valtimar,
Работать будет, но....
Диммер дает помехи в сеть. Лучше использовать тиристорный регулятор для тепловых приборов, который не "режет" часть периода синусоиды, и не дает помех - т.е работает вкл/выкл в переходах синуса через ноль...
Если ПС еще не куплен - ищите сразу с встроенным терморегулятором
Врядли диммер тут будет работать. Только терморегулятор с внешним датчиком температуры. Этот полотенцесушитель сделан на основе греющщего кабеля, но нигде не сказано какого. Так вот - если это однопроводный греющий кабель, где провод подключен обоими концами к 220В, то схема топикстартера еще имеет шанс на жизнь, но если это двухпроводный с композитным материалом между двумя проводниками, то там совершенно другая физика и температура полотенцесушителя будет точно такой же, только медленнее будет нагреватся.
Смущает, то что я ищу стоило порядка 10$.
Нужен именно переносной диммер т.к. розетка одна и используется для других приборов тоже. Делать из одной розетки две, пока совсем не охота.
BV написал:
Работать будет, но....
Диммер дает помехи в сеть. Лучше использовать тиристорный регулятор для тепловых приборов, который не "режет" часть периода синусоиды, и не дает помех - т.е работает вкл/выкл в переходах синуса через ноль...
Много лет назад этими диммерами диммировали галогенные лампы и люстры с лампами накаливания на 300 Вт в салоне. И была аналоговая аудио/видео техника которой эти помехи бы реально мешали. И все было нормально
BV написал: valtimar,
Работать будет, но....
Диммер дает помехи в сеть. Лучше использовать тиристорный регулятор для тепловых приборов, который не "режет" часть периода синусоиды, и не дает помех - т.е работает вкл/выкл в переходах синуса через ноль...
Если ПС еще не куплен - ищите сразу с встроенным терморегулятором
BV, Что за чудо такое "тиристорное", которое не режет синусоиду?
Избыточную мощность оно куда девает?
siemens написал:
BV, Что за чудо такое "тиристорное", которое не режет синусоиду?
Избыточную мощность оно куда девает?
ШИМ в тиристорном (вообще то симисторном) исполнении. Включения не во время каждого полупериода как в диммере, а при пересечении нуля, несколько сплошных периодов синусоиды подряд ВКЛ несколько ВЫКЛ
Недостаток - При такой частоте в несколько Гц и нагрузках в сотни ватт (а не 50Вт полотенчик), вызывает видимое мигание освещения в комнате с той же частотой
siemens написал:
BV, Что за чудо такое "тиристорное", которое не режет синусоиду?
Избыточную мощность оно куда девает?
ШИМ в тиристорном (вообще то симисторном) исполнении. Включения не во время каждого полупериода как в диммере, а при пересечении нуля, несколько сплошных периодов синусоиды подряд ВКЛ несколько ВЫКЛ
Недостаток - При такой частоте в несколько Гц и нагрузках в сотни ватт (а не 50Вт полотенчик), вызывает видимое мигание освещения в комнате с той же частотой
линк, Спасибо, забыл про них
Что интересно, сам планирую управлять нагревателями ПВУ подобным образом.