Добрый день!
увидел тут такой креатив - в клеммный блок как на фото в одно "окно" подключено по два провода. оба провода разного сечения и обжаты в штыревые наконечники. на мой взгляд надежного соеднинения так не получить. подскажите документ который запрещает (или наоборот разрешает) так соединять.
BECHA написал:
в одно "окно" подключено по два провода. оба провода разного сечения и обжаты в штыревые наконечники
Шнейдер такое запрещает для своих клемм (можно два провода, но только одинакового сечения). А ГОСТ этот вопрос отдаёт на усмотрение производителей оборудования, если не изменяет память. То есть, производитель клемм должен рассказать, что можно, а что нельзя зажимать.
BECHA написал:
оба провода разного сечения и обжаты в штыревые наконечники. на мой взгляд надежного соеднинения так не получить.
Так вы определились с количеством проводов и сечением?
Если провода всё же одного сечения, но их просто 3, то можно с одной стороны сделать 2 провода (можно обжатых), а со второй жилу одного провода сложить попалам (можно обжать) что будет аналогично двум проводам с другой стороны.
BECHA написал:
они (наконечники) разного сечения а сжимают их между двумя пластинами
Если пластины, то это даже хорошо, т.к. пластина упёршись с одной стороны перекосится и прижмёт проводник с другой стороны. Или речь всё же не про пластины?
BECHA, смотрите, что допускает производитель. Всё остальное отсебятина, за которую к примеру на военном заводе можно реально сесть.
А всё остальное "да я так делаю", "да всем так делаю" - вот пусть кто так говорит и делает что хочет и кому хочет.
ser000 написал:
Если пластины, то это даже хорошо, т.к. пластина упёршись с одной стороны перекосится и прижмёт проводник с другой стороны. Или речь всё же не про пластины?
В этих клеммах устройство такое же как в клеммах автоматов, ничего не перекашивается
Вопрос по моему сходится к :
Есть клеммы в которых подвижная часть закругленная. Под конец хода, она сжимает не только сверху-снизу, но и с боков. Такая клемма сможет зажать наконечники разных размеров
Если больший провод многожильный, клемма раздавливает его наконечник. Если разница размеров между наконечниками небольшая, не исключено что клема додавит его до толщины второго провода, и сможет зажать оба
линк написал:
Если больший провод многожильный, клемма раздавливает его наконечник. Если разница размеров между наконечниками небольшая, не исключено что клема додавит его до толщины второго провода, и сможет зажать оба
Если два провода многожильных для чего их пихать в два разных наконечника ? . Суньвынь крайне редко требуется .
линк написал:
Если больший провод многожильный, клемма раздавливает его наконечник. Если разница размеров между наконечниками небольшая, не исключено что клема додавит его до толщины второго провода, и сможет зажать оба
Если два провода многожильных для чего их пихать в два разных наконечника ? . Суньвынь крайне редко требуется .
dokar,
Откуда Вы знаете что там будет требоваться? Автор дал минимум информации. Если это производство, то может и придется часто сунь-вынь делать. Какая это цепь? Силовая? Управления? Какое напряжение? Нагрузка? Подробностей нет, о чем гадать...
Вообще-то, если мне не изменяет память, в любую клемму допускается вставлять 2 провода с разницей в 1 ступень (1+1,5; 1,5+2,5 и т.д). Кроме того, в любом клеммнике (во всяком случае с другим не встречался), нижняя пластина, действительно, общая, но сверху индивидуальная, как правило, арочная, шайба. Так что, 2 провода будут сжаты нормально. Ну, а то, что написал ТС
BECHA написал:
с одной стороны два с другой один в сумме три
стандартное подключение. И сечение провода с одной стороны не имеет никакого отношения к сечению (сечениям) с другой. К клеммникам такого типа, как на
фото можно подключать по 2 провода с каждой стороны. Прошу прощения, но ссылку на НТД не дам: давно не занимаюсь документами.
igor1 написал:
Вообще-то, если мне не изменяет память, в любую клемму допускается вставлять 2 провода с разницей в 1 ступень (1+1,5; 1,5+2,5 и т.д). Кроме того, в любом клеммнике (во всяком случае с другим не встречался), нижняя пластина, действительно, общая, но сверху индивидуальная, как правило, арочная, шайба. Так что, 2 провода будут сжаты нормально. Ну, а то, что написал ТС
Где такое встречали ?