Если выключить однополюсный АВ на линию, то можно работать с этой линией (работать с проводом, зачищать)??? А то выключил АВ, начал перекусывать провод, сработало УЗО. Это нормальное его поведение? Просто думал что УЗО без фазы не сработает.. Теперь думаю, что надо бы двухполюсный автомат вырубать на вводе на всякий случай)) Или даже вместо него рубильник ставить)
Patriot1234 написал:
А то выключил АВ, начал перекусывать провод, сработало УЗО. Это нормальное его поведение?
Конечно нормальное, Вы же когда перекусывали кабель замкнули N и PE. Поэтому я и рекомендую ставить двухполюсники, но никто не соглашается Кризис, будь он не ладен
УЗО срабатывает на утечку, что на фазу, что на землю! Зато сохраняет и технику, и здоровье дорогих россиян!......Рекомендую!и никакие рубильники не нужны!
SB3, при выкипании воды на эл.плите, при заливе соседей сверху даже на выключённые приборы, разрыв шланга в стиралке или посудомойке...... техника остаётся исправной!
alex50 написал:
УЗО срабатывает на утечку, что на фазу, что на землю! Зато сохраняет и технику, и здоровье дорогих россиян!......Рекомендую!и никакие рубильники не нужны!
alex50, к сожалению, вы переоцениваете защитные функции узо.
В частности, оно не сработает при подключении "мясной нагрузки" между L и N. Так же сам удар 230 даже при наличии сработавшего УЗО, как бы сказать помягче - мало приятного.
Да и вообще лишний раз проверять на своей шкуре исправно ли узо - стоит ли?
alex50, защита от сверхтоков, если вы про нее, абсолютно бесполезна при попадании опасного потенциала на тело человека так как ток будет недостаточен для её срабатывания.
Это был ответ на ваш пост зачем обесточивать цепь если есть узо. В любом случае нужно обесточивать для проведения работ.
Alexey_Spb написал: dokar, вероятно, автор имел в виду межфазное замыкание в трехфазной сети.
Alexey_Spb, как мне видится, автор подразумевал утечку с фазы и нуля на землю, а, начитавшись сомнительных источников, написал наоборот, что де-мол это земля утекает на фазу.
Alexey_Spb написал: alex50, защита от сверхтоков, если вы про нее, абсолютно бесполезна при попадании опасного потенциала на тело человека так как ток будет недостаточен для её срабатывания.
Это был ответ на ваш пост зачем обесточивать цепь если есть узо. В любом случае нужно обесточивать для проведения работ.
Alexey_Spb, при проведении работ с модулем варочной поверхности нужна хоть какая то подсветка, поэтому отключается только фаза, теперь в основном плита подключается без раъёма, напрямую.....земля с нулём не мешают работать, иногда только при случайном касании УЗО выбивает, что абсолютно безопасно!...
bnmuyt, я уже писал, что плиты чаще подключают напрямую от защиты, без разъёма, поэтому мне легко вырубив отдельный автомат, работать с изделием при свете, если вечерний вызов и даже смотреть с клиентом на кухне телевизор))) Но если есть разъём, то тут дело другое, я независим от квартирного щитка!