#6569705

Добрый день!

Использую в системе отопления дома бак для хранения дизельного топлива АКВАТЕК (Aquatech) Quadro F-1000 B на 1000 литров.

Вопрос в том, что на самом баке нет делений и понять, где эти самые 1000 литров заканчиваются невозможно. Последнее время поставщики ДТ стали каждый раз наливать разный по высоте столб топлива, поэтому приходится с ними ругаться.

Может кто-то из форумчат также использует подобный бак и знает эталонноый уровень в 1000л .. ?

Опустошайте в ноль и наливайте через расходомер, только это будет медленнее - тк диаметр меньше.
Либо перелейте в бочку через расходомер кол-во топлива равное точно 1-2 секциям вашего бака
С какой-то степенью точности подойдет счетчик для воды, только не на 1.5 м3час, а на 3м3/час - иначе - долго.
Точность на соляре можете проверить пропустив мерный обьем через счетчик. Теоретически показания могут отличаться от воды, тк вязкость соляры другая.
При слитом баке - можете и водой протарировать через счетчик - расходомер (только закрыть все трубки куда воде не надо попадать) - но вода тяжелее, бак может раздуться больше и отметка для 1000л воды будет немного ниже, чем для 1000 литров соляры

denn_s написал:
Вопрос в том, что на самом баке нет делений

Топливный бак Aquatech Quadro F 1000 B предназначены для стационарного хранения дизтоплива, мазута, масел. Изготовлены из бесцветного полиэтилена, благодаря чему виден уровень топлива. На поверхности бака имеется шкала объема.

Также можете купить тензометрические датчики, установить на них бак, подключить весовой индикатор и напрямую смотреть количество в баке откалибровав индикатор по плотности соляры в литрах

Регистрация: 25.07.2018 Можайск Сообщений: 13788

BV написал: Теоретически показания могут отличаться от воды, тк вязкость соляры другая.

BV, еще бы
плотность дизтоплива при 20 град - 850 г/л
погрешность в одну седьмую от литра обьема устроит автора ?

fhntv написал:

BV написал: Теоретически показания могут отличаться от воды, тк вязкость соляры другая.

BV, еще бы
плотность дизтоплива при 20 град - 850 г/л
погрешность в одну седьмую от литра обьема устроит автора ?

fhntv,
Вы реально думаете, что крыльчатый счетчик воды будет взвешивать соляру, и считать килограммы, а не литры?
Далее, если бы даже это было так - никто не мешает пользоваться поправочным коэффициентом.

Регистрация: 25.07.2018 Можайск Сообщений: 13788

BV написал:

fhntv написал:

BV написал: Теоретически показания могут отличаться от воды, тк вязкость соляры другая.

BV, еще бы
плотность дизтоплива при 20 град - 850 г/л
погрешность в одну седьмую от литра обьема устроит автора ?

fhntv,
Вы реально думаете, что крыльчатый счетчик воды будет взвешивать соляру, и считать килограммы, а не литры?
Далее, если бы даже это было так - никто не мешает пользоваться поправочным коэффициентом.

BV, давление на плоскость в проекции лопатки турбины зависит от массы и плотности потока...
не верите - попробуйте посчитать кубатуру воздуха на счетчике для воды

fhntv, Автор, если захочет может пролить через счетчик ведро соляры и сделать свои выводы.
Есть одно но для постоянного использования - уплотнителе в счетчике могут помереть от соляры.

fhntv написал:
давление на плоскость в проекции лопатки турбины зависит от массы и плотности потока.

это Вы случайно про газ загуглили, а мы имеем дело с жидкостью

Всем спасибо за советы!

Для истории фиксирую чем закончилось. Поменяли поставщика, у нового топливо в пластиковых бочках с делениями по 750 литров, можно было контролировать по ним + счетчик прямо на пистолете (а не на машине как раньше). В итоге отметил на бочке делениями процесс заливки с шагом в 100 литров. Правая полоска на фото. Залитый столб топлива (1000 литров) 170 см получился.

denn_s написал:
Поменяли поставщика

Как иногда бывает необходимо сменить поставщика, и сразу все встало на свои места ...