Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, в чем могут быть причины, выбивает автомат при включении любого прибора в розетку. На этом автомате стоит 8 розеток, происходит это только на одной.
Pavel34 написал:
Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, в чем могут быть причины, выбивает автомат при включении любого прибора в розетку. На этом автомате стоит 8 розеток, происходит это только на одной.
Автоматы правые мои
Pavel34,
Механизм снять и осмотреть и что за ним творится , не судьба ?
Pavel34 написал:
Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, в чем могут быть причины, выбивает автомат при включении любого прибора в розетку. На этом автомате стоит 8 розеток, происходит это только на одной.
Автоматы правые мои
Pavel34,
Выбивает третий слева или справа диавтомат EKF C20.
Потому, что в розетке перепутаны проводники НУЛЯ и ЗЕМЛИ.
Pavel34 написал:
Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, в чем могут быть причины, выбивает автомат при включении любого прибора в розетку. На этом автомате стоит 8 розеток, происходит это только на одной.
Автоматы правые мои
Pavel34,
Механизм снять и осмотреть и что за ним творится , не судьба ?
Pavel34 написал:
Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, в чем могут быть причины, выбивает автомат при включении любого прибора в розетку. На этом автомате стоит 8 розеток, происходит это только на одной.
Автоматы правые мои
Pavel34,
Выбивает третий слева или справа диавтомат EKF C20.
Потому, что в розетке перепутаны проводники НУЛЯ и ЗЕМЛИ.
BV, Вы правы потому что при кз был бы нагар на механизме . А тут утечка, которую диффзащита отрабатывает быстрее и минимальными последствиями .
Pavel34, Надо вскрывать розетку (распредкоробку) перед этой розеткой - цвета проводов (назначение проводов) перепутали до нее.
Судя по фото - эта розетка последняя в цепочке
dokar написал: Pavel34, Фазу индикатором сначала определите и оставьте ее на месте , остальное поменяйте местами . Кто вам электрику в квартире делал ?
dokar, квартира новостройка, вся проводка, распред.коробки и розетки не трогались больше
dokar написал: Pavel34, Фазу индикатором сначала определите и оставьте ее на месте , остальное поменяйте местами . Кто вам электрику в квартире делал ?
dokar, я бы нашел, где косяк, и переделал по человечески. Зачем плодить порнографию... ?
Pavel34, Надо вскрывать розетку (распредкоробку) перед этой розеткой - цвета проводов (назначение проводов) перепутали до нее.
Судя по фото - эта розетка последняя в цепочке
BV,
Изначально неделю назад и до этого три месяца она работала...
Pavel34 написал:
Изначально неделю назад и до этого три месяца она работала...
Вы же понимаете, что полную информацию надо давать сразу, а не по частям - чтобы сузить количество гипотез?
Pavel34 написал:
квартира новостройка, вся проводка, распред.коробки и розетки не трогались больше
что значит слово больше? Его можно исключить из этой фразы? Хоть что-то трогалось?
Если никуда вообще не лезли - становится интересней
Воткните сейчас нагрузку, аккуратно, в висящую розетку...
Ничего не сверлилось.
Вилки втыкал без заземления сейчас, до этого нормально работали вилки без заземления тоже(зарядки для мобильного), больше ничего, вроде, в эту розетку и не включал, когда она работала
Pavel34 написал:
Ничего не сверлилось.
Вилки втыкал без заземления сейчас, до этого нормально работали вилки без заземления тоже(зарядки для мобильного), больше ничего, вроде, в эту розетку и не включал, когда она работала
Pavel34, а с ЗК не включали ни до, ни после? Диф третий справа?
Pavel34 написал: BV, выбивает второй слева, четвёртый справа автомат
Pavel34,
Чем дальше в лес - тем толще партизаны
Допрос с пристрастием:
Его номинал С25А ? На нем написано 30ма?
Если рычаг опустить - отключает все розетки?
В доме газ или электроплиты?
Дифф С20 - что на нем сидит?
Кстати у автора не перепутаны ноль и земля на EKF, а в квартире левее - перепутаны
BV, писал выше, что выбивает второй слева. Да С25, если отключить отключает все 8 розеток в комнатах. Розетки кухни, коридора и санузла на другом(с20).
Pavel34, включали нагрузку в висячей розетке? Изоляция всех проводников в порядке? - Отключите розетки и посмотрите с фонариком...
Короткие замыкания были когда-либо на этой розетке, других розетках этой группы?
BV написал:
Pavel34, включали нагрузку в висячей розетке? Изоляция всех проводников в порядке? - Отключите розетки и посмотрите с фонариком...
Короткие замыкания были когда-либо на этой розетке, других розетках этой группы?
BV написал:
Хех, тема напоминает вырезание аппендицита по телефону