#6594296

День добрый! в квартире ремонт, кинули новую проводку, включили все группы, через неделю отключился АВ на одной группе включили повторно, работает. Через три дня опят отключился ( нагрузки нет так как все без розеток и лампочек) . Стены обшиты гипсой на металлопрофиль, провода скрыты. Добрался до первой коробки где спайки, провода белый/белый, синий/синий,а вот была ещё одна СИНИй и ЖЕЛТЫЙ . P.S. может ли из за этой смотри отключается АВ?

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28225

Александр0005 написал:
через неделю отключился АВ

Укажите производителя и модель.

Александр0005, Фото распаек и щита без пластрона...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

EKF

Александр0005 написал:
,а вот была ещё одна СИНИй и ЖЕЛТЫЙ . P.S. может ли из за этой смотри отключается АВ?

да, может

Александр0005 написал:
EKF

не люблю EKF (на работе в хозяйстве несколько тысяч единиц автоматов и диф-автоматов этого бренда).

Регистрация: 15.04.2013 Владивосток Сообщений: 131

Мб плохой контакт в клемме автомата?

АВ меняли местами, именно эту группу выбивает

Это потому, что

Александр0005 написал:
кинули новую проводку

надо было прокладывать проводку.

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28225

Александр0005 написал:
EKF

Модель автомата будет? Или угадывать надо?

Александр0005 написал:
АВ меняли местами, именно эту группу выбивает

Александр0005,
В таком случае дело дрянь
Надо менять квартиру. Только ищите в радиусе более 1374 метров, а то и в новой то же самое будет, порча, она такая порча...

Rumato написал:

Александр0005 написал:
АВ меняли местами, именно эту группу выбивает

Александр0005,
В таком случае дело дрянь
Надо менять квартиру. Только ищите в радиусе более 1374 метров, а то и в новой то же самое будет, порча, она такая порча...

Rumato, вам бы минус на плюс поменять

Александр0005 написал:
кинули новую проводку, включили все группы, через неделю отключился АВ на одной группе включили повторно, работает. Через три дня опят отключился ( нагрузки нет так как все без розеток и лампочек) .

если меняли местами АВ и проблема осталась, то проверяйте качество изоляции и/или монтаж
приглашайте норм электрика, пусть на месте разбирается

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.