Подготовил схему для квартиры 50 кв м с кухней гостиной, спальней и детской.
На вводе от щитка идет 10 мм2. Кабель приходит в счетчик.
От счетчика кабель поступает на УЗМ, а УЗМ питает двухполюсный автомат (откл всех линий, кроме неотключаемых) и УЗО неотключаемых линий.
Далее уже по цветовым маркировка каждая группа УЗО питает свою линию.
Автоматы с характеристикой В в новостройках нахрен не нужны. Кабель 4кв на духовой шкаф - мягко говоря излишне, для любого бытового духового шкафа достаточно кабеля 3x2,5 и АВ С16. 2 УЗО можно спокойно выкинуть из схемы, раскидав 12 линий под 3 УЗО, на две неотключайки ставить одно УЗО глупость (впрочем как и сами неотключайки), либо вообще без диф защиты, либо ставьте на них отдельные дифы, а лучше вообще уберите нафиг эти неотключайки.
NeonFlash, 5 УЗО - это лихо. Автомат на свет ванной - жирно. Как Вам уже писали 3-х УЗО за гланды, равно, как на ДШ 2,5 кв.мм и АВ - 16А. Рубильник заменить на 50А
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
NeonFlash, дом какого года? Посудомой, сигналку, индикацию напряжения планируете?
Жилые помещения - это освещение? Тогда почему под одним УЗО и почему нельзя разнести под другие УЗО?
На кухню 2 бы линии на розетки: типа розетки фартука и всё остальное.
Vadim 161 написал:
глупость (впрочем как и сами неотключайки),
Если Вы этим не пользуетесь, это не значит что кому то не надо.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
MaSeVi, автомат на 50А отключится от 1,13 номинала до 1,45 при токах 56,5А и 72,5А соответственно.
А кабель 10 мм2 выдерживает 66А. Именно потому автомат выбран на 40А, который гарантированно срабатывает от 45,2А до 58А.
megrad, дому 5 лет. Посудомойка уже включена в схему. Индикация напряжения отражается на УЗМ. Сигналку не планирую.
Жилые помещения - это гостиная, спальня и детская.
Освещение разбито на 3 контура. 1 контур - жилые+кухня, 2 контур - СУ и ванная, 3 контур - коридор и лоджия (входят в неоткл группу).
NeonFlash написал:
автомат на 50А отключится от 1,13 номинала до 1,45 при токах 56,5А и 72,5А соответственно.
А кабель 10 мм2 выдерживает 66А. Именно потому автомат выбран на 40А, который гарантированно срабатывает от 45,2А до 58А.
Не читайте всякой чуши на ночь глядя.
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
NeonFlash написал:
вас можно охарактеризовать только так: "Грубый, но справедливый".
Вот и родственники мне точно так же говорят...
А вообще, если Вас так удивило мое несогласие с вводным АВ 40А при кабеле 10кв, то можете полистать ГОСТР 50571.4.43-2012. Мы же даем Вам советы подкрепленные не только практикой, но и нормативными документами.
NeonFlash написал:
а по допустимым токам для кабелей есть НД
Есть ещё и такие понятия, как коэффициент спроса и коэффициент одновремености. Вас же не удивляет, что при наличии техники, например киловатт на 20000, Вам выделено порядка 11000 Вт...
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
megrad написал:
Конечно, такой аргумент очень сильный:
Vadim 161 написал:
А нахрена этим пользоваться ?
Этот аргумент имеет принципиальное отличие. Он простой, открытый и честный, не опирается на подспудные страхи клиента, не предрекает ему неминуемые "грабли" и прочие неприятности.
Когда мастер говорит, что, мол, потом будете сами виноваты и по граблям бегать вам, - это есть не вполне порядочно: беспочвенное запугивание и, в общем-то, чёрный маркетинг.
Я сейчас не говорю о реально опасных пожеланиях клиента и жестоком минимализме, но в подобном случае, когда из явно избыточной схемы делают еще более избыточную, апеллируя к граблям, - всё именно так.
Vadim 161 написал:
А нахрена этим пользоваться ? Пустые розетки опасней вечно работающего холодильника ?
Допустим вы предпочитаете вручную опустошать все розетки во всех помещениях перед каждым отъездом... но нахрена это всем остальным? Если вы не в курсе, то как раз для этой цели давно рубильник придумали.
NeonFlash написал:
16 квадратов на входе в квартиру. А по хотелкам, всё описано по основным потребителям на схеме. Разве что еще добавить сушильную машину.
NeonFlash, 16 квадратов - Ваша инициатива?…
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
СтранникXXI написал:
Вы обычно оставляете эти ЭП работающими?
Телевизор, компьютер и кучу других ЭП можно сделать неработающими лишь физически выдернув из розетки. Либо отключив в щите соответствующие линии (о чем собсно и идет здесь речь).
СтранникXXI написал:
Вы обычно оставляете эти ЭП работающими?
Телевизор, компьютер и кучу других ЭП можно сделать неработающими лишь физически выдернув из розетки. Либо отключив в щите соответствующие линии (о чем собсно и идет здесь речь).
И что произойдёт, если Вы НЕ вынете шнур, скажем, телевизора из розетки?
Vadim 161 написал:
Нет, не телевизор, а лишь метр шнура от розетки до блока питания телевизора.
Этого метра шнура достаточно чтобы на ТВ горела красная лампочка и его можно было включить с пульта. Эрго - помимо метра шнура потроха девайса тоже находятся под напряжением. Если конечно ваш прибор моложе этого:
MaSeVi, это от застройщика. В щите коридорном вообще 25 квадратов на каждую квартиру, но по чертежам, да и по кабелям в квартиру входит уже 16.
Наш электрик посоветовал брать 10ку на всякий случай для разводки в квартирном щите. По вашему совету автомат поставлю 50А.
NeonFlash написал: MrGalaxy, и автомат в коридоре 80А, раз уж не верите.
NeonFlash, я верю. Мне непонятно, где кончаются 25 квадратов, которые идут от стояка на квартиру, и начинаются кабели 16 квадратов. Я фразу Вашу не понял. 25 идёт на вводной автомат, а после него уже 16? Или 16 после счётчика?
MrGalaxy, от автомата в коридоре уходит 25 квадратов, при том 1 жила. Где там дальше все перекоммутируется в 16 сказать не могу. Но электрик нашего дома сказал, что это место видел и в квартиру посоветовал заводить 10 или 16.
Фото коридорного щита.
А по поводу чертежей. Они у электрика в каморке. Там как таковой инфы мало. Вводят 95 квадратов в подъезд. На квартиры по 25. Далее ничего нет.