Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#6523759

Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться с системой вентиляции в новостройке. На кухне, в черновой отделке сразу два вентиляционных отверстия, сам короб и металлическая коробка вентиляции от соседей. На схеме:зеленым сам основной короб, синим-то, что идет от соседей, красным- места расположения отверстий. Одно из них в потолке, другое-в боковой части короба. Скажите, пожалуйста, имеет ли принципиальное значение, в какое из этих отверстий будет выведена труба от вытяжки над плитой и если да, то в какое выводить? Еще вопрос о том, при включенной вытяжке не будет ли затягиваемый воздух попадать обратно в комнату через второе отверстие? Как это проверить?

Юрревна,
синим точно от соседей? или из ванны с туалетом? Если от соседей, я бы предупредил и срезал. Может ещё канализацию через вашу кухню пробросят...клоуны, лядь...

Покинул форум.

Юрревна написал:

Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться с системой вентиляции в новостройке. На кухне, в черновой отделке сразу два вентиляционных отверстия, сам короб и металлическая коробка вентиляции от соседей. На схеме:зеленым сам основной короб, синим-то, что идет от соседей, красным- места расположения отверстий. Одно из них в потолке, другое-в боковой части короба. Скажите, пожалуйста, имеет ли принципиальное значение, в какое из этих отверстий будет выведена труба от вытяжки над плитой и если да, то в какое выводить? Еще вопрос о том, при включенной вытяжке не будет ли затягиваемый воздух попадать обратно в комнату через второе отверстие? Как это проверить?

Юрревна, Ваше отверстие в потолке (переходит в такой-же канал "спутник" - который у вас отмечен синим, только у соседей сверху). Никакого отверстия в сборном канале быть не должно - его надо обязательно заделать.

shuryaev, это точно от соседей. Для канализации еще один стояк имеется.

Designman, т.е оставлять его (тот, что в потолке) для естественной вентиляции нельзя? Вентиляцию и от вытяжки и естественную при этом выводить в боковое отверстие с обратным клапаном?

Вообще, по проекту я так поняла. Изначально в плане с вентиляцией все было отлично. При строительстве застройщик внес коррективы, уменьшив шахты, или как они правильно называются, извините... Приемка подписывать отказалась и застройщик опять внес коррективы, в результате которых появилось то, что на схеме. Это я к тому, что возможно так будет легче понять, почему так, а не иначе.

Юрревна,
Лучше бы не рисунок, а фото.
Простейший вариант, возьмитесь газету и приложите к отверстиям, по очереди. Должно присасывать лист, если есть нормальная тяга.
А потом используйте выходы каналов по усмотрению.
И на том что из потолка, если вытяжной канал из короба оцинковки, должен быть переход угловой к вам. А не дырка в потоке.

Юрревна написал:
Designman, т.е оставлять его (тот, что в потолке) для естественной вентиляции нельзя?

Видимо, Вы не так поняли: именно его и оставлять, а со вторым нужно разобраться. Т.к. Ваша схема может не соответствовать реальности, то действительно лучше фото.

Наконец сделала фото. К коробу в ванной этот не имеет отношения, там отдельный и между ними порядка 4 метров расстояние. Внутри короба перегородок нет, по крайней мере на уровне бокового отверстия, если засунуть рулетку, она утирается в стенку ровно на ширину короба минус толщина кирпичной кладки. Уважаемые специалисты, помогите разобраться с этим чудом строительной мысли.

Ваш канал тот, который в потолке.
Кирпичный канал нужно заделать.
Правда, смущает то, что он "правильно" оформлен. Т.е., предполагалось, что к нему будет присоединен канал-спутник. Может это потому, что были перестройки. Но лучше если Вы еще сделаете фото внутри шахты: вверх и вниз.

trubo4ist , спасибо за ответ, попробую сделать фото внутри канала.

shuryaev написал:
Юрревна,
синим точно от соседей? или из ванны с туалетом? Если от соседей, я бы предупредил и срезал. Может ещё канализацию через вашу кухню пробросят...клоуны, лядь...

shuryaev, Вообще-то клоун тот, кто предлагает срезать разгонный канал соседской вентиляции.
Потом получить судебное предписание на восстановление.

trubo4ist написал:
Правда, смущает то, что он "правильно" оформлен. Т.е., предполагалось, что к нему будет присоединен канал-спутник. Может это потому, что были перестройки.

Могла первоначально, когда строили сборный планировать или разгонный с другой стороны, или два разгонных...
Хорошо бы увидеть еще и планировку помещений - может быть задумки строителей станут понятнее )

BV, спасибо за ответ. Планировку прикладываю. Говорят, что изначально задумка была правильной. Но вмешался всемогущий "Косяк"))) Параллельно пытаюсь выяснить, как соседи по стояку сверху и снизу решили проблему, пока безрезультатно.

Была мысль, что это отверстие для канала гостевого туалета. Но без планировки было не понятно...
На плане указано, что вентиляция для кухни и с\у.
Есть вероятность, что на разных этажах разное количество квартир с разным количеством комнат. Если комнат больше одной, то возможно появляется гостевой с\у. И в этом случае это канал был бы для него.
Либо планировки переиграли на стадии строительства, либо на разных этажах есть разные планировки.
В общем, можете заделывать это отверстие.

Уточнение по планировке. Она не совсем соответствует реальности именно в плане кухонного вент. короба. Перерисовала то, то есть на самом деле, выделено красным. Размеры указала тоже. Стояк со счетчиками от кухни размещен в углу прихожей.

trubo4ist, народ в группе ВК говорит именно как Вы сказали "планировки переиграли на стадии строительства",кто-то общался со сведущим человеком. Заделывать то, что в потолке? Нет шанса использовать это отверстие для ЕВ, а угловое подключить к вытяжке?

Юрревна написал:
Заделывать то, что в потолке? Нет шанса использовать это отверстие для ЕВ, а угловое подключить к вытяжке?

Вы уже трижды не поняли, что использовать...
Воздуховод в потолке является каналом-спутником! Вот его и использовать.
А отверстие в кладке ЗАДЕЛАТЬ.