Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#6389116

Если выключить однополюсный АВ на линию, то можно работать с этой линией (работать с проводом, зачищать)??? А то выключил АВ, начал перекусывать провод, сработало УЗО. Это нормальное его поведение? Просто думал что УЗО без фазы не сработает.. Теперь думаю, что надо бы двухполюсный автомат вырубать на вводе на всякий случай)) Или даже вместо него рубильник ставить)

Patriot1234 написал:
Это нормальное его поведение?

Да, сам по инерции на такое попал однажды)))...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Patriot1234 написал:
А то выключил АВ, начал перекусывать провод, сработало УЗО. Это нормальное его поведение?

Конечно нормальное, Вы же когда перекусывали кабель замкнули N и PE. Поэтому я и рекомендую ставить двухполюсники, но никто не соглашается Кризис, будь он не ладен

Грубый, но справедливый

Patriot1234 написал:
надо бы двухполюсный автомат вырубать на вводе на всякий случай))

Вполне здравая мысль!

Благодарю На всякий случай уточню: а для здоровья безопасно то что N не разомкнуто?

Patriot1234 написал:
а для здоровья безопасно то что N не разомкнуто?

Ну так выпускают же однополюсники, и ничего. Если есть деньги - ставить 2Р везде...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Для 2P места нет Только на кондеры такие поставил

Patriot1234 написал:
Для 2P места нет Только на кондеры такие поставил

Patriot1234,
Практически у любого бренда имеются одномодульные АВ 1Р + N

Patriot1234 написал:
Благодарю На всякий случай уточню: а для здоровья безопасно то что N не разомкнуто?

Patriot1234, Для здоровья при проведении работ крайне желательно полностью отключать электроуставку, 2 полюса, и вешать табличку

BV написал:

Patriot1234 написал:
Благодарю На всякий случай уточню: а для здоровья безопасно то что N не разомкнуто?

Patriot1234, Для здоровья при проведении работ крайне желательно полностью отключать электроуставку, 2 полюса, и вешать табличку

BV,
И если есть эемля.. .

Регистрация: 10.08.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 1695

УЗО срабатывает на утечку, что на фазу, что на землю! Зато сохраняет и технику, и здоровье дорогих россиян!......Рекомендую!и никакие рубильники не нужны!

Утечка на фазу - это как?)
По поводу 2Р АВ, ну я всех поздравляю))), наконец-то рекомендуют и советуют))) . Такой бальзам)

Регистрация: 10.08.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 1695

SB3, при выкипании воды на эл.плите, при заливе соседей сверху даже на выключённые приборы, разрыв шланга в стиралке или посудомойке...... техника остаётся исправной!

alex50, и?

Регистрация: 10.08.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 1695

и.....нет смысла расписывать последующий бред!

alex50 написал:
и.....нет смысла расписывать последующий бред!

alex50,
А предыдущий ? Если он имеет отношение к утечке на фазу ?

alex50 написал:
УЗО срабатывает на утечку, что на фазу, что на землю! Зато сохраняет и технику, и здоровье дорогих россиян!......Рекомендую!и никакие рубильники не нужны!

alex50, к сожалению, вы переоцениваете защитные функции узо.

В частности, оно не сработает при подключении "мясной нагрузки" между L и N. Так же сам удар 230 даже при наличии сработавшего УЗО, как бы сказать помягче - мало приятного.

Да и вообще лишний раз проверять на своей шкуре исправно ли узо - стоит ли?

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru

dokar, вероятно, автор имел в виду межфазное замыкание в трехфазной сети.

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru

Регистрация: 10.08.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 1695

Alexey_Spb,между L и N есть своя защита! SB3,тогда посоветуйте автору выкинуть УЗО и поставить рубильник!....он ещё ждёт!

alex50 написал:
Alexey_Spb,между L и N есть своя защита! SB3,тогда посоветуйте автору выкинуть УЗО и поставить рубильник!....он ещё ждёт!

не то чтобы лень, но комментировать тут нечего)))

alex50, защита от сверхтоков, если вы про нее, абсолютно бесполезна при попадании опасного потенциала на тело человека так как ток будет недостаточен для её срабатывания.

Это был ответ на ваш пост зачем обесточивать цепь если есть узо. В любом случае нужно обесточивать для проведения работ.

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru

Alexey_Spb написал:
dokar, вероятно, автор имел в виду межфазное замыкание в трехфазной сети.

Alexey_Spb, как мне видится, автор подразумевал утечку с фазы и нуля на землю, а, начитавшись сомнительных источников, написал наоборот, что де-мол это земля утекает на фазу.

Вечный студент

Регистрация: 10.08.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 1695

Alexey_Spb написал:
alex50, защита от сверхтоков, если вы про нее, абсолютно бесполезна при попадании опасного потенциала на тело человека так как ток будет недостаточен для её срабатывания.

Это был ответ на ваш пост зачем обесточивать цепь если есть узо. В любом случае нужно обесточивать для проведения работ.

Alexey_Spb, при проведении работ с модулем варочной поверхности нужна хоть какая то подсветка, поэтому отключается только фаза, теперь в основном плита подключается без раъёма, напрямую.....земля с нулём не мешают работать, иногда только при случайном касании УЗО выбивает, что абсолютно безопасно!...

alex50 написал:
при проведении работ с модулем варочной поверхности нужна хоть какая то подсветка, поэтому отключается только фаза

Я ничего не понял.

Radio написал:

alex50 написал:
при проведении работ с модулем варочной поверхности нужна хоть какая то подсветка, поэтому отключается только фаза

Я ничего не понял.

Radio, не только Вы, было ведь предложение бред прекратить...
За что SB3 забанили непонятно.

Вечный студент

Регистрация: 10.08.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 1695

а чего непонятного? УЗО ведь ставят не только для безопасности, но и для сохранения имущества граждан!

alex50 написал:
а чего непонятного? УЗО ведь ставят не только для безопасности, но и для сохранения имущества граждан!

alex50, Как раз все средства защиты ставят для защиты людей/кабелей...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi, и тема подсветки не раскрыта.

Регистрация: 10.08.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 1695

Radio, а попробуй отремонтировать телевизор в полной темноте!.....

alex50 написал:
Radio, а попробуй отремонтировать телевизор в полной темноте!.....

alex50, попробуйТЕ. Это важно.

alex50 написал:
при проведении работ с модулем варочной поверхности нужна хоть какая то подсветка, поэтому отключается только фаза

Подсветка включается прямо в ноль? Отличное решение!


И да, у нормальных электриков есть всякие такие штуки

поэтому ремонтировать что-либо в темноте им не приходится.

А вы наверное из тех электриков, которые по вечерам люстры не вешают, да?

Radio написал:
А вы наверное из тех электриков

Вы таки действительно думаете что он имеет хоть какое-то отношение к ним ?

Грубый, но справедливый

Vadim 161, думаю, что нет.

Регистрация: 10.08.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 1695

Radio, не вешаю!))))...занимаюсь исключительно эл.плитами! Однако приходится исправлять проблемы после вмешательства неквалифицированных специалистов!

Регистрация: 10.08.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 1695

только ремонтом!....

alex50 написал:
при проведении работ с модулем варочной поверхности нужна хоть какая то подсветка

С каким модулем? С клеммником чтоль?

Регистрация: 10.08.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 1695

bnmuyt, варочные поверхности в некоторых моделях имеют модули управления!..да и клемник не маловажно тоже требует правильного подключения!)

Регистрация: 10.08.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 1695

по моим наблюдениям УЗО очень много спасает техники от лишних ремонтов и затрат!......)))

Так при ремонте не проще отсоединить совсем, при необходимости подключая? И естественно при свете от отдельной лампочки.

Регистрация: 10.08.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 1695

bnmuyt, я уже писал, что плиты чаще подключают напрямую от защиты, без разъёма, поэтому мне легко вырубив отдельный автомат, работать с изделием при свете, если вечерний вызов и даже смотреть с клиентом на кухне телевизор))) Но если есть разъём, то тут дело другое, я независим от квартирного щитка!

Регистрация: 10.08.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 1695

а заодно и проверяю УЗО! при малейшем неосторожном прикосновении к корпусу внутренней начинки изделия вырубается и остальной свет!)))