#6293327

Всех приветствую! Помогите пожалуйста разобраться вот с каким вопросом. После ремонта (ГВС/ХВС стояки и разводка были полностью заменены) началась огромная потеря ГВС. В месяц получается трата ХВС - 7 куб. м, а ГВС - 8! Начал проверять счётчики, оказалось, что при включении холодной воды крутится и счётчик горячей тоже!
Разводка от стояков сделана в две стороны: в одну - ванная (смеситель на раковине, смеситель на ванной, стиралка) - при их использовании всё нормально, в другую - кухня (смеситель и посудомойка) - при их использовании в режиме потребления только ХВС крутятся оба счётчика, также оба счётчика работают при смывании бачка в туалете.
Подскажите пжл, почему это может происходить, и как это устранить???

Заранее благодарен!

Лучше смотреть на месте.
Если установлены обратные клапаны на входе,
вероятно проблема в смесителе кухни,
но странно что

hydrolisk написал:
(смеситель на раковине, смеситель на ванной, стиралка) - при их использовании всё нормально,

поэтому проблема может быть не только в смесителе.

Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9674

получается что горячую соединили с холодной.

Фото в студию

hydrolisk,
Все уже замоноличено ( трубы)?
Глянуть бы фото разводки, смесителя биде нет случайно?

hydrolisk написал:
Подскажите пжл, почему это может происходить, и как это устранить???

Я правильно понял, что у вас два стояка, и проблема на одном из них? Если да, то там не установлены, или не работают обратные клапана.

Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9674

bc----, тогда бы холодная в минус уходила бы.

C2h5-OH, почему?

Я, честно говоря, вообще не очень понимаю, как при наличии обычного кухонного смесителя (вряд ли же там термостатический) унитаз может наматывать горячую воду, даже при отсутствии ОК. Но в любом случае установка ОК эту проблему просто обязана решить. Хотя, по описанию автора вообще не ясно, сколько там стояков и как оно подключено. Одно гадание на кофейной гуще.

Регистрация: 17.07.2008 Красноярск Сообщений: 12168

hydrolisk,
Очень желательны фото с разных ракурсов. Если фото сделать невозможно, то может есть чертёж от строителей (ремонтников), что и какой последовательности соединено. Переделку ГВС, ХВС делали не вы? Кто-то наблюдал за ремонтниками и что они делают?
Есть ли обратные клапаны (ОК) на холодной и горячей воде? Если нет, то поставить. Если есть, то проверить их работоспособность.
Сталкивался с примерно таким случаем. Переделку в квартире делали наёмные ребята. Что и куда они развели толком никто не знал. Работу принимали так - открыли краны и вода полилась. А то что при включении одной воды мотали оба счётчика заметили позже, когда ребят и след простыл. Обнаружили что нет ОК. При установке ОК сей эффект пропал.

ИМХО (IMHO)

hydrolisk написал:
Подскажите пжл, почему это может происходить, и как это устранить???

Да похоже опять боты активность форума поднимают.

Чудес не бывает, если утекает, значит куда-то течёт и через термостат без обратного клапан течь может и через перемычку промывки обратных клапанов. Но если увеличилось потребление ГВС, то должно было уменьшится потребление ХВС.
Может сосед посуетился и при при ремонте у вас договорился сделать отвод на свою квартиру, вот и пользует вашу воду.

Спецы, наметайте схемку, чтоб так работало. Это фейк. Ни одного ответа.

bc---- написал:
Я, честно говоря, вообще не очень понимаю, как при наличии обычного кухонного смесителя (вряд ли же там термостатический) унитаз может наматывать горячую воду, даже при отсутствии ОК.

ну, это вы не понимаете

bc---- написал:
Но в любом случае установка ОК эту проблему просто обязана решить.

нет.

ADM05 написал:
то может есть чертёж от строителей (ремонтников), что и какой последовательности соединено.

Смотрим штамп Разработал - Равшан Утв - Джамшуд

Спасибо за внимание к моей проблеме! Прикладываю фотки из сан. тех. ящика.
Стояк один! Смесители без термостатов.
Про обратные клапаны узнал из переписки в теме... Такого счастья, соответственно, не установлено! Не понимаю, как в принципе может мотать счётчик ГВС, например, при спуске воды в унитазе и при выключенных других водяных приборах...

ser000 написал:

hydrolisk написал:
Подскажите пжл, почему это может происходить, и как это устранить???

Да похоже опять боты активность форума поднимают.

Чудес не бывает, если утекает, значит куда-то течёт и через термостат без обратного клапан течь может и через перемычку промывки обратных клапанов. Но если увеличилось потребление ГВС, то должно было уменьшится потребление ХВС.
Может сосед посуетился и при при ремонте у вас договорился сделать отвод на свою квартиру, вот и пользует вашу воду.

ser000, Зачем ерунду писать?

hydrolisk, при спуске воды в унитаз, не может счётчик ГВС мотать в подмес, расход горячей. Если остальные потребители закрыты. Если давление холодной больше чем горячей, холодная или горячая при отсутствии обратных клапанов должны передаваться и один из счетчиков должен крутится в обратном направлении. У вас при спуске унитаза оба счётчика куда крутятся?

hydrolisk написал:
Зачем ерунду писать?

И в чём же ерунда? В том что чудес не бывает?
Может ваш старый счётчик как раз был поломан, а этот новый как раз начал считать правильно.
Ну или прокладку перед счётчиком установили не комплектную и отверстие меньше чем должно, в результате счётчик накручивает больше (об этом например предупреждает инструкция на счётчики Валтек).

Но оба эти действа обычно не приводят к самокручению прибора, так что продолжайте наблюдения в каких случаях счётчик начинает крутиться и как быстро. Возможно это не связано с потреблением другой воды, а связано например со скачками давления в стояках, когда в ваш отвод продавливается всё больше воды с каждым скачком давления.

hydrolisk написал:
Про обратные клапаны узнал из переписки в теме... Такого счастья, соответственно, не установлено!

То что вы о них не знаете совсем не означает что их у вас нет. Они вполне могут выть встроены в полусгоны после счётчика, где они обычно и бывают уже установлены или предлагается их туда установить (даже бывает стрелочка на выходном полусгоне).

hydrolisk, Снимите видео, как крутится счетчик ГВС при спуске унитаза, и тд...
Выложите сюда

BV написал:
hydrolisk, Снимите видео, как крутится счетчик ГВС при спуске унитаза, и тд...
Выложите сюда

BV, вечером так и сделаю

Hitgher написал:
hydrolisk, при спуске воды в унитаз, не может счётчик ГВС мотать в подмес, расход горячей. Если остальные потребители закрыты. Если давление холодной больше чем горячей, холодная или горячая при отсутствии обратных клапанов должны передаваться и один из счетчиков должен крутится в обратном направлении. У вас при спуске унитаза оба счётчика куда крутятся?

Hitgher, оба счетчика крутятся в одном направлении, вечером буду дома - выложу в тему видео

Регистрация: 08.04.2013 Новосибирск Сообщений: 5035

hydrolisk, вы счетчик не по потоку воды установили вверх ногами
Умеете прикалываться

ser000, ерунда вероятно в том, что «сосед после счётчика сделал отвод к себе в квартиру».
Вот Вы сами в это верите?

Mazayac написал:
Вот Вы сами в это верите?

Всякое бывает, вон соседи 110 трубу канализации через разрушенную стену умудряются выпихнуть соседу, а тут всего лишь небольшую дырочку для трубы сделать.
Но ведь и счётчики сами не крутятся копируя соседние приборы, так что вариант с соседом вполне годный.

молоток написал:
hydrolisk, вы счетчик не по потоку воды установили вверх ногами
Умеете прикалываться

молоток, откуда такой вывод?

Если бы счетчик стоял не по потоку, он бы мотал на уменьшение, а этого не происходит.


Выложил видео

И в чём же ерунда?
Ответвление к соседу - это слишком...

hydrolisk написал:
Выложил видео

Вероятно строители решили решить вопрос с конденсатом на бачке и поэтому решили к холодной подмешивать горячую, что водица в бачке была потеплее.

А если холодный перекрыть бачок кипятком набирается? Как бы не лопнула чаша унитаза.

поэтому решили к холодной подмешивать горячую

К бачку нет подводки ГВС, это на фото плохо, но видно.

hydrolisk написал:
К бачку нет подводки ГВС, это на фото плохо, но видно.

Перекрывайте холодный кран перед счётчиком и смотрите течёт ли горячая вода при открытии холодной в смесителях и/или в бачок.
Это и покажет подключена ли горячая к бачку или ещё куда, где потом перетекает из горячей трубы в другую.

Если при перекрытом ХВС на входе, ГВС при открытии холодной (не открывая горячий) не появляется и в бачок кипяток не течёт, то похоже появился очередной бот решающий не существующую проблему.

Перекрыл холодную воду и попробовал открывать только ХВС на всех смесителях... Действительно, на всех 3 смесителях и бачке в туалете сочится горячая вода... Но как? Если бы проблема была на одном смесителе, понятно... Но даже бачок! Как происходит подмес горячей воды в данном случае ума не приложу...