dimabirulin написал:
Всем доброго времени суток! Электрик рассчитал примерную стоимость и схему:
dimabirulin, Я писал по поводу вот этого поста
Sergey Popov, это не моя схема)!это предложение мастера
dimabirulin, вот именно это предложение мастера я и критиковал, а именно ваша схема которая в этом посте #6319142 вполне нормальная, за исключением 4-х моментов:
УЗО ставьте на 63А, на тот случай если произойдет КЗ то автомат отключиться только при токе в 32*1,45=46,4А, то что у вас УЗО стоит на 40А оно при таком токе выйдет из строя
Используйте полноценное УЗО серии F, то что у вас сейчас серия FH - это домашняя серия, она дешевле и при этом менее надежней.
Используйте УЗО тип А. Сейчас у вас АС по схеме
И выключатель нагрузки используйте хотя бы на 50А
Проектирую и собираю электрощиты для домов и квартир. Изготовление наклеек для электрощитов.
Моя тема
Vadim 161 написал:
И про кабель сказки писать не нужно, чтобы он прекрасно "жил" нужно номинал правильно выбирать. Изучайте что такое ВТХ автоматов.
Суть не только в номинале автомата, отключающая характеристика тоже значит не мало. Нужно обязательно учитывать характеристики кабеля, а они прописаны только производителем. То что в общих таблицах - это обобщенные данные. Нужно взять за правило - любому кабелю вредны нагревы, изоляция теряет свои свойства и разрушается при нагревах кабеля, и чтобы этого не допустить как раз и используют автоматы типа В.
Диапазоны срабатывания электромагнитного расцепителя для В16 составляет 16(3...5)=48...80А. Для С16 диапазон токов мгновенного срабатывания 16(5...10)=80...160А.
Автоматы с какими характеристиками предпочтительнее использовать дома
В квартирах по возможности необходимо обязательно применять автоматы категории B, которые являются более чувствительными. Данный автомат отработает от перегрузки так же, как и автомат категории С. А вот о случае короткого замыкания?.
Если дом новый, имеет хорошее состояние электросети, подстанция находится рядом, а все соединения качественные, то ток при коротком замыкании может достигать таких величин, что его должно хватить на срабатывание даже вводного автомата.
Ток может оказаться малым при коротком замыкании, если дом является старым, а к нему идут плохие провода с огромным сопротивлением линии (особенно в сельских сетях, где большое сопротивление петли фаза-нуль) – в таком случае автомат категории C может не сработать вообще. Поэтому единственным выходом из этой ситуации является установка автоматов с характеристикой типа В.
Следовательно, время токовая характеристика типа В является определенно более предпочтительной, в особенности в дачной или сельской местности или в старом фонде.
В быту на вводной автомат вполне целесообразно ставить именно тип С, а на автоматы групповых линий для розеток и освещения – тип В. Таким образом будет соблюдена селективность, и где-нибудь в линии при коротком замыкании вводной автомат не будет отключаться и «гасить» всю квартиру.
Проектирую и собираю электрощиты для домов и квартир. Изготовление наклеек для электрощитов.
Моя тема
Sergey Popov написал:
В быту на вводной автомат вполне целесообразно ставить именно тип С, а на автоматы групповых линий для розеток и освещения – тип В. Таким образом будет соблюдена селективность, и где-нибудь в линии при коротком замыкании вводной автомат не будет отключаться и «гасить» всю квартиру.
Sergey Popov написал:
УЗО ставьте на 63А, на тот случай если произойдет КЗ то автомат отключиться только при токе в 32*1,45=46,4А, то что у вас УЗО стоит на 40А оно при таком токе выйдет из строя
Sergey Popov написал:
Нужно взять за правило - любому кабелю вредны нагревы, изоляция теряет свои свойства и разрушается при нагревах кабеля, и чтобы этого не допустить как раз и используют автоматы типа В.
Уважаемые коллеги, любезно напоминаю что флуд, оффтоп и обсуждение личностей пользователей не приветствуются в разделе Электрика.
Так же не приветствуется возрождение холивара "ВТХ B против C" (кто все еще желает поучаствовать, есть специальная тема для этого). Давайте считать что каждый вправе выбирать одну из этих двух характеристик, основываясь на своих предположениях и рассуждениях и обе эти версии имеют полное право на жизнь.
Удалил сообщения, прошу отнестись с пониманием, спасибо.
dimabirulin, если бюджет позволяет, то стоит. А если не хочется раздувать смету, то можно завести под существующие УЗО, благо у вас лоджия застеклена будет.
Vadim 161 написал: dimabirulin, если бюджет позволяет, то стоит. А если не хочется раздувать смету, то можно завести под существующие УЗО, благо у вас лоджия застеклена будет.
Vadim 161, линии на розетку и ТП будут отдельные, свет тоже наверное отдельной линией проведу. Подскажите номинал УЗО тогда на лоджию)? Бюджет немного раздую)
MaSeVi, согласен, там внеземной запас по току УЗО особо не нужен, и на 16 бы хватило, учитывая мизерное потребление теплого пола и остального, но таки да, 25А вполне себе самое то. Хотя что так, что так, между F202 на 25А и на 40А разница 100р
dimabirulin, теперь посчитайте сколько сейчас у вас выходит модулей, думается всё не влезет, учитывая что придется ставить на din рейку 3 шины нулевых, под каждое УЗО.
MaSeVi, они, как бы это сказать... абсолютно разные.
Не отягощенный излишествами дкс со 175 мм между рейками чертовске хорош для творчества, а в гольфе хорошо собирать что-то более типовое и желательно на хагере. На вкус, цвет и ощупь разница еще более очевидна.
Radio написал:
а в гольфе хорошо собирать что-то более типовое и желательно на хагере
Особливо с их гребёнками, "кушающими" место, Вы правы
Radio написал:
дкс со 175 мм между рейками чертовске хорош для творчества
По-моему, там ещё есть ряд со 150 мм, не ошибаюсь? Я с Вашего, в своё время, посыла начал их предлагать, мне они нравятся, но, увы пока никто не захотел(((...
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Vadim 161 написал: MaSeVi, согласен, там внеземной запас по току УЗО особо не нужен, и на 16 бы хватило, учитывая мизерное потребление теплого пола и остального, но таки да, 25А вполне себе самое то. Хотя что так, что так, между F202 на 25А и на 40А разница 100р
dimabirulin, если бы вы "вынесли" кондей и теплый пол (почитайте инструкцию к выбранному т.п. и кондею) хотя бы на ещё одно УЗО и подключили бы их через 2Р АВ - было бы больше толку).
Мне просто кажется это глупым, если не сказать более .Я сразу вспоминаю начало 90-х ,денег нет, купить иномарку ,так стали на Волги и Жиги ,врезать люки ,ставить стеклоподъёмники ,типа круто
Это если у них подключение будет прямое. Если через розетку то и 1п достаточно.
Vadim 161, выше в теме про УЗО как подключать теплый пол ( фрагмент инструкции), так что розетка и теплый пол - колхоз), на сайте производителя можно и схему найти, подключение кондеев тут ( на форуме) тоже обсуждалось.