Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 06.03.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 9055
#6519893

В сантехкоробе мало места, чтобы разместить в легкодоступном месте кран отключения накопительного водогрея ВГ, поэтому кран будет непосредственно у ВГ. Сам ВГ далеко от канализации, поэтому аварийный клапан АК будет не у ВГ, а в сантехшкафу. Схема:

Слева до пунктира сантехшкаф. Водогрей открыто размещен на противоположной стене санузла. Переключение на ВГ краном у прибора и перекрытием квартирного входа от стояка ГВС, этот кран легкодоступен (на схеме его нет). Из АК удаляю обратный клапан, отдельно ОК ставится на подачу. Кран на выходе ВГ только на случай снятия ВГ на профилактику.

Проверьте меня, пожалуйста, на ошибки. Можно реализовывать?

Мишутк, можно. Физическое положение АК глубоко побарабану. Лишь бы был в контакте с нагревателем. Его и до водогрея ставить вполне можно, главное между АК и водогреем ОК не впендюрить.

в инструкциях обычно и пишут ставить до водогрея, но это не должно быть проблемой.

к самому водогрею доступ для обслуживания будет? а то им аноды иногда менять надо, и ТЭны. не говоря о том, что иногда и сам бак.

Регистрация: 06.03.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 9055

Threepwood написал:
в инструкциях обычно и пишут ставить до водогрея, но это не должно быть проблемой.

к самому водогрею доступ для обслуживания будет? а то им аноды иногда менять надо, и ТЭны. не говоря о том, что иногда и сам бак.

Threepwood, да, водогрей открытого размещения, только уехал на противоположный конец су от стояков. Соответственно на виду хочу оставить минимум инженерки, только один кран управления.

Мишутк написал:
Соответственно на виду хочу оставить минимум инженерки, только один кран управления.

А кран зачем?

Регистрация: 06.03.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 9055

ashim1990, в коробе в легкодоступном месте для крана отключения водогрея нет места. На уровне роста все занято фильтрами, ниже мешает унитаз, выше никто не полезет. В глубине разместится кран выхода горячей для технического отключения, туда я проберусь, а подача должна быть доступна всем пользователям. Все очень плотненько.

Регистрация: 06.03.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 9055

Совсем тесно.

Мишутк, чисто из интереса - как вы планируете делать доступ по всей высоте?

Регистрация: 06.03.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 9055

bc---- написал:
Мишутк, чисто из интереса - как вы планируете делать доступ по всей высоте?

bc----, каркас из профиля. Средняя секция от унитаза до верхнего фильтра за дверкой из дсп. Правая часть стенки и высотой с дверь сьемная панель дсп. Угловой стойки между ними нет. Верх глухой. Снизу стенки из дсп, а может и пластика, сьемные. Фиксация сьемных стенок на скобах и неодимовых магнитах. Оперативный доступ необходим только к водосчетчикам, кранам, фильтрам, манометрам. Это за единой дверкой. Остальное доступно отщелкиванием панелей.

Это мое религиозное убеждение вокруг сантехники ставить легкоразборные конструкции. Для себя два раза такое уже проходил. Сейчас компоную новый узел под ту же идеологию, снимать показания, переключать гв на водогрей и перекрывать воду должен мочь любой жилец. И аварийная бригада не должна все нафиг разрушать, если будет там без меня.

Мишутк написал:
водогрей открытого размещения, только уехал на противоположный конец су от стояков. Соответственно на виду хочу оставить минимум инженерки, только один кран управления.

не проблема.
Не забудьте где-либо предусмотреть не только запорный, но и сливной кран после запорного - между группой безопасности и водогреем.
Группа безопасности (включающая в себя ОК) не должна быть отделена от водогрея запорным краном, либо ОК!
Также нужен второй запорный кран, на ветке ГВ, отходящей от водогрея.

Регистрация: 06.03.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 9055

BV, спасибо, помню, в первом сообщении на схеме все это есть. Водогрей имеет сливное отверстие, на схеме не детализировал. В АК обратный клапан демонтировал, ставлю отдельно валтековский пузатый с низким сопротивлением, как и на вводах.

Мишутк написал:
Водогрей имеет сливное отверстиех.

Похоже, у Вас Термекс. Жаль...

Регистрация: 06.03.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 9055

ashim1990 написал:

Мишутк написал:
Водогрей имеет сливное отверстиех.

Похоже, у Вас Термекс. Жаль...

ashim1990, я пока что присматриваю термекс. Мой нынешний 8 лет служит, только электроника подглючивать стала, все руки не доходят плату промыть. Есть рекомендации на альтернативу? Плоский, вертикальный, 80л, с индикацией температуры.

Ну, слава Богу! Есть требования по размерам?

Регистрация: 06.03.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 9055

ashim1990 написал:
Ну, слава Богу! Есть требования по размерам?

ashim1990, плоский, вертикальный, плюс-минус лапоть относительно термексовской восьмидесятки, будет висеть на открытой стене.

Посмотрел - выбор у Вас небольшой. Советую Zanussi ZWH/S 80 Smalto. Такой же на 100 л у меня стоит.

Регистрация: 06.03.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 9055

ashim1990, а термексы-то чем плохи?

Мишутк написал:
ashim1990, а термексы-то чем плохи?

Как Вам сказать... У меня два ID потекли через 1,5 года. Не знаю, это повод им не доверять? Ну, и форумы (не отзывы!) почитайте. Например, здесь: Вы увидите, как все изменилось после перемещения п-ва из Италии в Китай...

Мишутк написал:
BV, спасибо, помню, в первом сообщении на схеме все это есть

Помнить -то вы помните, только аварийный клапан не ставят на отвод горячей воды....

хорошо бы модель помощнее, помнится еще горение были неплохи (помощнее), но насчет плоских - не в курсе

BV написал:
помнится еще горение были неплохи (помощнее), но насчет плоских - не в курсе

А ведь Вы правы! Совсем забыл о Gorenje FTG 80 SM B6. Достойный вариант.

Регистрация: 06.03.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 9055

BV написал:

Мишутк написал:
BV, спасибо, помню, в первом сообщении на схеме все это есть

Помнить -то вы помните, только аварийный клапан не ставят на отвод горячей воды....

BV, ну этому же есть техническое обоснование помимо традиции. АК для упрощения монтажа совмещают с обратным клапаном для предотвращения слива и работы всухую. И для ручного слива используется. При соблюдении условия нахождения АК в неотсекаемой части водопровода по отношению к водогрею свою работу по сбросу давления он выполнит. В моей схеме он еще и общее давление горячего контура страхует, на случай проблем с редуктором, хотя за 6 очков в доме на 5 этажей еще надо умудриться дождаться.

Мишутк написал:
этому же есть техническое обоснование помимо традиции.

"Традиция" подразумевает сброс расширенной нагретой воды через перепускной клапан в ХВС. Там гораздо больше шансов для ее сброса. Хотя, если Вы поставите на ГВ регулируемый ПК, система вполне жизнеспособна.

Регистрация: 06.03.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 9055

ashim1990 написал:

Мишутк написал:
этому же есть техническое обоснование помимо традиции.

"Традиция" подразумевает сброс расширенной нагретой воды через перепускной клапан в ХВС. Там гораздо больше шансов для ее сброса. Хотя, если Вы поставите на ГВ регулируемый ПК, система вполне жизнеспособна.

ashim1990, тут что-то совсем не то. Бытовые предохранительные клапаны сбрасывают в канализацию, а иногда просто под себя. Если поставить перепускной, а на входе в квартиру стоят ОК, то случайным образом подорвем или горячих или холодных потребителей.

Я еще один довод установки клапана на подачу нашел, это работа в узких температурных пределах, от 10 до 30 градусов. Если ставить на выход, лучше не проходной, а на отростке, который из-за длины не прогревается.

Мишутк, прогреваться будет, через него сливается заметный объём воды.

Регистрация: 06.03.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 9055

Mazayac написал:
Мишутк, прогреваться будет, через него сливается заметный объём воды.

Mazayac, в своем 80л нагревателе никогда не наблюдал ни капли из клапана. Вручную сливает. Манометр за 5 не поднимается даже при нагреве от 9 до 75 без разбора. ОК не травит, поднявшееся давление держит.

Мишутк, подавайте заявление на нобелевку, в связи с опровержением свойств воды.

30-литровый нагреватель начинает поливать из трубки подрывника (6 атм) в течение буквально одной минуты после включения в розетку.

Mazayac, зачем нобелевка? Если все так, как описано, значит, воде просто есть куда расширяться. Например, стоят компенсаторы гидроудара, или в разводке обилие гибкой подводки, или стравливает через фильтр для питьевой воды, или клапан в унитазе при повышения давления подтравливает. Короче, вариантов масса и без нобелевки.

Регистрация: 06.03.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 9055

Mazayac, у меня в эксплуатации есть 30л нагреватель, он стравливает через клапан. У меня же с 80 скорее всего есть компенсационные участки. При открытии смесителя после повышения давления эффект как с маленьким гидроаккумулятором.

Регистрация: 06.03.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 9055

Собственно, подключение. Изоляцию еще пакую, ее не критикуйте. Про ровность труб - тесно, первый опыт, все скрыто. Далее по существу.

Место водогрея, пока технологически закольцовано для проверки.

Стояк в противоположном углу, в потолок направо уходит линия водогрея.

Подключение к холодной воде, ОК и технологический кран, перекрытие только для ремонта водогрея, на этой же линии у самого ВГ будет управляющий кран.

Подача горячей воды на коллектор, Т-отвод на предохранительный клапан.

Натолкнутый советами отсюда вынес ПК для охлаждения. Общая длина колена выноса около 40см. Клапан доступен для обслуживания и сьемный.

Под ПК будет воронка с сифоном в канализацию. Но вдохновленный соседней темой хочу попробовать склеить подвесной поддон по всей площади шкафа для сбора капель ПК, конденсата с колбы фильтра и проливов при чистке фильтров.