Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#6216172

Подскажите, пожалуйста, куда лучше "идеологически" сделать ввод - в тамбур у входной двери, или в отдельное техпомещение, где будет котельная и прочая техническая фигня вроде станции водоочистки.

И второй вопрос, уже чисто технический - как правильно проложить кабель под землей? Какая нужна глубина, марка кабеля, сечение, как кабель защищать? Нужно ли при укладке делать песчаную подушку, как с трубами? Электричество поведется от столба метров 20-30 в зависимости от того, куда именно. 3 фазы 15 кВт. На разводку по дому буду приглашать специалиста, но кинуть кабель в дом надеюсь осилить сам.

bc---- написал:
куда лучше "идеологически" сделать ввод

У всех разная идеология Ну сами просто подумайте, как удобнее будет разводить от щитка по квартире, чтобы и кабеля меньше ушло и проще было, где он меньше будет мешаться, где безопаснее, где до него будет легче добраться и легче обслуживать.

bc---- написал:
как правильно проложить кабель под землей?

Да тут уже много тем было ... если коротко... кабель лучше бронированный взять, если кабель не под дорогой, то траншею рыть не менее 80 см , засыпать слоем песка 10 см , потом лёгкой змейкой положить кабель и сверху засыпать песком ... так же слой см 10 , потихоньку притаптывая, можно ленту сверху положить или что то , твёрдое что бы при раскопках не повредить.

Подскажите, пожалуйста, куда лучше "идеологически" сделать ввод - в тамбур у входной двери, или в отдельное техпомещение, где будет котельная и прочая техническая фигня вроде станции водоочистки.

Идеологически, туда где присутствует естественное дневное освещение.

bc---- написал:
Подскажите, пожалуйста, куда лучше "идеологически" сделать ввод - в тамбур у входной двери, или в отдельное техпомещение, где будет котельная и прочая техническая фигня вроде станции водоочистки.

Если домик не маленький - лучше в техническое помещение... но не в котельную, например в гараж. Там также может быть бесперебойник, генератор и тд...
От щита можно вынести необходимую часть управления в тамбур, например управление каким нибудь общим контактором и тд.
Еще смотрите тепловлажностный режим помещений - а в котельной может влажно - в случае аварии по воде может парить и тд - опасно.

Slavka.sav написал:
что то , твёрдое что бы при раскопках не повредить.

в идеале - кирпичи, тротуарные бетонные плитки и тд - поверх них уже ленту

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15800

bc---- написал:
куда лучше "идеологически" сделать ввод - в тамбур у входной двери, или в отдельное техпомещение, где будет котельная и прочая техническая фигня вроде станции водоочистки.

Если газовая котельная, то в другое место. Тамбур насколько холодный? Плюс надо учесть доступность,
чтобы потом не нестись в темноте при сработке.

bc---- написал:
как правильно проложить кабель под землей?

А сможете финансово осилить?

bc---- написал:
Какая нужна глубина, марка кабеля, сечение, как кабель защищать?

Про глубину: подумайте что ещё надо будет прокладывать и как ответили

Slavka.sav написал:
аншею рыть не менее 80 см ,

Марка кабеля и сечение: если броня, то ВБбШв для меди или АВБбШв для лимония
сечение исходя из из

bc---- написал:
3 фазы 15 кВт.

и протяжённости

bc---- написал:
от столба метров 20-30

10 мм 2 для меди и 16 для лимония, исходя из системы заземления будет либо 4х10(4х16),
либо 5х10(5х16). Но тут надо учесть увеличение мощности, чтобы потом не перекладывать,
то увеличить сечение на порядок, то есть по меди будет 16, а по лимонию 25.
И ещё для правильной разделки кабеля в броне нужны концевые муфты , причём выполненные правильно. Поэтому для прокладки всегда советую обычный ВВГ нг.
Можно проложить либо в двухсторонней гофре мин.D 50 мм,
либо ПНД трубу , для ПНД подходят повороты от
серых ДКС труб

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

BV написал:
в идеале - кирпичи, тротуарные бетонные плитки и тд - поверх них уже ленту

И шо , - опять ? Даже это , обойдется дешевле всей указанной бодяги .

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15800

BV написал:
в идеале - кирпичи, тротуарные бетонные плитки и тд - поверх них уже ленту
dokar написал:
... Даже это , обойдется дешевле всей указанной бодяги .

Если покупать, может автор работает на кирпичной фабрике

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad написал:
И ещё для правильной разделки кабеля в броне нужны концевые муфты

А этот по вашему в них не нуждается ?

megrad написал:
Поэтому для прокладки всегда советую обычный ВВГ нг.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15800

dokar написал:
А этот по вашему в них не нуждается ?

В гофре или трубе, для частного дома? Песок (отсев) да, кирпичи по желанию, в зависимости от расположения трассы.
Как вариант асбоцементные трубы, только там морока с соединительными муфтами. А из ПНД гофры проще вытянуть.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

dokar написал:

BV написал:
в идеале - кирпичи, тротуарные бетонные плитки и тд - поверх них уже ленту

И шо , - опять ? Даже это , обойдется дешевле всей указанной бодяги .

dokar, на стройке бывает, много чего остается - почему-бы не зарыть в местах возможных нежелательных раскопок.
Еще, если столб - находится через дорогу, а вдоль дороги - есть канава, то копать там как можно глубже - так как канаву бывает освежают грейдером - которому пофиг и кирпичи и плиты

megrad написал:

dokar написал:
А этот по вашему в них не нуждается ?

В гофре или трубе, для частного дома? Песок (отсев) да, кирпичи по желанию, в зависимости от расположения трассы.
Как вариант асбоцементные трубы, только там морока с соединительными муфтами. А из ПНД гофры проще вытянуть.

megrad, я - вам про то, что конец вводного кабеля любой марки приходящий в уличный щит надо оснащать концевой муфтой.
Или я ошибаюсь ?

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15800

dokar написал:
что конец вводного кабеля любой марки приходящий в уличный щит надо оснащать концевой муфтой

Да, Вы правы типа , хотя за столько лет
ни кто на такое из заков не согласился. А спецы из сетей про них похоже вообще не знают. Да и на форуме
ни разу не видел фото вводов с концевыми муфтами. И большинство вводов выполнены
через мембраны, а не через сальники. Я ж написал

bc---- написал:
как правильно проложить кабель под землей?
megrad написал:
А сможете финансово осилить?

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Спасибо всем за советы! Муфты и прочее - это пусть потом у электрика голова болит, я не этому в эту тему погружаться сильно. Максимум - чтобы потом отличить идиота от нормального мастера. Насчет финансов - понятно, что дороже, чем по воздуху кинуть, но очень уж не хочется иметь провода в воздухе.

А выход кабеля из земли как-то оформляться должен? Не не знаю, может, в трубе?

bc---- написал:
это пусть потом у электрика голова болит

Смотрите, как бы потом эта головная боль Вам не передалась!))))

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15800

bc---- написал:
А выход кабеля из земли как-то оформляться должен? Не не знаю, может, в трубе?

естественно, примеры

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

bc---- написал:
но очень уж не хочется иметь провода в воздухе.

и правильно

bc---- написал:
А выход кабеля из земли как-то оформляться должен? Не не знаю, может, в трубе?

смотря куда выходит, да в трубе

dokar написал:
конец вводного кабеля любой марки приходящий в уличный щит надо оснащать концевой муфтой.

Это жёсткое требование ?

И это пройдёт ...

bc---- написал:
Подскажите, пожалуйста, куда лучше "идеологически" сделать ввод - в тамбур у входной двери, или в отдельное техпомещение, где будет котельная и прочая техническая фигня вроде станции водоочистки.

лучше в удобное место, куда может быстро подойти любой член семьи

bc---- написал:
Какая нужна глубина, марка кабеля, сечение, как кабель защищать? Нужно ли при укладке делать песчаную подушку, как с трубами

кабель типа АВБШв или ВБШв
канава глубиной 70...80см, подушка 10см (песок), кабель, подушка 10см (песок), грунт, лента, грунт
получится пирог

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

bc---- написал:
А выход кабеля из земли как-то оформляться должен? Не не знаю, может, в трубе?

главное - смотрите что бы вода по кабелю не затекала в трубу , а то сюрприз будет

И это пройдёт ...

serj12 написал:

dokar написал:
конец вводного кабеля любой марки приходящий в уличный щит надо оснащать концевой муфтой.

Это жёсткое требование ?

serj12, Жестких требований не накопал . Но воть . Вроде здраво.
Необходимость установки муфты на данный кабель определяет ПРОЕКТ.как написано в проекте так и делаете .

  • (При сдаче местным сетям – дают замечание, а на вопрос «Где прописано?»-ответ: «читайте ПУЭ»--- ляпнули сами не читая ПУЭ (там про такое не пишут).
    просто они хотят как лучше для себя. я тоже стараюсь в техусловиях как можно больше написать. но если проект подписан энерго организацией
    без установки муфт , тогда лес там--->.
    Отсюда