Проложил проводку. Заметил, что на одном кабеле при прозванивании на заземлении (желто-зеленом проводе) есть фаза.
В доме заземления нет, поэтому все желто-зеленом провода просто уложены в щитке.
Также стоит УЗО. То есть, если бы было повреждение кабеля и фаза замыкала бы на заземление, то сработало бы УЗО (??).
Подскажите, в чем может быть причина?
niko1as написал:
Заметил, что на одном кабеле при прозванивании на заземлении (желто-зеленом проводе) есть фаза.
Прозванивании чем, каким прибором?
Возьмите лампочку с патроном и между рабочим нолем и этой жилой проверьте наличие напряжения.
niko1as написал:
Также стоит УЗО. То есть, если бы было повреждение кабеля и фаза замыкала бы на заземление, то сработало бы УЗО (??).
Вовсе не обязательно. Так как желто-зеленый провод никуда не подключен.
niko1as написал:
Подскажите, в чем может быть причина?
Если индикатор светится на никуда не подключенном проводе, проложенном рядом с проводами под напряжением это - наводка. Помехи, которые индикатор считает напряжением...
Высокоомным вольтметром можно намерить до 220 вольт, в зависимости от расположения свободного провода в кабеле и его длины. Это конденсаторный эффект, кабель имеет электрическую ёмкость, и странно было бы обратное.
Вообще если есть сомнение, отключите всё от кабеля и прозвоните мегером, хоть 500 вольтовым, у меня один товарищ засомневался, в результате отнёс две бухты обратно в магаз, там отмегерили и приняли без вопросов.
BV, я бы глянул на допустимое по данному кабелю, а то так и хороший прошить можно.
В свое время искал доки по движкам , но инфа разношёрстная , в общем усреднил (и по логике согласен, по пиковому значению) асинхронники и иже с ними однофазники мегерить пятисоткой , трёхфазники - тысячником
ALPIC написал:
В свое время искал доки по движкам , но инфа разношёрстная , в общем усреднил (и по логике согласен, по пиковому значению) асинхронники и иже с ними однофазники мегерить пятисоткой , трёхфазники - тысячником
я бы сказал в негостовском ввг 3х1,5 она хуже, чем пресшпановая гильза в пазу статора + естественно, лак на проводе, но вообще надо глянуть ту, что там по испытательному напряжению, а иначе это субъективно
ALPIC,
По практике - даже самые г-нные провода держат 2.5КВ если нет повреждений. А если есть - туда им и дорога...
Разные артефакты которые могут потом проявиться - на 1000 могут быть не видны, а на 2.5 - выплывают
ALPIC написал:
Вообще если есть сомнение, отключите всё от кабеля и прозвоните мегером, хоть 500 вольтовым, у меня один товарищ засомневался, в результате отнёс две бухты обратно в магаз, там отмегерили и приняли без вопросов.
ALPIC, не подходит((
все уже заштукатурено и спрятано в стену.
niko1as написал:
не подходит((
все уже заштукатурено и спрятано в стену
Отключить выключатели с подсветкой и диммеры - и хоть обпроверяйся.
Или страшно узнать правду?
Не пугайтесь раньше времени, намного более вероятно, что всё хорошо.