Регистрация: 04.06.2018 Нижний Новгород Сообщений: 36
#6554105

Доброе время суток.

Проложил проводку. Заметил, что на одном кабеле при прозванивании на заземлении (желто-зеленом проводе) есть фаза.
В доме заземления нет, поэтому все желто-зеленом провода просто уложены в щитке.
Также стоит УЗО. То есть, если бы было повреждение кабеля и фаза замыкала бы на заземление, то сработало бы УЗО (??).
Подскажите, в чем может быть причина?

niko1as написал:
Заметил, что на одном кабеле при прозванивании на заземлении (желто-зеленом проводе) есть фаза.

Прозванивании чем, каким прибором?
Возьмите лампочку с патроном и между рабочим нолем и этой жилой проверьте наличие напряжения.

niko1as написал:
Также стоит УЗО. То есть, если бы было повреждение кабеля и фаза замыкала бы на заземление, то сработало бы УЗО (??).

Вовсе не обязательно. Так как желто-зеленый провод никуда не подключен.

niko1as написал:
Подскажите, в чем может быть причина?

Если индикатор светится на никуда не подключенном проводе, проложенном рядом с проводами под напряжением это - наводка. Помехи, которые индикатор считает напряжением...

Регистрация: 20.11.2018 Нижний Новгород Сообщений: 1216

Высокоомным вольтметром можно намерить до 220 вольт, в зависимости от расположения свободного провода в кабеле и его длины. Это конденсаторный эффект, кабель имеет электрическую ёмкость, и странно было бы обратное.

Регистрация: 04.06.2018 Нижний Новгород Сообщений: 36

ПPOPAБ написал:
Прозванивании чем, каким прибором?

Указателем напряжения ПИН-90Э

Регистрация: 04.06.2018 Нижний Новгород Сообщений: 36

ALPIC написал:
Это конденсаторный эффект, кабель имеет электрическую ёмкость, и странно было бы обратное.

Про то что может фонить тоже думал. Но это наблюдается только с одним кабелем вот и подумал, что может быть проблема с замыканием.

ПPOPAБ написал:
Вовсе не обязательно. Так как желто-зеленый провод никуда не подключен.

а разве не на утечку УЗО реагирует?

Регистрация: 09.04.2013 Москва Сообщений: 10008

niko1as написал:
а разве не на утечку УЗО реагирует?

Для утечки надо куда то утекать, а утекать не куда, т.к. провод не подключен.

niko1as написал:
В доме заземления нет, поэтому все желто-зеленом провода просто уложены в щитке.

В розетках же вы этот провод тоже додумались не подключать?
Или подключали?

niko1as написал:
это наблюдается только с одним кабелем вот и подумал, что может быть проблема с замыканием.

Вероятно к этому кабелю подключен компьютер с конденсаторами подключенными на землю:

Регистрация: 04.06.2018 Нижний Новгород Сообщений: 36

ser000,

ser000 написал:
В розетках же вы этот провод тоже додумались не подключать?
Или подключали?

нет, еще ничего не подключал. А как нужно? вообще планировал подключать, на случай, если в доме все таки сделают заземление.

ser000 написал:
Вероятно к этому кабелю подключен компьютер с конденсаторами подключенными на землю:

нет, просто провода из стакана торчат

Регистрация: 20.11.2018 Нижний Новгород Сообщений: 1216

Вообще если есть сомнение, отключите всё от кабеля и прозвоните мегером, хоть 500 вольтовым, у меня один товарищ засомневался, в результате отнёс две бухты обратно в магаз, там отмегерили и приняли без вопросов.

ALPIC написал:
и прозвоните мегером, хоть 500 вольтовым,

+1, но лучше 1000В, или 2500

Регистрация: 20.11.2018 Нижний Новгород Сообщений: 1216

BV, я бы глянул на допустимое по данному кабелю, а то так и хороший прошить можно.

В свое время искал доки по движкам , но инфа разношёрстная , в общем усреднил (и по логике согласен, по пиковому значению) асинхронники и иже с ними однофазники мегерить пятисоткой , трёхфазники - тысячником

ALPIC написал:
а то так и хороший прошить можно.

это не реально.

ALPIC написал:
В свое время искал доки по движкам , но инфа разношёрстная , в общем усреднил (и по логике согласен, по пиковому значению) асинхронники и иже с ними однофазники мегерить пятисоткой , трёхфазники - тысячником

это не кабель - там несколько другая изоляция

Регистрация: 20.11.2018 Нижний Новгород Сообщений: 1216

я бы сказал в негостовском ввг 3х1,5 она хуже, чем пресшпановая гильза в пазу статора + естественно, лак на проводе, но вообще надо глянуть ту, что там по испытательному напряжению, а иначе это субъективно

ALPIC,
По практике - даже самые г-нные провода держат 2.5КВ если нет повреждений. А если есть - туда им и дорога...
Разные артефакты которые могут потом проявиться - на 1000 могут быть не видны, а на 2.5 - выплывают

ALPIC написал:
но вообще надо глянуть ту

По ГОСТ для кабелей на 0.66 испытательное напряжение 3 киловольта переменного 10 минут.
Если постоянным - в 2.4 раза выше.

Регистрация: 04.06.2018 Нижний Новгород Сообщений: 36

ALPIC написал:
Вообще если есть сомнение, отключите всё от кабеля и прозвоните мегером, хоть 500 вольтовым, у меня один товарищ засомневался, в результате отнёс две бухты обратно в магаз, там отмегерили и приняли без вопросов.

ALPIC, не подходит((
все уже заштукатурено и спрятано в стену.

niko1as написал:
не подходит((
все уже заштукатурено и спрятано в стену

Отключить выключатели с подсветкой и диммеры - и хоть обпроверяйся.
Или страшно узнать правду?
Не пугайтесь раньше времени, намного более вероятно, что всё хорошо.