#6516310

Установил предохранительный клапан ITAP 367 на водонагреватель. Вначале его проверил методом продувки. Все нормально - по ходу движения воды продувается, против хода - нет. Но после установки его вновь решил проверить. Наполнил водонагреватель, перекрыл подачу холодной воды и открутил подводящий шланг от предохранительного клапана. И из него (то есть с водонагревателя) пошла вода! Как же так?? Клапан вроде бы исправный, производитель - надежный. А вода в обратном направлении через него идет. В чем может быть причина?

winkot, вода пошла в процессе нагрева?

Регистрация: 21.11.2013 Волгоград Сообщений: 132

cineman, Нет. Просто набрал холодную воду и потом проверил. Нагрева не было.

winkot написал:
. И из него (то есть с водонагревателя) пошла вода! Как же так?? Клапан вроде бы исправный, производитель - надежный. А вода в обратном направлении через него идет.

как много воды идет - струя, капли?

Регистрация: 21.11.2013 Волгоград Сообщений: 132

BV, Пошла хорошая струя, с сильным напором. Пока закручивал шланг обратно, рядом все забрызгалось.

снимайте, проверяйте... подключите к шлангу подачи в двух направлениях

Регистрация: 21.11.2013 Волгоград Сообщений: 132

BV, В прямом направлении пропускает, водонагреватель в работе, проблем с наполнением нет. Провел еще эксперимент. Не разбирая системы, перекрыл подачу холодной воды и открыл водоразборный кран холодной воды. Ожидалось, что если предохранительный клапан держит, то воды не будет, если не держит, то она пойдет. Оказалось, что вышло примерно 1 литр холодной воды и перестало. Повторил несколько раз. Все происходило одинаково. Получается, что стравливает 1 литр и перестает. Это что-нибудь может объяснить?

winkot, это комбинированный клапан, состоящий из трёх узлов:

  1. Обратный клапан (пропускает воду от входа к выходу).
  2. «Подрывник» (от выхода к носику, открывается при давлении порядка 6 атмосфер).
  3. Перепускной клапан (работает от выхода ко входу, открывается при давлении порядка 1 атмосферы).

Вот пружина третьего похоже чересчур слабая.
Однако свою роль - не допустить опорожнения бака и дальнейшего перегрева ТЭН-а он у Вас выполняет - это если при открытии крана холодной воды был открыт ещё и кран горячей (чтобы обеспечить подачу воздуха на место сливающейся через холодный кран воды).
Если кран горячей был закрыт - вода перестала сливаться из-за разрежения в баке, а клапан-таки неисправен

Регистрация: 21.11.2013 Волгоград Сообщений: 132

Mazayac, А где находится перепускной клапан, как он устроен? Что-то я его не нашел. Там просто подпружиненная тарелка, работающая в качестве обратного клапана.

winkot написал:
А где находится перепускной клапан, как он устроен? Что-то я его не нашел.

Его не так просто найти. И даже на схеме: file:///home/chronos/u-aea1abe3af7794cb99d15bea95578cdf22bffdf0/Downloads/_367_ing%20(1).pdf Но, поскольку значение P2 есть, то и перепускной клапан в наличии. Только он ни фига не держит...

winkot, выкладывайте крупные фотографии потрохов - пркадем где там перепускной клапан.

winkot написал:
А где находится перепускной клапан, как он устроен? Что-то я его не нашел.

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Порекомендую правильную ГБ (группу безопасности) для бойлера - это STIEBEL ELTRON SV EX 1/2''

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Technik-san написал:
Порекомендую правильную ГБ (группу безопасности) для бойлера - это STIEBEL ELTRON SV EX 1/2''

За 2800? Многовато...

Регистрация: 21.11.2013 Волгоград Сообщений: 132

Mazayac, Клапан установлен, внутренности его сфотографировать пока не получится. Но сфотографирую клапан, который стоял до этого.
Кстати, насчет давления. Обычно рекомендуют клапан на 6 бар. Клапан ITAP, который я купил на 8.5 бар. В инструкции к водонагревателю ABS SGHP 65 V SLIM указано, что максимальное давление 8 бар, его родной клапан 571730 тоже на 8,5 бар. Стоит ли заменить его на 6 бар?
И еще вопрос - если есть перепускной клапан, то казалось бы, что он и будет регулировать давление. Зачем тогда подрывной клапан?

Регистрация: 08.04.2013 Новосибирск Сообщений: 5035

ashim1990 написал:
За 2800? Многовато...

Для людей с толстой сумкой он только таким и ставит

winkot, как только на вводе в квартиру появляется обратный клапан или редуктор - перепускной клапан становится бесполезным
Разве что чуть-чуть помогает при работе унитаза или стиральной машинки.

молоток написал:

Для людей с толстой сумкой он только таким и ставит

молоток, если вы свою жизнь и жизнь своих близких цените дешевле 2800р, то этому виной только ваша некомпетентность и пофигизм, а я точно знаю, что у меня этот клапан не откажет в работе и люди не погибнут при взрыве водонагревателя. В сети трагических примеров взрыва водонагревателей с лотерейными клапанами можно найти очень много, поэтому экономить на своей безопасности удел дилетантов, не желающих понимать всей серьёзности будущих последствий.

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Регистрация: 08.04.2013 Новосибирск Сообщений: 5035

Technik-san написал:
виной только ваша некомпетентность и пофигизм

ничего подобного, даже дорогой качественный клапан нуждается в осмотре проверке периодически, а возможно и замене после нескольких лет эксплуатации. Дело в бдительности, а не пофигизме, постоянно проверять работоспособность клапана независимо сколько он стоит. Особенно в том примере, который привели вы, где бойлер использовался практически постоянно. И ссылаться на проблему одного клапана не возможно. Всё в купе дало плачевный итог. Поларис оказался бомбой в 2 кг тротила.

Регистрация: 25.08.2017 Астрахань Сообщений: 396

Почему не ставят термопредохранитель на бак, дополнительная защита не будет лишней.

Почитал вторую ссылку - 8 лет на максе Т бойлер не может проработать, 100% когда-то отказала термозащита(не термостат, который регулирует температуру) и ее "убрали", чтобы не мешала .
Здесь только плохо пишут про гибкую проводку, но это вероятно единственная реальная действующая защита от перегрева бойлеров...

Баш майсторът

Allegro написал:
Почему не ставят термопредохранитель на бак, дополнительная защита не будет лишней.

Если в баке стоит капиллярный термостат, то он всегда комплектуеся дополнительной термозащитой. В стержневом защита встроена внутри самого термостата.

молоток написал:
Дело в бдительности, а не пофигизме, постоянно проверять работоспособность клапана независимо сколько он стоит.

Даже в перечеркнутом клапане на фото вверху такая возможность предусмотрена. Но кто же это делает реально?

winkot написал:
Стоит ли заменить его на 6 бар?

Конечно!

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28218

jekasus написал:
100% когда-то отказала термозащита(не термостат, который регулирует температуру) и ее "убрали", чтобы не мешала .

И вот свежий пример такого рода "ремонта" -

Mazayac написал:
как только на вводе в квартиру появляется обратный клапан или редуктор - перепускной клапан становится бесполезным
Разве что чуть-чуть помогает при работе унитаза или стиральной машинки.

Еще благодаря ему можно поставить РБ в любом месте ХВС. Часто это бывает удобно.

Alex___dr написал:
И вот свежий пример такого рода "ремонта" -

Шикарно! Интересно, ему ответят?

Регистрация: 25.08.2017 Астрахань Сообщений: 396

ashim1990 написал:
В стержневом защита встроена внутри самого термостата.

что это за защита? - термопредохранитель? это вряд ли. недавно у сестры залип термостат, клапан не сработал - разорвало входную трубу ХВ.

Allegro, биметалличнский термопредохранитель, да.

Регистрация: 25.08.2017 Астрахань Сообщений: 396

Mazayac , то есть в корпусе, где расположен биметаллический термостат, еще есть биметаллический термопредохранитель?