На фото собранная система.

Работает следующем образом.
При открытии кранов холодной или гор воды на кухне вода подается с гидробака, после падения давления включается насос в скважине.(все вроде нормально если не считать кратковременного перерыва в давлении).
Так же работает система если открыть кран слива горячей воды.
А вот если открыть кран слива холодной воды то система работает только пока не выкачает воду из гидробака, давление падает до нуля а насос не включается!

Подскажите что можно сделать для устранения проблемы?

Накачайте гидроаккумулятор при открытом кране, а то сил не хватит

Сан Саныч (Москва) написал:
Накачайте гидроаккумулятор при открытом кране, а то сил не хватит

Сан Саныч (Москва), Добрый день.
Слил воду с гидроаккумулятора, докачал до 1.8
Теперь картинка такая
кран закрыт 3.5
кран открыт резкий скачек до 2, потом плавное падение до 0 с характерным хрюком.
при этом включен насос и вода подается в кран, но давление по манометру 0.
закрываем кран резкий скачек с 0 до 2 и плавное наростание до 3.5.


Из за воздуха в системе может так быть?