Если вы хотите пустить 120 Ампер по цепи ,для этого не рассчитанной, то эту штуку надо ставить в металлический запираемый щит, потому что когда его перекроет, осколки разлетятся далеко
Хатхи,
А я не понял как его использовать частным образом . Или вы что-то другое имели ввиду ? Вон АВ АВВ сгорел от трудов на ферме, при токе несколько меньше номинального.Понятно , что рубильник проще, следовательно должен быть надежнее, но заложенный запас неизвестен пока .
dokar написал:
И вы через него домашний коллайдер ?
Да нет))) Просто обычный на 10А там не прокатит, а этот был (правда Леграновский), вот и гоняют его родители.
Свет, зернодробилка, станок сверлильный, сварочник и т.д. ))))
Тем более в деревне. Не надо шутить с этим
У меня на дежурстве разорвало автомат на 100А ещё советский, огромный, от перегрева недотянутой клеммы, на этаже в детском отделении, больница новая, неуспели всё протянуть после строителей, зрелище я вам скажу, хлопок, дверка щита и деревянная дверь открылись, были не заперты, осколки метров на десять по коридору. Медсёстры в шоке, детей рассовали по палатам, хорошо никого не задело
В следующий раз выкладывайте хоть фото, 202 встречал на 63А, а вы пишете в два раза , вот вам написали что может быть
А с 25, тоже можно нашутить, в общем не дай вам бог, в теме всё уже сказали.
Удачи!
MaSeVi , старый тип , всё новое, это постсоветское время.
Хатхи , а что рассказывать, перегреете вы его (он же не в номинале) , корпус со временем где то даст трещины, для дуги появится возможность перекрыть фазы, но чаще в деревянных постройках пожар вызывает просто тление пыли.
AVawp написал: AVawp, есть SD202 25A lcu 25kA. Сколько без последствий через него можно пропускать? Не постоянная нагрузка.
AVawp,будьте здоровы и не делайте людям мосх...
Скажите прямо - шо ви хотите на него прицепить и на сколько долго. А за одно - где он будет стоять сообщите.
.
Намекаю, таки жЫрно:
В отрытом щитке одиноко стоящий, при комнатной температуре и токе в 250 А его корпус начнет плыть минут через 7-8.
ALPIC написал:
У меня на дежурстве разорвало автомат на 100А ещё советский, огромный, от перегрева недотянутой клеммы, на этаже в детском отделении, больница новая, неуспели всё протянуть после строителей, зрелище я вам скажу, хлопок, дверка щита и деревянная дверь открылись, были не заперты, осколки метров на десять по коридору. Медсёстры в шоке, детей рассовали по палатам, хорошо никого не задело
Что значит - "огромный советский" ??? Тип, марка, производитель ?
От перегрева слабого контакта взрыва не произойдет. Вонища будет стоять дикая и долгое время. Разнести его может дугой при межфазном КЗ ниже дугогасительных камер и высоком ТКЗ. Какую вышестоящую защиту выбило ?
Мой личный рекорд по 0,4 - две 400 А вставки на ТП. От пускателя (ЕМНИП) 5-й величины остался лишь кусочек карболита на основании. Похоже на РГД-5 бабахнул. И сизым дымом, через горячий цех, заволокло обеденный зал солдатской столовой. Метра на полтора от пола ничего не видать. Как раз во время обеда.
Дежурный по части забежал с квадратными глазами - все живы ?
Да, пострадавших нет.
Что взорвалось ?
Пускатель котла. Короткое замыкание ...
Ни#%&себе, замыкание ...
Одного не понял как я смог телепортироваться сквозь сетчатое ограждение щитов...
По идее меня должно было поджарить дугой и посечь осколками.
ПPOPAБ, "огромный советский", это значит нифика не на динрейку ,если это что то даст, автомат был внешне похож на А3114, должен был вонять, но в шахте (или как её правильно назвать, когда открываешь дверь, а за ней дверка шита) межэтажные перекрытия были с дырами, а в отделениях пол мыли с дезинфекцией (в армии эту вонищу называли лизолом ) + кварцевание, возможно перебивало нюх, не обратили внимания.
Может и целостности корпуса с завода небыло, но мы занимались протяжкой всех клемм, всё было тупо наживлено, поэтому и написали в акте, что недотяг - перегрев - разрушение корпуса - дуга. В щитовой выгорели плавкие..., не помню, конец восьмидесятых был.
Да вы и сами всё написали, как оно происходит.
А , нет там выше был техэтаж, там не моют , суть что запах мог выносится сквозняком на техэтаж, а здесь могли его не почувствовать.
Это было бы слишком просто