Установил предохранительный клапан ITAP 367 на водонагреватель. Вначале его проверил методом продувки. Все нормально - по ходу движения воды продувается, против хода - нет. Но после установки его вновь решил проверить. Наполнил водонагреватель, перекрыл подачу холодной воды и открутил подводящий шланг от предохранительного клапана. И из него (то есть с водонагревателя) пошла вода! Как же так?? Клапан вроде бы исправный, производитель - надежный. А вода в обратном направлении через него идет. В чем может быть причина?
winkot написал:
. И из него (то есть с водонагревателя) пошла вода! Как же так?? Клапан вроде бы исправный, производитель - надежный. А вода в обратном направлении через него идет.
BV, В прямом направлении пропускает, водонагреватель в работе, проблем с наполнением нет. Провел еще эксперимент. Не разбирая системы, перекрыл подачу холодной воды и открыл водоразборный кран холодной воды. Ожидалось, что если предохранительный клапан держит, то воды не будет, если не держит, то она пойдет. Оказалось, что вышло примерно 1 литр холодной воды и перестало. Повторил несколько раз. Все происходило одинаково. Получается, что стравливает 1 литр и перестает. Это что-нибудь может объяснить?
winkot, это комбинированный клапан, состоящий из трёх узлов:
Обратный клапан (пропускает воду от входа к выходу).
«Подрывник» (от выхода к носику, открывается при давлении порядка 6 атмосфер).
Перепускной клапан (работает от выхода ко входу, открывается при давлении порядка 1 атмосферы).
Вот пружина третьего похоже чересчур слабая.
Однако свою роль - не допустить опорожнения бака и дальнейшего перегрева ТЭН-а он у Вас выполняет - это если при открытии крана холодной воды был открыт ещё и кран горячей (чтобы обеспечить подачу воздуха на место сливающейся через холодный кран воды).
Если кран горячей был закрыт - вода перестала сливаться из-за разрежения в баке, а клапан-таки неисправен
Mazayac, А где находится перепускной клапан, как он устроен? Что-то я его не нашел. Там просто подпружиненная тарелка, работающая в качестве обратного клапана.
winkot написал:
А где находится перепускной клапан, как он устроен? Что-то я его не нашел.
Его не так просто найти. И даже на схеме: file:///home/chronos/u-aea1abe3af7794cb99d15bea95578cdf22bffdf0/Downloads/_367_ing%20(1).pdf Но, поскольку значение P2 есть, то и перепускной клапан в наличии. Только он ни фига не держит...
Mazayac, Клапан установлен, внутренности его сфотографировать пока не получится. Но сфотографирую клапан, который стоял до этого.
Кстати, насчет давления. Обычно рекомендуют клапан на 6 бар. Клапан ITAP, который я купил на 8.5 бар. В инструкции к водонагревателю ABS SGHP 65 V SLIM указано, что максимальное давление 8 бар, его родной клапан 571730 тоже на 8,5 бар. Стоит ли заменить его на 6 бар?
И еще вопрос - если есть перепускной клапан, то казалось бы, что он и будет регулировать давление. Зачем тогда подрывной клапан?
winkot, как только на вводе в квартиру появляется обратный клапан или редуктор - перепускной клапан становится бесполезным
Разве что чуть-чуть помогает при работе унитаза или стиральной машинки.
Для людей с толстой сумкой он только таким и ставит
молоток, если вы свою жизнь и жизнь своих близких цените дешевле 2800р, то этому виной только ваша некомпетентность и пофигизм, а я точно знаю, что у меня этот клапан не откажет в работе и люди не погибнут при взрыве водонагревателя. В сети трагических примеров взрыва водонагревателей с лотерейными клапанами можно найти очень много, поэтому экономить на своей безопасности удел дилетантов, не желающих понимать всей серьёзности будущих последствий.
Technik-san написал:
виной только ваша некомпетентность и пофигизм
ничего подобного, даже дорогой качественный клапан нуждается в осмотре проверке периодически, а возможно и замене после нескольких лет эксплуатации. Дело в бдительности, а не пофигизме, постоянно проверять работоспособность клапана независимо сколько он стоит. Особенно в том примере, который привели вы, где бойлер использовался практически постоянно. И ссылаться на проблему одного клапана не возможно. Всё в купе дало плачевный итог. Поларис оказался бомбой в 2 кг тротила.
Почитал вторую ссылку - 8 лет на максе Т бойлер не может проработать, 100% когда-то отказала термозащита(не термостат, который регулирует температуру) и ее "убрали", чтобы не мешала .
Здесь только плохо пишут про гибкую проводку, но это вероятно единственная реальная действующая защита от перегрева бойлеров...
Mazayac написал:
как только на вводе в квартиру появляется обратный клапан или редуктор - перепускной клапан становится бесполезным
Разве что чуть-чуть помогает при работе унитаза или стиральной машинки.
Еще благодаря ему можно поставить РБ в любом месте ХВС. Часто это бывает удобно.