечения а сжимают их между двумя пластинами

Контакт надежный? Если да, то проходите мимо.

BECHA написал:
в одно "окно" подключено по два провода. оба провода разного сечения и обжаты в штыревые наконечники

Шнейдер такое запрещает для своих клемм (можно два провода, но только одинакового сечения). А ГОСТ этот вопрос отдаёт на усмотрение производителей оборудования, если не изменяет память. То есть, производитель клемм должен рассказать, что можно, а что нельзя зажимать.

BECHA написал:
оба провода разного сечения и обжаты в штыревые наконечники. на мой взгляд надежного соеднинения так не получить.

Так вы определились с количеством проводов и сечением?
Если провода всё же одного сечения, но их просто 3, то можно с одной стороны сделать 2 провода (можно обжатых), а со второй жилу одного провода сложить попалам (можно обжать) что будет аналогично двум проводам с другой стороны.

BECHA написал:
они (наконечники) разного сечения а сжимают их между двумя пластинами

Если пластины, то это даже хорошо, т.к. пластина упёршись с одной стороны перекосится и прижмёт проводник с другой стороны. Или речь всё же не про пластины?

BECHA, смотрите, что допускает производитель. Всё остальное отсебятина, за которую к примеру на военном заводе можно реально сесть.
А всё остальное "да я так делаю", "да всем так делаю" - вот пусть кто так говорит и делает что хочет и кому хочет.

Регистрация: 10.03.2017 Кармиэль Сообщений: 942

ser000 написал:
Если пластины, то это даже хорошо, т.к. пластина упёршись с одной стороны перекосится и прижмёт проводник с другой стороны. Или речь всё же не про пластины?

В этих клеммах устройство такое же как в клеммах автоматов, ничего не перекашивается

Вопрос по моему сходится к :

  • Есть клеммы в которых подвижная часть закругленная. Под конец хода, она сжимает не только сверху-снизу, но и с боков. Такая клемма сможет зажать наконечники разных размеров

  • Если больший провод многожильный, клемма раздавливает его наконечник. Если разница размеров между наконечниками небольшая, не исключено что клема додавит его до толщины второго провода, и сможет зажать оба

линк написал:
Если больший провод многожильный, клемма раздавливает его наконечник. Если разница размеров между наконечниками небольшая, не исключено что клема додавит его до толщины второго провода, и сможет зажать оба

Если два провода многожильных для чего их пихать в два разных наконечника ? . Суньвынь крайне редко требуется .

Регистрация: 10.03.2017 Кармиэль Сообщений: 942

dokar написал:
Суньвынь крайне редко требуется

Нафига тогда клемник. Давай сразу в гмл а не наконечники и клемники...

dokar написал:

линк написал:
Если больший провод многожильный, клемма раздавливает его наконечник. Если разница размеров между наконечниками небольшая, не исключено что клема додавит его до толщины второго провода, и сможет зажать оба

Если два провода многожильных для чего их пихать в два разных наконечника ? . Суньвынь крайне редко требуется .

dokar,
Откуда Вы знаете что там будет требоваться? Автор дал минимум информации. Если это производство, то может и придется часто сунь-вынь делать. Какая это цепь? Силовая? Управления? Какое напряжение? Нагрузка? Подробностей нет, о чем гадать...

Вообще-то, если мне не изменяет память, в любую клемму допускается вставлять 2 провода с разницей в 1 ступень (1+1,5; 1,5+2,5 и т.д). Кроме того, в любом клеммнике (во всяком случае с другим не встречался), нижняя пластина, действительно, общая, но сверху индивидуальная, как правило, арочная, шайба. Так что, 2 провода будут сжаты нормально. Ну, а то, что написал ТС

BECHA написал:
с одной стороны два с другой один в сумме три

  • стандартное подключение. И сечение провода с одной стороны не имеет никакого отношения к сечению (сечениям) с другой. К клеммникам такого типа, как на
    фото можно подключать по 2 провода с каждой стороны. Прошу прощения, но ссылку на НТД не дам: давно не занимаюсь документами.

Регистрация: 10.03.2017 Кармиэль Сообщений: 942

igor1 написал:
Вообще-то, если мне не изменяет память, в любую клемму допускается вставлять 2 провода с разницей в 1 ступень (1+1,5; 1,5+2,5 и т.д). Кроме того, в любом клеммнике (во всяком случае с другим не встречался), нижняя пластина, действительно, общая, но сверху индивидуальная, как правило, арочная, шайба. Так что, 2 провода будут сжаты нормально. Ну, а то, что написал ТС

Где такое встречали ?