Prof0077
Prof0077
Местный

Регистрация: 19.06.2018

Орел

Сообщений: 125

19.06.2018 в 18:59:07

Добрый день. Получил от сборщика щит учёта. Прошу покритиковать. Лично мне не нравится формат шин PE, я бы предпочёл сделать их болтовыми. И мне не нравится, что в расцепителе (большая серая штука с предохранителями) провода зажаты болтом без наконечников. Но может быть я зря переживаю. Щит пока не установлен, можно делать с ним что угодно.

Да, забыл. ТУ выданы на 30 кВт, 0.4 кВ.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17455

19.06.2018 в 19:17:01

Prof0077, не вижу ноль к счетчику...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Prof0077
Prof0077
Местный

Регистрация: 19.06.2018

Орел

Сообщений: 125

19.06.2018 в 19:20:22

MaSeVi написал: Prof0077, не вижу ноль к счетчику...

MaSeVi

Предполагается завести ноль в счётчик сразу СИПом, часть которого без изоляции зажмётся в правую шинку.

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

19.06.2018 в 19:30:11

Prof0077 написал: провода зажаты болтом без наконечников

В ТМЛ их жмякнуть бы.

И да, нахрена здесь этот разъединитель ? Ставьте нормальный автомат в бокс под пломбировку.

Prof0077 написал: Предполагается завести ноль в счётчик сразу СИПом

Идиотское решение.

0

Грубый, но справедливый

Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

19.06.2018 в 19:30:48

Prof0077 написал: Предполагается завести ноль в счётчик сразу СИПом

Идиотское решение.

0

Грубый, но справедливый

Prof0077
Prof0077
Местный

Регистрация: 19.06.2018

Орел

Сообщений: 125

19.06.2018 в 19:33:58

Vadim 161 написал:

Prof0077 написал: провода зажаты болтом без наконечников

В ТМЛ их жмякнуть бы.

И да, нахрена здесь этот разъединитель ? Ставьте нормальный автомат в бокс под пломбировку.

Prof0077 написал: Предполагается завести ноль в счётчик сразу СИПом

Идиотское решение.

Vadim 161

Про ТМЛ согласен. Разъединитель, вернее плавкие вставки нужны, потому что стоит узип. Перед ним должна быть штука, которая умеет рвать 25 кА. Это либо литой АВ, либо плавкая вставка. Я выбрал плавкую вставку + разъединитель, который умеет через себя такой импульсный ток пропускать. Если предохранители ставить просто на держатели, то нужно будет перед ними ставить рубильник, который тоже должен уметь пропускать через себя большой импульсный ток и не свариваться.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17455

19.06.2018 в 19:34:18

Prof0077, СИП в счетчик? Не нашлось 20 см ПУГВ'хи и двух НВШИ?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Prof0077
Prof0077
Местный

Регистрация: 19.06.2018

Орел

Сообщений: 125

19.06.2018 в 19:34:55

Vadim 161 написал: Идиотское решение.

Зато МРСК счастливы. :) Так то оно да конечно.

0
Prof0077
Prof0077
Местный

Регистрация: 19.06.2018

Орел

Сообщений: 125

19.06.2018 в 19:35:55

MaSeVi написал: Prof0077, СИП в счетчик? Не нашлось 20 см ПУГВ'хи и двух НВШИ?

MaSeVi, у меня вообще ничего нет. Щит собирался на заказ. Как собрался, выношу на всеобщее обозрение. Надеюсь коллективными усилиями я поправлю косяки.

0
Alex9801
Alex9801
Местный

Регистрация: 08.05.2007

Москва

Сообщений: 150

19.06.2018 в 19:55:54

Prof0077 написал: Разъединитель, вернее плавкие вставки нужны, потому что стоит узип. Перед ним должна быть штука, которая умеет рвать 25 кА. Это либо литой АВ, либо плавкая вставка. Я выбрал плавкую вставку + разъединитель, который умеет через себя такой импульсный ток пропускать. Если предохранители ставить просто на держатели, то нужно будет перед ними ставить рубильник, который тоже должен уметь пропускать через себя большой импульсный ток и не свариваться.

Вы уверены, что сможете забрать от питающей сети эти 25кА ???? Какая длина проводов до трансформатора/подстанции? Какое сечение этих проводов?

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5771

19.06.2018 в 20:09:52

MaSeVi написал: Prof0077, СИП в счетчик? Не нашлось 20 см ПУГВ'хи и двух НВШИ?

MaSeVi, обычно сетевики упираются как бараны рогами. Отсюда проходная клемма и "двойной" ноль.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу