#6376714

От столба с счетчиком до дома выкопана траншея (длина 40м, глубина 0.9), грунт глина.
Фундамент дома - ленточный буронабивной, лента заглублена сантиметров на 10.
По ТУ выделено 10кВт мощности (0.38кВ), вводной автомат указан 20А (на столбе разрешили поставить 25А).

Кабель планирую использовать АБбШв-4х10. Сделать подкоп под фундаментом и куском трубы пнд32 вывести внутри дома до уровня пола, дальше в открытую (1.5м по вертикали) к щитку. С другой стороны кабеля, у столба, пару метров также провести в трубе, причем концы трубы в земле не изолируя - для стекания конденсата.

Вопросы:
1) Не нарушает ли мой план ПУЭ и других стандартов? Если нарушает, то как правильно?
2) По участку над кабелем иногда будут проезжать грузовики (ассенизатор, потенциальная стройка на участке). Может и здесь пару метров в пнд трубе проложить?

acen83, 1) Кабель должен быть не менее 16 квадрат .
2) кабель под проезжей частью в двустенную гофрированную трубу с перекытием ее ширины не менее 1,5 метров, с каждой стороны (если напутал пусть поправят) .
Труба вот такая

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15800

acen83 написал:
Сделать подкоп под фундаментом и куском трубы пнд32 вывести внутри дома до уровня пола,

ПНД под 90 гр. достаточно сложно проложить, если только через проходную коробку.

acen83 написал:
Может и здесь пару метров в пнд трубе проложить?

В идеале всю трассу проложить в трубе.

acen83 написал:
Кабель планирую использовать АБбШв-4х10

Если будет в трубе то можно без брони класть.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

dokar написал:
Кабель должен быть не менее 16 квадрат

Такое требование только для воздушных линий видел.

megrad написал:
Если будет в трубе то можно без брони класть.

По ТУ должен быть бронированным. Поэтому хочу только части кабеля дополнительно защитить.

megrad написал:
ПНД под 90 гр. достаточно сложно проложить, если только через проходную коробку.

А гофрированная труба лучше гнется?

Регистрация: 17.10.2012 Кемерово Сообщений: 1869

megrad написал:

В идеале всю трассу проложить в трубе.

megrad, 40 м - ТС очумеет тащить через трубу ...

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15800

acen83 написал:
По ТУ должен быть бронированным.

Значит броня, только сделайте правильную концевую муфту.

acen83 написал:
А гофрированная труба лучше гнется?

Двухстенная изогнётся.

Ixtim написал:
40 м - ТС очумеет тащить через трубу

В броне кабель сам залетит.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad, а как рассчитать требуемую длину кабеля, если он будет в трубе? Какой диаметр трубы у Вас на фото?

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15800

acen83 написал:
Какой диаметр трубы у Вас на фото?

50 мм, меньше не бывает.

acen83 написал:
а как рассчитать требуемую длину кабеля, если он будет в трубе?

А что поменяется? Труба же по прямой идёт.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad написал:
только сделайте правильную концевую муфту

Правильная это какая? В электромонтаже "перчатки" для сечений от 16 кв.

megrad написал:
А что поменяется? Труба же по прямой идёт.

Кабель в трубе надо без змейки укладывать в траншее?

Регистрация: 17.10.2012 Кемерово Сообщений: 1869

megrad написал:

В броне кабель сам залетит.

megrad, ога, ога... по щучьему велению... сам возьмёт и залетит ... интернет чем хорош, что пропускает любые сказочки...

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15800

acen83 написал:
Кабель в трубе надо без змейки укладывать в траншее?

Да.

acen83 написал:
Правильная это какая?

Выполните клеевой термоусадкой, вот только перчаток отдельно не продают.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Прикинул что из 40 метров защита нужна метров на 30. Задумываюсь о целесообразности целиком проложить кабель в трубе, разрезав последнюю на несколько частей (без герметизации). Плюс можно немного сэкономить на кабеле, убрав запас на "змейку". Будет ли "комфортно" кабелю АБбШв-4х10 в такой трубе? Может взять 4х16 с запасом на 15 квт?

acen83 написал:
проложить кабель в трубе, разрезав последнюю на несколько частей

И смысл тогда какой?.

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15800

acen83 написал:
Может взять 4х16 с запасом на 15 квт?

Именно, чтоб не перекладывать.

acen83 написал:
Задумываюсь о целесообразности целиком проложить кабель в трубе, разрезав последнюю на несколько частей (без герметизации).

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

MaSeVi написал:
И смысл тогда какой?

Чтобы легче было протянуть кабель на 40 метров. Кроме того, как в цельной трубе решается вопрос с конденсатом? И как разрезанная в ненагруженных местах труба влияет на защиту от мех. воздействий?

acen83 написал:
И как разрезанная в ненагруженных местах труба влияет на защиту от мех. воздействий?

Никак не влияет, просто сразу теряется смысл в этой трубе - проще вырыть траншею кинуть кабель, прикопать, положить экран, закопать...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

acen83 написал:

MaSeVi написал:
И смысл тогда какой?

Чтобы легче было протянуть кабель на 40 метров. Кроме того, как в цельной трубе решается вопрос с конденсатом? И как разрезанная в ненагруженных местах труба влияет на защиту от мех. воздействий?

acen83,
Вы ссылку,которую я давал вообще внимательно посмотрели ? Там ДКСовский полтинник идёт с зондом. Но если такового в ней нет, то берете нитку и привязываете к ней комок из бумаги , это будет локомотив для пневмопочты . Пылесос в хозяйстве - есть ? Дальше объяснять ?

dokar, т.е. если я беру двухстенную трубу 50мм (с протяжкой) цельным отрезком 40м, то без затруднений пропущу через нее кабель диаметром ~21мм, даже если труба уже будет закопана?

acen83 написал:
По ТУ выделено 10кВт мощности (0.38кВ), вводной автомат указан 20А (на столбе разрешили поставить 25А).

вы, вообще-то, буржуин
зы. про 16мм2 по алюминию:

dokar написал:
1) Кабель должен быть не менее 16 квадрат

вам советуют, видимо так потому, что есть возможность сделать дома TN-C-S, если линия позволяет. А при ТТ, при вашем ВА 25А, достаточно алюминия сечением 6мм2. Даже при 40м.

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13190

acen83 написал:
то без затруднений пропущу через нее кабель диаметром ~21мм

пнд 32 мм (или 40 мм) для питьевой воды SDR 11 или SDR 9 куда прочней будет и дешевле, и в неё можно и простой АВВГ 16мм (25 если заземление серьёзное делать собираетесь) по опоре снизу прикрыть уголком
если кабель более менее ровный, то 40 метров протаскивать в трубе легко
если у Вас там не совсем плывун, то даже просто бронированному кабелю на 80 см в земле, присыпанному песочком (землей без камней) ничего не будет от редкого проезда техники

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15800

acen83 написал:
dokar, т.е. если я беру двухстенную трубу 50мм (с протяжкой) цельным отрезком 40м, то без затруднений пропущу через нее кабель диаметром ~21мм, даже если труба уже будет закопана?

acen83, По прямой да, если есть повороты, то могут быть проблемы. Протяжка
в трубе пластиковая такой кабель не выдержит. Обычно кабель протягивали на ровном месте и
вместе с гофрой укладывали в траншею. Протяжку заменить на тросик или стальную проволоку.

юра Т написал:
и в неё можно и простой АВВГ 16мм

По ТУ кабель в броне.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.