От столба с счетчиком до дома выкопана траншея (длина 40м, глубина 0.9), грунт глина.
Фундамент дома - ленточный буронабивной, лента заглублена сантиметров на 10.
По ТУ выделено 10кВт мощности (0.38кВ), вводной автомат указан 20А (на столбе разрешили поставить 25А).
Кабель планирую использовать АБбШв-4х10. Сделать подкоп под фундаментом и куском трубы пнд32 вывести внутри дома до уровня пола, дальше в открытую (1.5м по вертикали) к щитку. С другой стороны кабеля, у столба, пару метров также провести в трубе, причем концы трубы в земле не изолируя - для стекания конденсата.
Вопросы:
1) Не нарушает ли мой план ПУЭ и других стандартов? Если нарушает, то как правильно?
2) По участку над кабелем иногда будут проезжать грузовики (ассенизатор, потенциальная стройка на участке). Может и здесь пару метров в пнд трубе проложить?
acen83, 1) Кабель должен быть не менее 16 квадрат .
2) кабель под проезжей частью в двустенную гофрированную трубу с перекытием ее ширины не менее 1,5 метров, с каждой стороны (если напутал пусть поправят) .
Труба вот такая
Прикинул что из 40 метров защита нужна метров на 30. Задумываюсь о целесообразности целиком проложить кабель в трубе, разрезав последнюю на несколько частей (без герметизации). Плюс можно немного сэкономить на кабеле, убрав запас на "змейку". Будет ли "комфортно" кабелю АБбШв-4х10 в такой трубе? Может взять 4х16 с запасом на 15 квт?
Чтобы легче было протянуть кабель на 40 метров. Кроме того, как в цельной трубе решается вопрос с конденсатом? И как разрезанная в ненагруженных местах труба влияет на защиту от мех. воздействий?
Чтобы легче было протянуть кабель на 40 метров. Кроме того, как в цельной трубе решается вопрос с конденсатом? И как разрезанная в ненагруженных местах труба влияет на защиту от мех. воздействий?
acen83,
Вы ссылку,которую я давал вообще внимательно посмотрели ? Там ДКСовский полтинник идёт с зондом. Но если такового в ней нет, то берете нитку и привязываете к ней комок из бумаги , это будет локомотив для пневмопочты . Пылесос в хозяйстве - есть ? Дальше объяснять ?
dokar, т.е. если я беру двухстенную трубу 50мм (с протяжкой) цельным отрезком 40м, то без затруднений пропущу через нее кабель диаметром ~21мм, даже если труба уже будет закопана?
acen83 написал:
По ТУ выделено 10кВт мощности (0.38кВ), вводной автомат указан 20А (на столбе разрешили поставить 25А).
вы, вообще-то, буржуин
зы. про 16мм2 по алюминию:
dokar написал:
1) Кабель должен быть не менее 16 квадрат
вам советуют, видимо так потому, что есть возможность сделать дома TN-C-S, если линия позволяет. А при ТТ, при вашем ВА 25А, достаточно алюминия сечением 6мм2. Даже при 40м.
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
acen83 написал:
то без затруднений пропущу через нее кабель диаметром ~21мм
пнд 32 мм (или 40 мм) для питьевой воды SDR 11 или SDR 9 куда прочней будет и дешевле, и в неё можно и простой АВВГ 16мм (25 если заземление серьёзное делать собираетесь) по опоре снизу прикрыть уголком
если кабель более менее ровный, то 40 метров протаскивать в трубе легко
если у Вас там не совсем плывун, то даже просто бронированному кабелю на 80 см в земле, присыпанному песочком (землей без камней) ничего не будет от редкого проезда техники
acen83 написал: dokar, т.е. если я беру двухстенную трубу 50мм (с протяжкой) цельным отрезком 40м, то без затруднений пропущу через нее кабель диаметром ~21мм, даже если труба уже будет закопана?
acen83, По прямой да, если есть повороты, то могут быть проблемы. Протяжка
в трубе пластиковая такой кабель не выдержит. Обычно кабель протягивали на ровном месте и
вместе с гофрой укладывали в траншею. Протяжку заменить на тросик или стальную проволоку.