Ребят подскажите, меняю проводку, электрик говорит что можно обойтись одним узо и несколькими автоматами на комнаты т.е. сделать как было 20 лет назад. Но насколько я знаю сейчас другие стандарты, хочется к примеру Диф автомат отдельно на Санузел. В итоге вопрос, подскажите как лучше организовать щиток с 10 местами. Думаю коридор можно подключить к Спальне и для кондера в зале отдельно сделать автомат

пока есть возможность поменять щиток на 24 места

yanfox, Весь свет "пилите" на 2 отдельные группы.
Какая вводная мощность? Скорее всего не более 10 кВт.
Тогда 2 УЗО по 63А 30 мА.
Вам хватит 10 автоматов на всё и всё влезет в щит на 24 модуля.
Автоматы:
10А - свет 1-я группа (допустим ванная, зал, коридор);
10А - свет 2-я группа (допустим спальня, кухня);
16А - розетки зал;
16А - розетку кухни;
16А - розетки спальня/коридор;
16А - стиральная;
16А - в/нагреватель;
10А - холодильник;
16А - кондиционер;
32А - э/плита
Вы не указали будет ли духовой шкаф.
Если старый жилой фонд, без реконструкции, то хар-ка автоматов - В.

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

yanfox, Могу помочь сделать проект щита, если потребуется сборка - то соберу и отправлю транспортной компанией. Пишите в личку

Проектирую и собираю электрощиты для домов и квартир. Изготовление наклеек для электрощитов.
Моя тема