Ситуация такая: купил квартиру в старом доме, необходим ремонт. Электрику хочу провести по полу, чтобы было меньше штробления. В результате чтения рекомендаций из различных источников разработал небольшой проект. Возможно, он кому то также будет полезен. Прошу Вас оценить опытным взглядом и дать рекомендации по следующим вопросам:
Можно ли установить распределительный щит под потолком (над гардеробным шкафом в коридоре)?
Для розеток планирую использовать кабель 3х2,5, для света - 3х1,5. На кухню до коробки для розеток - 3х4. Какой силовой кабель посоветуете использовать (ВВГнг, NYM)?
Разводка по полу, можно ли трубы прокладывать в гофре или есть нормы по которым необходимо использовать гладкие трубы?
Рассчитал, что при длительной нагрузке (более 1 часа) макс ток будет не более 30А, поэтому выбрал вводной автомат номиналом 32А. Скажите, правильны ли мои расчеты или лучше взять на 40А?
Можно ли использовать в одном щитке автоматы и УЗО разных производителей (АВВ, Legrand, Shenider)?
Живу в Москве, возможно, порекомендуете хороший недорогой магазин где можно купить все материалы?
По материалам бюджет составит в районе 50 тр, сколько примерно может стоить монтаж?
что дает уменьшение номинала тока в автомате, помимо цены?
где-то я вычитал, что автомат может работать в течение часа под нагрузкой 1,4 от номинальной, т.е. если автомат и УЗО на 16А и ток будет, например, 23А в течение часа, то УЗО может выйти из строя. Поэтому рекомендовалось, чтобы автомат был на шаг ниже по номиналу.
wenerikk написал:
Можно ли установить распределительный щит под потолком (над гардеробным шкафом в коридоре)?
Можно, но только в том случае если в этом щите не будет установлен счетчик.
wenerikk написал:
На кухню до коробки для розеток - 3х4
Нахрен не нужно. На кухню 2 линии 3x2,5, и можно на ДШ/СМ/ПММ отдельные линии бросить, но не обязательно.
wenerikk написал:
Какой силовой кабель посоветуете использовать (ВВГнг, NYM)
ВВГнг(А)-LS
wenerikk написал:
Разводка по полу, можно ли трубы прокладывать в гофре или есть нормы по которым необходимо использовать гладкие трубы?
Можно использовать усиленную ПВХ или ППЛ гофру.
wenerikk написал:
Рассчитал, что при длительной нагрузке (более 1 часа) макс ток будет не более 30А, поэтому выбрал вводной автомат номиналом 32А. Скажите, правильны ли мои расчеты или лучше взять на 40А?
Вы не в праве выбирать себе номинал вводного АВ. Не более 25А для старых домов, причем даже после реконструкции 25А и ставят.
wenerikk написал:
Можно ли использовать в одном щитке автоматы и УЗО разных производителей (АВВ, Legrand, Shenider)?
Можно, но некрасиво.
wenerikk написал:
По материалам бюджет составит в районе 50 тр, сколько примерно может стоить монтаж?
У каждого свои расценки, но если кто-то выставил вам цену сразу без расчетов, замеров и осмотра объекта, то пендель под зад такому мастеру. И остерегайтесь тех кто выставляет цену за квадратный метр, ибо так обычно делают криворукие отделочники.
MaSeVi, т.е. я не смогу просто так заменить ВА 25А на 32А? Если не ошибаюсь, вводной кабель в квартиры (в моем случае с газом) должен быть не менее 4 или 6мм2, разве оба этих сечения не подойдут для 32А?
Если предположим, что вводной на 25А, то корректна ли такая схема?
wenerikk написал: MaSeVi, т.е. я не смогу просто так заменить ВА 25А на 32А? Если не ошибаюсь, вводной кабель в квартиры (в моем случае с газом) должен быть не менее 4 или 6мм2, разве оба этих сечения не подойдут для 32А?
Если предположим, что вводной на 25А, то корректна ли такая схема?
wenerikk, не можете заменить, это незаконно. Кабель от этажного проложите 3х6 кв.мм. поставьте 2 УЗО 25/40А и все под них. Перемешайте свет/розетки под разные УЗО...
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Нет конечно.
Все розетки под одно УЗО пи начичии целых трех - идиотизм.
Всё освещение под одно УЗО - идиотизм.
УЗО 16/10 на освещение - идиотизм.
УЗО 32А не существует ни у АББ, ни у Легранда, ни у SE.
Нет конечно.
Все розетки под одно УЗО пи начичии целых трех - идиотизм.
Всё освещение под одно УЗО - идиотизм.
УЗО 16/10 на освещение - идиотизм.
УЗО 32А не существует ни у АББ, ни у Легранда, ни у SE.
Vadim 161, стало еще интереснее..
Одно УЗО с номиналом 16/10 для ванной выбрано именно из-за времени срабатывания 10мА.
Почему необходимо свет и розетки подключать на разные УЗО? Если один слетит - не потерять весь свет или розетки?
Не знал что нет УЗО на 32А...это какая дичь в электрике с дифференцированием номиналов разных устройств, думал, что аналогично автоматам.
Если, все вышесказанное верно, то правильна ли данная схема? Спасибо.
dokar, хороший вопрос...квартиру я недавно купил, сложно сказать кто и когда менял автоматы. Скажите, для замены электропроводки нужны ли какие-либо согласования с электриками? Дом кооперативный и находится в обслуживании частной управляющей компании.
Vadim 161, только зануление оставили Реконструкция по-нашему. Неудивительно, что ЖЗ провод окажется фазой, учитывая, что в моем щитке наверх идут провода, одинаковые по цвету. Причем все.